Заголовок сообщения: Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно
Добавлено: 07 мар 2012, 17:14
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 07:08 Сообщений: 11 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В типовом проекте А3-92 "Кабельные каналы внутри и вне зданий. Прокладка кабелей", Выпуск 1 в пояснительной записке, п. 4.2.2 сказано, что силовые кабели до 1 кВ и контрольные рекомендуется прокладывать пучками или многослойно, но при этом диаметр или высота пучка кабелей должна быть не более 100мм. В ПУЭ 6 изд. п. 2.3.124 сказано, что прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается. Разъясните, пожалуйста, как быть?
Заголовок сообщения: Re: Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно
Добавлено: 09 мар 2012, 05:04
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Владимир5 писал(а):
В типовом проекте А3-92 "Кабельные каналы внутри и вне зданий. Прокладка кабелей", Выпуск 1 в пояснительной записке, п. 4.2.2 сказано, что силовые кабели до 1 кВ и контрольные рекомендуется прокладывать пучками или многослойно, но при этом диаметр или высота пучка кабелей должна быть не более 100мм. В ПУЭ 6 изд. п. 2.3.124 сказано, что прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается. Разъясните, пожалуйста, как быть?
ФСЭТАН (Ростехнадзор) очень серьезно следит за этим, даже предписания выписывают, так что силовые кабели прокладывать многослойно не следует, но можно обойти это следующим образом: согласно ПУЭ п.3.4.6 в контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, сигнализации и силовых цепей для двигателей небольшой мощности, то есть можно применить контрольный кабель, сечение при прокладке, например в коробах, выбираете с учетом снижающего коэффициента по таблице 1.3.12, а контрольные кабели можно прокладывать многослойно и пучками )))
Заголовок сообщения: Re: Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно
Добавлено: 09 мар 2012, 14:49
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29 Сообщений: 66 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили:1 раз.
ПУЭ как документ уже устарел и требует доработки или замены новым документом. Согласно ПУЭ получается мне каждый кабель в отдельный лоток класть? Это ж глупо.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно
Добавлено: 09 мар 2012, 15:49
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Согласно НТП-99 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" п.10.25. Открытую прокладку кабелей и проводов в производственных помещениях рекомендуется выполнять не распространяющими горение кабельными потоками *, обеспечивая соответствующие расстояния в свету между кабелями, пучками, рядами кабелей. При этом количество кабелей не ограничивается и устройство стационарных систем пожаротушения не требуется. _________________ * Нужно иметь в виду, что выполнение кабельных потоков кабелями, не распространяющими горение, не является достаточным условием для того, чтобы относить такие потоки к не распространяющим горение. Вопрос о нераспространении горения кабельными потоками является сложным. В настоящее время существует несколько методов формирования не распространяющих горение кабельных потоков, которые могут приводить к отличающимся результатам. Вопросы, касающиеся нераспространения горения кабельными потоками, будут отражены в главах 2.1 и 2.3 следующего издания ПУЭ.
Остается только дождаться )))
А еще посмотрите таблицу в ПРИЛОЖЕНИИ П-I того же документа. Согласно таблице, в лотке можно прокладывать пучки из силовых кабелей до 1 кВ до 25 мм2 без зазоров (с индексом нг - с учетом ГОСТ 53315-2009).
Заголовок сообщения: Re: Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно
Добавлено: 05 авг 2014, 09:19
Зарегистрирован: 05 авг 2014, 09:12 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Смотрю в книгу - вижу ...
Согласно ПУЭ п.2.3.124 "Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается." относится к разделу "ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ". Согласно п.2.3.3 "Кабельным сооружением называется сооружение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей, кабельных муфт, а также маслоподпитывающих аппаратов и другого оборудования, предназначенного для обеспечения нормальной работы маслонаполненных кабельных линий. К кабельным сооружениям относятся: кабельные туннели, каналы, короба, блоки, шахты, этажи, двойные полы, кабельные эстакады, галереи, камеры, подпитывающие пункты."
Согласно 2.1.1 "Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 - см. гл. 2.3)." Согласно 2.1.60 "На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других несущих конструкциях допускается прокладывать провода и кабели вплотную один к другому пучками (группами) различной формы (например, круглой, прямоугольной в несколько слоев). Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой."
Заголовок сообщения: Re: Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно
Добавлено: 05 авг 2014, 11:10
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
lekheto писал(а):
Смотрю в книгу - вижу ...
Согласно ПУЭ п.2.3.124 "Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается." относится к разделу "ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ". Согласно п.2.3.3 "Кабельным сооружением называется сооружение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей, кабельных муфт, а также маслоподпитывающих аппаратов и другого оборудования, предназначенного для обеспечения нормальной работы маслонаполненных кабельных линий. К кабельным сооружениям относятся: кабельные туннели, каналы, короба, блоки, шахты, этажи, двойные полы, кабельные эстакады, галереи, камеры, подпитывающие пункты."
Согласно 2.1.1 "Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 - см. гл. 2.3)." Согласно 2.1.60 "На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других несущих конструкциях допускается прокладывать провода и кабели вплотную один к другому пучками (группами) различной формы (например, круглой, прямоугольной в несколько слоев). Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой."
Смысл этого всего в том, что большие кабели в пучках нельзя прокладывать, а маленькие можно (до 16мм2)