 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 04:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Это я плохо прочитал(((
А что если просто соединить проводником от болта заземления насоса? Будет надежная электрическая связь.
Или наверняка где-то рядом будет полоса основной системы уравнивания потенциалов, т.к. это производственное помещение и основная система уравнивания потенциалов почти всегда там есть и просоединить туда основание двигателя.

Это и предполагается сделать, постамент выполнен на металлических колоннах, сваи которых выполняют функции естественного заземлителя, при этом постамент полностью завязан металлическими балками, обеспечивающими надежное электрическое соединение, которые можно использовать в качестве проводников защитного заземления и проводников системы уравнивания потенциалов, нужно только присоединить корпус двигателя к этой металлической конструкции, вот определяемся с сечением перемычки, пока не решили каким сечением выполнять 50 мм2, 25 мм2 или 4 мм2 )))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 10:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Предлагаю такую трактовку в качестве обоснования для выполнения ДСУП посредством РЕ-проводника питающего кабеля. Для взрывоопасных установок.
"Согласно техническому циркуляру №26/2010 «О защитном заземлении и уравнивании потенциалов во взрывоопасных зонах»: «Открытые проводящие части не нуждаются в специальном подключении к системе уравнивания потенциалов, если они надежно закреплены на трубопроводах или конструкциях, соединенных с системой уравнивания потенциалов, и между ними имеется металлический контакт».
Все здания и сооружения установки ... связаны с системой уравнивания потенциалов, а именно с ГЗШ, установленной в ПС-..., посредством сторонних проводящих частей – металлоконструкций кабельных эстакад, которые, согласно п.1.7.136 и п.1.7.121 ПУЭ, могут быть использованы в качестве проводников системы уравнивания потенциалов. Рабочей документацией предусматривается обеспечение непрерывной электрической связи всех металлоконструкций для прокладки кабелей, а соответственно, и непрерывной связи проводников системы уравнивания потенциалов."
Это я к тому, что во взрывоопасных зонах не нужно дополнительно выполнять присоединение открытой проводящей части каждого электродвигателя к сторонней проводящей части (для создания уравнивания потенциалов) отдельным проводником, а тем более делать для этого чертежи.
У кого какие сомнения и предложения по этому поводу?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 13:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
Предлагаю такую трактовку в качестве обоснования для выполнения ДСУП посредством РЕ-проводника питающего кабеля. Для взрывоопасных установок.
"Согласно техническому циркуляру №26/2010 «О защитном заземлении и уравнивании потенциалов во взрывоопасных зонах»: «Открытые проводящие части не нуждаются в специальном подключении к системе уравнивания потенциалов, если они надежно закреплены на трубопроводах или конструкциях, соединенных с системой уравнивания потенциалов, и между ними имеется металлический контакт».
Все здания и сооружения установки ... связаны с системой уравнивания потенциалов, а именно с ГЗШ, установленной в ПС-..., посредством сторонних проводящих частей – металлоконструкций кабельных эстакад, которые, согласно п.1.7.136 и п.1.7.121 ПУЭ, могут быть использованы в качестве проводников системы уравнивания потенциалов. Рабочей документацией предусматривается обеспечение непрерывной электрической связи всех металлоконструкций для прокладки кабелей, а соответственно, и непрерывной связи проводников системы уравнивания потенциалов."
Это я к тому, что во взрывоопасных зонах не нужно дополнительно выполнять присоединение открытой проводящей части каждого электродвигателя к сторонней проводящей части (для создания уравнивания потенциалов) отдельным проводником, а тем более делать для этого чертежи.
У кого какие сомнения и предложения по этому поводу?

В принципе мы так почти всегда и делаем. Выполняем основную систему уравнивания потенциалов и все. Дополнительная система уравнивания потенциалов лишь в душевых.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 14:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Так пусконаладка задолбала нас вопросами, где уравнивание потенциалов для электродвигателей задвижек, вентиляторов, насосов. Да ещё на чертежах им показать надо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 14:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
Так пусконаладка задолбала нас вопросами, где уравнивание потенциалов для электродвигателей задвижек, вентиляторов, насосов. Да ещё на чертежах им показать надо.

PE-жила приходит и достаточно.
Насчет вентиляторов по-моему достаточно ясно: воздуховоды присоединяем к СУП. Эти требования четко прописаны нормативных документах.
Был однажды вопрос по поводу соеденения вентилятора с воздуховодом, между ними была вставка (токонепроводящая), поэтому в таких случаях нужно предусматривать гибкую перемычку около 0,5м.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 04:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Так это все описано в РД, но пусконаладка странная попалась, даже был случай, когда они требовали на металлическом постаменте полосу заземления прогнать, но убедить нас они не смогли, так же как и мы их ))) Но все осталось как по нашей РД


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 04:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
Так это все описано в РД, но пусконаладка странная попалась, даже был случай, когда они требовали на металлическом постаменте полосу заземления прогнать, но убедить нас они не смогли, так же как и мы их ))) Но все осталось как по нашей РД

По-моему это пережитки прошлого, когда использовали 2-х и 4-х проводные сети и для заземления везде прокладывали полосы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 12:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20
Сообщений: 66
Откуда: Минск, Беларусь
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Сергей писал(а):
Согласно ПУЭ п.1.7.138 Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
...
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.
Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Может кто сталкивался и имеет конкретные разъяснения по этому вопросу?

По-моему, тут нет никаких противоречий в пунктах ПУЭ. Вчитайтесь внимательнее в п.1.7.127: "Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты."

А следуя п.1.7.138 сечение проводника должно быть не менее половины сечения защитного проводника, подключенного к ОПЧ.
Из двух "не менее" выберите большее, что следует из решения простейшей системы двух неравенств. В Вашем примере должно быть не менее 95/2 кв.мм.

_________________
Блог электрика-проектировщика - http://220blog.ru/


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика