Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

СП 256.1325800.2016
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=33&t=5982
Страница 1 из 1

Автор:  Kyrkyl777 [ 05 июн 2019, 05:47 ]
Заголовок сообщения:  СП 256.1325800.2016

Как понимать абзац, особенно последнее предложение?
"8.15 В общественных зданиях от одной линии рекомендуется питать несколько вертикальных участков (стояков) распределительной сети освещения. При этом в начале каждого стояка, питающего три и более групповых щитков, следует устанавливать защитный аппарат. Если стояк питается отдельной линией, установка защитного аппарата в начале стояка не требуется."

т.е. кабель можно соединять на прямую к шинам ВРУ если на линии групповых щитков один-два?

Автор:  k-igor [ 05 июн 2019, 06:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: СП 256.1325800.2016

Kyrkyl777 писал(а):
Как понимать абзац, особенно последнее предложение?
"8.15 В общественных зданиях от одной линии рекомендуется питать несколько вертикальных участков (стояков) распределительной сети освещения. При этом в начале каждого стояка, питающего три и более групповых щитков, следует устанавливать защитный аппарат. Если стояк питается отдельной линией, установка защитного аппарата в начале стояка не требуется."

т.е. кабель можно соединять на прямую к шинам ВРУ если на линии групповых щитков один-два?

Автомат в ВРУ должен быть в любом случае. Как я понимаю, если у нас к одной группе подключено несколько стояков (по 3 и более щитков), то в начале каждого вертикального стояка нужно ставить еще дополнительно по автомату.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group