Зарегистрирован: 12 июн 2012, 12:57 Сообщений: 16 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Нужно определить категорию ИТП гостиницы. Столкнулся с противоречиями в разных документах. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СНиП 2.04.07-86* 12.1. Электроснабжение электроприемников тепловых сетей следует выполнять согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) Минэнерго СССР. Электроприемники тепловых сетей по надежности электроснабжения следует предусматривать: I категории — подкачивающие и смесительные насосы в насосных, дренажные насосы дюкеров, диспетчерские пункты; II категории — запорная арматура при телеуправлении, подкачивающие смесительные и циркуляционные насосы систем отопления и вентиляции в тепловых пунктах, насосы для зарядки и разрядки баков-аккумуляторов для подпитки тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения, подпиточные насосы в узлах рассечки; III категории остальные электроприемники.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ СП 41-101-95 7.2 Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам II категории при установке в них подкачивающих смесительных и циркуляционных насосов систем отопления, вентиляции и горящего водоснабжения, а также запорной арматуры при телеуправлении.
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 Отдельно стоящие и встроенные центральные тепловые пункты (ЦТП), индивидуальные тепловые пункты (ИТП)многоквартирных жилых домов I
Я склоняюсь к I категории. Подскажите, может достаточно II?