 Заголовок сообщения: ВЛ-10 кВ в населенном пункте
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 11:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2013, 11:52
Сообщений: 18
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Нашел разночтение в ПУЭ.

п. 2.5.214. Расстояние по горизонтали от основания опоры ВЛ до кювета или бортового камня проезжей части улицы(проезда) должно быть не менее 2,0 м.

п. 2.5.258. Расстояния при пересечении и сближении с автодорогами....таблица 2.5.35:

При параллельном следовании с дорогами всех категорий расстояние от основания опоры до бровки дорожного полотна - высота опоры +5 метров. Выходит метров 15, вместо 2. Или же это не те дороги, что в населенном пункте. А в населенном пункте улица - это же дорога. Вобщем непонятно :? . Надеюсь на вашу помощь ;)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ВЛ-10 кВ в населенном пункте
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 12:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Jet писал(а):
Здравствуйте. Нашел разночтение в ПУЭ.

п. 2.5.214. Расстояние по горизонтали от основания опоры ВЛ до кювета или бортового камня проезжей части улицы(проезда) должно быть не менее 2,0 м.

п. 2.5.258. Расстояния при пересечении и сближении с автодорогами....таблица 2.5.35:

При параллельном следовании с дорогами всех категорий расстояние от основания опоры до бровки дорожного полотна - высота опоры +5 метров. Выходит метров 15, вместо 2. Или же это не те дороги, что в населенном пункте. А в населенном пункте улица - это же дорога. Вобщем непонятно :? . Надеюсь на вашу помощь ;)

п. 2.5.214 нужно применять для населенных пунктов, а п 2.5.258 нужно руководствоваться за пределами населенных пунктов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: ВЛ 10 кВ в населенном пункте
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 19:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 сен 2018, 09:54
Сообщений: 8
Откуда: Russia
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как то забросила меня судьба в Красноярскую лесную глушь, так там тоже был маленький охотничий домик. Получается что это тоже населенный пункт?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ВЛ 10 кВ в населенном пункте
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 04:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
PaninGen писал(а):
Как то забросила меня судьба в Красноярскую лесную глушь, так там тоже был маленький охотничий домик. Получается что это тоже населенный пункт?

У него есть название?))
Думаю нет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика