 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 04:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Это я плохо прочитал(((
А что если просто соединить проводником от болта заземления насоса? Будет надежная электрическая связь.
Или наверняка где-то рядом будет полоса основной системы уравнивания потенциалов, т.к. это производственное помещение и основная система уравнивания потенциалов почти всегда там есть и просоединить туда основание двигателя.

Это и предполагается сделать, постамент выполнен на металлических колоннах, сваи которых выполняют функции естественного заземлителя, при этом постамент полностью завязан металлическими балками, обеспечивающими надежное электрическое соединение, которые можно использовать в качестве проводников защитного заземления и проводников системы уравнивания потенциалов, нужно только присоединить корпус двигателя к этой металлической конструкции, вот определяемся с сечением перемычки, пока не решили каким сечением выполнять 50 мм2, 25 мм2 или 4 мм2 )))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 10:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Предлагаю такую трактовку в качестве обоснования для выполнения ДСУП посредством РЕ-проводника питающего кабеля. Для взрывоопасных установок.
"Согласно техническому циркуляру №26/2010 «О защитном заземлении и уравнивании потенциалов во взрывоопасных зонах»: «Открытые проводящие части не нуждаются в специальном подключении к системе уравнивания потенциалов, если они надежно закреплены на трубопроводах или конструкциях, соединенных с системой уравнивания потенциалов, и между ними имеется металлический контакт».
Все здания и сооружения установки ... связаны с системой уравнивания потенциалов, а именно с ГЗШ, установленной в ПС-..., посредством сторонних проводящих частей – металлоконструкций кабельных эстакад, которые, согласно п.1.7.136 и п.1.7.121 ПУЭ, могут быть использованы в качестве проводников системы уравнивания потенциалов. Рабочей документацией предусматривается обеспечение непрерывной электрической связи всех металлоконструкций для прокладки кабелей, а соответственно, и непрерывной связи проводников системы уравнивания потенциалов."
Это я к тому, что во взрывоопасных зонах не нужно дополнительно выполнять присоединение открытой проводящей части каждого электродвигателя к сторонней проводящей части (для создания уравнивания потенциалов) отдельным проводником, а тем более делать для этого чертежи.
У кого какие сомнения и предложения по этому поводу?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 13:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
Предлагаю такую трактовку в качестве обоснования для выполнения ДСУП посредством РЕ-проводника питающего кабеля. Для взрывоопасных установок.
"Согласно техническому циркуляру №26/2010 «О защитном заземлении и уравнивании потенциалов во взрывоопасных зонах»: «Открытые проводящие части не нуждаются в специальном подключении к системе уравнивания потенциалов, если они надежно закреплены на трубопроводах или конструкциях, соединенных с системой уравнивания потенциалов, и между ними имеется металлический контакт».
Все здания и сооружения установки ... связаны с системой уравнивания потенциалов, а именно с ГЗШ, установленной в ПС-..., посредством сторонних проводящих частей – металлоконструкций кабельных эстакад, которые, согласно п.1.7.136 и п.1.7.121 ПУЭ, могут быть использованы в качестве проводников системы уравнивания потенциалов. Рабочей документацией предусматривается обеспечение непрерывной электрической связи всех металлоконструкций для прокладки кабелей, а соответственно, и непрерывной связи проводников системы уравнивания потенциалов."
Это я к тому, что во взрывоопасных зонах не нужно дополнительно выполнять присоединение открытой проводящей части каждого электродвигателя к сторонней проводящей части (для создания уравнивания потенциалов) отдельным проводником, а тем более делать для этого чертежи.
У кого какие сомнения и предложения по этому поводу?

В принципе мы так почти всегда и делаем. Выполняем основную систему уравнивания потенциалов и все. Дополнительная система уравнивания потенциалов лишь в душевых.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 14:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Так пусконаладка задолбала нас вопросами, где уравнивание потенциалов для электродвигателей задвижек, вентиляторов, насосов. Да ещё на чертежах им показать надо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 14:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
Так пусконаладка задолбала нас вопросами, где уравнивание потенциалов для электродвигателей задвижек, вентиляторов, насосов. Да ещё на чертежах им показать надо.

PE-жила приходит и достаточно.
Насчет вентиляторов по-моему достаточно ясно: воздуховоды присоединяем к СУП. Эти требования четко прописаны нормативных документах.
Был однажды вопрос по поводу соеденения вентилятора с воздуховодом, между ними была вставка (токонепроводящая), поэтому в таких случаях нужно предусматривать гибкую перемычку около 0,5м.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 04:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Так это все описано в РД, но пусконаладка странная попалась, даже был случай, когда они требовали на металлическом постаменте полосу заземления прогнать, но убедить нас они не смогли, так же как и мы их ))) Но все осталось как по нашей РД


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 04:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
Так это все описано в РД, но пусконаладка странная попалась, даже был случай, когда они требовали на металлическом постаменте полосу заземления прогнать, но убедить нас они не смогли, так же как и мы их ))) Но все осталось как по нашей РД

По-моему это пережитки прошлого, когда использовали 2-х и 4-х проводные сети и для заземления везде прокладывали полосы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 12:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20
Сообщений: 66
Откуда: Минск, Беларусь
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Сергей писал(а):
Согласно ПУЭ п.1.7.138 Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
...
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.
Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Может кто сталкивался и имеет конкретные разъяснения по этому вопросу?

По-моему, тут нет никаких противоречий в пунктах ПУЭ. Вчитайтесь внимательнее в п.1.7.127: "Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты."

А следуя п.1.7.138 сечение проводника должно быть не менее половины сечения защитного проводника, подключенного к ОПЧ.
Из двух "не менее" выберите большее, что следует из решения простейшей системы двух неравенств. В Вашем примере должно быть не менее 95/2 кв.мм.

_________________
Блог электрика-проектировщика - http://220blog.ru/


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика