 Заголовок сообщения: ТКП 336-2011, расстояния между токоотводами
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 07:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как понимать таблицу 7.8 из ТКП 336-2011?
Минимальные значения расстояния между токоотводами и между кольцевыми проводниками в соответствии с классом СМЗ Класс системы молниезащиты / Минимальные расстояния, м
I 10
II 10
III 15
IV 20

У меня второй класс СМЗ. Получается, если читать по тексту расстояние между токоотводами должно быть не менее 10м, т.е. 10-15м. Или я не правильно читаю? Эксперт считает, что не более 10м. Как быть...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011, расстояния между токоотводами
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 06:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Anna писал(а):
Как понимать таблицу 7.8 из ТКП 336-2011?
Минимальные значения расстояния между токоотводами и между кольцевыми проводниками в соответствии с классом СМЗ Класс системы молниезащиты / Минимальные расстояния, м
I 10
II 10
III 15
IV 20

У меня второй класс СМЗ. Получается, если читать по тексту расстояние между токоотводами должно быть не менее 10м, т.е. 10-15м. Или я не правильно читаю? Эксперт считает, что не более 10м. Как быть...

Все правильно, для второго класса расстояния между соседними токоотводами должны быть 10-15м. Для первого - не более 10м. Для третьего класса - 15-20м. А вот для четвертого не совсем ясно...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011, расстояния между токоотводами
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 14:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Anna писал(а):
Как понимать таблицу 7.8 из ТКП 336-2011?
Минимальные значения расстояния между токоотводами и между кольцевыми проводниками в соответствии с классом СМЗ Класс системы молниезащиты / Минимальные расстояния, м
I 10
II 10
III 15
IV 20

У меня второй класс СМЗ. Получается, если читать по тексту расстояние между токоотводами должно быть не менее 10м, т.е. 10-15м. Или я не правильно читаю? Эксперт считает, что не более 10м. Как быть...

На курсах повышения квалификации сказали, что нужно читать так как написано, т.е. в вашем случае не менее 10м. Получается хоть 20м можете взять. Данная трактовка идет в разрез с Российскими требованиями.
У меня по этому поводу есть сомненения...не согласен я минскими коллегами.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика