Заголовок сообщения: ТКП 336-2011, расстояния между токоотводами
Добавлено: 21 фев 2012, 07:31
Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27 Сообщений: 55 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Как понимать таблицу 7.8 из ТКП 336-2011? Минимальные значения расстояния между токоотводами и между кольцевыми проводниками в соответствии с классом СМЗ Класс системы молниезащиты / Минимальные расстояния, м I 10 II 10 III 15 IV 20 У меня второй класс СМЗ. Получается, если читать по тексту расстояние между токоотводами должно быть не менее 10м, т.е. 10-15м. Или я не правильно читаю? Эксперт считает, что не более 10м. Как быть...
Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011, расстояния между токоотводами
Добавлено: 24 фев 2012, 06:53
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Anna писал(а):
Как понимать таблицу 7.8 из ТКП 336-2011? Минимальные значения расстояния между токоотводами и между кольцевыми проводниками в соответствии с классом СМЗ Класс системы молниезащиты / Минимальные расстояния, м I 10 II 10 III 15 IV 20 У меня второй класс СМЗ. Получается, если читать по тексту расстояние между токоотводами должно быть не менее 10м, т.е. 10-15м. Или я не правильно читаю? Эксперт считает, что не более 10м. Как быть...
Все правильно, для второго класса расстояния между соседними токоотводами должны быть 10-15м. Для первого - не более 10м. Для третьего класса - 15-20м. А вот для четвертого не совсем ясно...
Заголовок сообщения: Re: ТКП 336-2011, расстояния между токоотводами
Добавлено: 29 янв 2014, 14:18
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Anna писал(а):
Как понимать таблицу 7.8 из ТКП 336-2011? Минимальные значения расстояния между токоотводами и между кольцевыми проводниками в соответствии с классом СМЗ Класс системы молниезащиты / Минимальные расстояния, м I 10 II 10 III 15 IV 20 У меня второй класс СМЗ. Получается, если читать по тексту расстояние между токоотводами должно быть не менее 10м, т.е. 10-15м. Или я не правильно читаю? Эксперт считает, что не более 10м. Как быть...
На курсах повышения квалификации сказали, что нужно читать так как написано, т.е. в вашем случае не менее 10м. Получается хоть 20м можете взять. Данная трактовка идет в разрез с Российскими требованиями. У меня по этому поводу есть сомненения...не согласен я минскими коллегами.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения