 Заголовок сообщения: ВЛ-10 кВ в населенном пункте
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 11:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2013, 11:52
Сообщений: 18
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Нашел разночтение в ПУЭ.

п. 2.5.214. Расстояние по горизонтали от основания опоры ВЛ до кювета или бортового камня проезжей части улицы(проезда) должно быть не менее 2,0 м.

п. 2.5.258. Расстояния при пересечении и сближении с автодорогами....таблица 2.5.35:

При параллельном следовании с дорогами всех категорий расстояние от основания опоры до бровки дорожного полотна - высота опоры +5 метров. Выходит метров 15, вместо 2. Или же это не те дороги, что в населенном пункте. А в населенном пункте улица - это же дорога. Вобщем непонятно :? . Надеюсь на вашу помощь ;)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ВЛ-10 кВ в населенном пункте
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 12:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Jet писал(а):
Здравствуйте. Нашел разночтение в ПУЭ.

п. 2.5.214. Расстояние по горизонтали от основания опоры ВЛ до кювета или бортового камня проезжей части улицы(проезда) должно быть не менее 2,0 м.

п. 2.5.258. Расстояния при пересечении и сближении с автодорогами....таблица 2.5.35:

При параллельном следовании с дорогами всех категорий расстояние от основания опоры до бровки дорожного полотна - высота опоры +5 метров. Выходит метров 15, вместо 2. Или же это не те дороги, что в населенном пункте. А в населенном пункте улица - это же дорога. Вобщем непонятно :? . Надеюсь на вашу помощь ;)

п. 2.5.214 нужно применять для населенных пунктов, а п 2.5.258 нужно руководствоваться за пределами населенных пунктов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: ВЛ 10 кВ в населенном пункте
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 19:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 сен 2018, 09:54
Сообщений: 8
Откуда: Russia
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как то забросила меня судьба в Красноярскую лесную глушь, так там тоже был маленький охотничий домик. Получается что это тоже населенный пункт?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ВЛ 10 кВ в населенном пункте
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 04:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
PaninGen писал(а):
Как то забросила меня судьба в Красноярскую лесную глушь, так там тоже был маленький охотничий домик. Получается что это тоже населенный пункт?

У него есть название?))
Думаю нет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика