Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 
Все о шинопроводах

Текущее время: 20 окт 2017, 19:39

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Расчет токов КЗ
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 17:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43
Сообщений: 22
Откуда: Россия
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток.
Подскажите, что за характеристика трансформатора "Zт/3, мОм" и как конкретно ее выбрать по таблице?
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование ЭК
 Заголовок сообщения: Re: Расчет токов КЗ
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 18:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 4424
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 249 раз.
Тырдым писал(а):
Доброго времени суток.
Подскажите, что за характеристика трансформатора "Zт/3, мОм" и как конкретно ее выбрать по таблице?
Изображение

Сопротивление обмоток трансформатора. См. файл Программы для проектирования ЭК там есть таблица значений для различных трансформаторов.
Запрашивал данные значения у разных заводов - никто не предоставил.
phpBB [youtube]

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет токов КЗ
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 18:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43
Сообщений: 22
Откуда: Россия
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Просто сегодня прислали замечания, в которых указали на расчет КЗ с хар-ой транса Zт/З=О,014 Ом 
Цитата:
При расчетах токов однофазного короткого замыкания учесть параметры питающего силового трансформатора - сухой силовой трансформатор мощность 630 кВА, D/Ун-11, Zт/З=О,014 Ом.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет токов КЗ
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 19:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 4424
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 249 раз.
Тырдым писал(а):
Просто сегодня прислали замечания, в которых указали на расчет КЗ с хар-ой транса Zт/З=О,014 Ом 
Цитата:
При расчетах токов однофазного короткого замыкания учесть параметры питающего силового трансформатора - сухой силовой трансформатор мощность 630 кВА, D/Ун-11, Zт/З=О,014 Ом.

Проблема в том, что добиться от производителей данную характеристику не так просто.
Я скоро поеду на выставку Energy Expo 2017, попытаюсь у производителей поинтересоваться, почему не пишут в каталогах данное значение.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет токов КЗ
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 19:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43
Сообщений: 22
Откуда: Россия
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ок. Подскажите саму формулу, по которой произведен расчет в програмке.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет токов КЗ
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 20:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 4424
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 249 раз.
Тырдым писал(а):
Ок. Подскажите саму формулу, по которой произведен расчет в програмке.

Расчет токов короткого замыкания

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Тырдым (28 сен 2017, 11:03)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yahoo [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика