Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Дополнительная система уравнивания потенциалов http://220forum.ru/viewtopic.php?f=33&t=2251 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Сергей [ 31 июл 2012, 04:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов |
k-igor писал(а): Это я плохо прочитал((( А что если просто соединить проводником от болта заземления насоса? Будет надежная электрическая связь. Или наверняка где-то рядом будет полоса основной системы уравнивания потенциалов, т.к. это производственное помещение и основная система уравнивания потенциалов почти всегда там есть и просоединить туда основание двигателя. Это и предполагается сделать, постамент выполнен на металлических колоннах, сваи которых выполняют функции естественного заземлителя, при этом постамент полностью завязан металлическими балками, обеспечивающими надежное электрическое соединение, которые можно использовать в качестве проводников защитного заземления и проводников системы уравнивания потенциалов, нужно только присоединить корпус двигателя к этой металлической конструкции, вот определяемся с сечением перемычки, пока не решили каким сечением выполнять 50 мм2, 25 мм2 или 4 мм2 ))) |
Автор: | Сергей [ 18 июн 2013, 10:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов |
Предлагаю такую трактовку в качестве обоснования для выполнения ДСУП посредством РЕ-проводника питающего кабеля. Для взрывоопасных установок. "Согласно техническому циркуляру №26/2010 «О защитном заземлении и уравнивании потенциалов во взрывоопасных зонах»: «Открытые проводящие части не нуждаются в специальном подключении к системе уравнивания потенциалов, если они надежно закреплены на трубопроводах или конструкциях, соединенных с системой уравнивания потенциалов, и между ними имеется металлический контакт». Все здания и сооружения установки ... связаны с системой уравнивания потенциалов, а именно с ГЗШ, установленной в ПС-..., посредством сторонних проводящих частей – металлоконструкций кабельных эстакад, которые, согласно п.1.7.136 и п.1.7.121 ПУЭ, могут быть использованы в качестве проводников системы уравнивания потенциалов. Рабочей документацией предусматривается обеспечение непрерывной электрической связи всех металлоконструкций для прокладки кабелей, а соответственно, и непрерывной связи проводников системы уравнивания потенциалов." Это я к тому, что во взрывоопасных зонах не нужно дополнительно выполнять присоединение открытой проводящей части каждого электродвигателя к сторонней проводящей части (для создания уравнивания потенциалов) отдельным проводником, а тем более делать для этого чертежи. У кого какие сомнения и предложения по этому поводу? |
Автор: | k-igor [ 18 июн 2013, 13:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов |
Сергей писал(а): Предлагаю такую трактовку в качестве обоснования для выполнения ДСУП посредством РЕ-проводника питающего кабеля. Для взрывоопасных установок. "Согласно техническому циркуляру №26/2010 «О защитном заземлении и уравнивании потенциалов во взрывоопасных зонах»: «Открытые проводящие части не нуждаются в специальном подключении к системе уравнивания потенциалов, если они надежно закреплены на трубопроводах или конструкциях, соединенных с системой уравнивания потенциалов, и между ними имеется металлический контакт». Все здания и сооружения установки ... связаны с системой уравнивания потенциалов, а именно с ГЗШ, установленной в ПС-..., посредством сторонних проводящих частей – металлоконструкций кабельных эстакад, которые, согласно п.1.7.136 и п.1.7.121 ПУЭ, могут быть использованы в качестве проводников системы уравнивания потенциалов. Рабочей документацией предусматривается обеспечение непрерывной электрической связи всех металлоконструкций для прокладки кабелей, а соответственно, и непрерывной связи проводников системы уравнивания потенциалов." Это я к тому, что во взрывоопасных зонах не нужно дополнительно выполнять присоединение открытой проводящей части каждого электродвигателя к сторонней проводящей части (для создания уравнивания потенциалов) отдельным проводником, а тем более делать для этого чертежи. У кого какие сомнения и предложения по этому поводу? В принципе мы так почти всегда и делаем. Выполняем основную систему уравнивания потенциалов и все. Дополнительная система уравнивания потенциалов лишь в душевых. |
Автор: | Сергей [ 18 июн 2013, 14:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов |
Так пусконаладка задолбала нас вопросами, где уравнивание потенциалов для электродвигателей задвижек, вентиляторов, насосов. Да ещё на чертежах им показать надо. |
Автор: | k-igor [ 18 июн 2013, 14:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов |
Сергей писал(а): Так пусконаладка задолбала нас вопросами, где уравнивание потенциалов для электродвигателей задвижек, вентиляторов, насосов. Да ещё на чертежах им показать надо. PE-жила приходит и достаточно. Насчет вентиляторов по-моему достаточно ясно: воздуховоды присоединяем к СУП. Эти требования четко прописаны нормативных документах. Был однажды вопрос по поводу соеденения вентилятора с воздуховодом, между ними была вставка (токонепроводящая), поэтому в таких случаях нужно предусматривать гибкую перемычку около 0,5м. |
Автор: | Сергей [ 19 июн 2013, 04:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов |
Так это все описано в РД, но пусконаладка странная попалась, даже был случай, когда они требовали на металлическом постаменте полосу заземления прогнать, но убедить нас они не смогли, так же как и мы их ))) Но все осталось как по нашей РД |
Автор: | k-igor [ 19 июн 2013, 04:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов |
Сергей писал(а): Так это все описано в РД, но пусконаладка странная попалась, даже был случай, когда они требовали на металлическом постаменте полосу заземления прогнать, но убедить нас они не смогли, так же как и мы их ))) Но все осталось как по нашей РД По-моему это пережитки прошлого, когда использовали 2-х и 4-х проводные сети и для заземления везде прокладывали полосы. |
Автор: | strelets [ 06 авг 2014, 12:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов |
Сергей писал(а): Согласно ПУЭ п.1.7.138 Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее: ... при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части. Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Может кто сталкивался и имеет конкретные разъяснения по этому вопросу? По-моему, тут нет никаких противоречий в пунктах ПУЭ. Вчитайтесь внимательнее в п.1.7.127: "Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты." А следуя п.1.7.138 сечение проводника должно быть не менее половины сечения защитного проводника, подключенного к ОПЧ. Из двух "не менее" выберите большее, что следует из решения простейшей системы двух неравенств. В Вашем примере должно быть не менее 95/2 кв.мм. |