Kyrkyl777 писал(а):
Как понимать абзац, особенно последнее предложение?
"8.15 В общественных зданиях от одной линии рекомендуется питать несколько вертикальных участков (стояков) распределительной сети освещения. При этом в начале каждого стояка, питающего три и более групповых щитков, следует устанавливать защитный аппарат. Если стояк питается отдельной линией, установка защитного аппарата в начале стояка не требуется."
т.е. кабель можно соединять на прямую к шинам ВРУ если на линии групповых щитков один-два?
Автомат в ВРУ должен быть в любом случае. Как я понимаю, если у нас к одной группе подключено несколько стояков (по 3 и более щитков), то в начале каждого вертикального стояка нужно ставить еще дополнительно по автомату.