Автор:  kreg [ 20 янв 2023, 12:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Работоспособность схемы

то есть иными словами во второй схеме будет проходить 16+16+25 А - суммарно может пройти 57А, а в первой только 25А? перед счетчиком только рубильник на 40А

Автор:  kreg [ 20 янв 2023, 12:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Работоспособность схемы

во втором случае нужна медная проводка 10 квадратов, а в первом достаточно 4? если поставить в место 25 автомата 32 то проводку нужно поднять до 6 квадратов?

Автор:  viktor_belgorod [ 20 янв 2023, 14:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Работоспособность схемы

kreg писал(а):
то есть иными словами во второй схеме будет проходить 16+16+25 А - суммарно может пройти 57А, а в первой только 25А? перед счетчиком только рубильник на 40А

да.

Цитата:
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий
17.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.
17.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.
Установка аппарата защиты после счетчика не требуется, если непосредственно перед ним размещен такой аппарат.



Снабжающая организация эти нормы не соблюдает. ограничивать нагрузку квартиры рубильником так себе решение. если вы превысите лимиты в 40 ампер, рубильник не отключится и сгорит. счетчик тоже скорее всего не рассчитан на такой ток, насколько помню - до 50 ампер.
в случае пожара на вас могут повесить восстановление всего, так как вы нарушили условия и превысили тот самый лимит, не советую так экспериментировать.

Цитата:
во втором случае нужна медная проводка 10 квадратов, а в первом достаточно 4? если поставить в место 25 автомата 32 то проводку нужно поднять до 6 квадратов?


чисто теоретически ток проводки определяется номиналом вышестоящего автомата. у вас его нет, но он должен быть.

Автор:  kreg [ 21 янв 2023, 10:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Работоспособность схемы

правильно ли я понял? под итожим, немного о существующей ситуации имеем пакетный выключатель, счетчик, два автомата на 16А! с учетом обобщаем --- что бы было безопаснее нужен общий автомат на 32 (учитывая существующую ситуацию (повышаем безопасность, но не исправляем все в целом) два автомата по 16А и пакетник на 40А)! далее сам я могу поставить после счетчика, так как рубильник на 40А - ставим, после счетчика, автомат на 32А. от автомата до автоматов с отдельными цепями, вешаем кабель в 6 квадратов. далее разумное количество цепей защищенных автоматами 6-20А и проложенным кабелем от 1,5 до 2,5. между автоматами узо или два, номиналом не менее чем 40 если "под защиту" автомата 32 или суммарно не должно быть превышения показателя узо автоматами в группе.

Автор:  kreg [ 26 янв 2023, 19:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Работоспособность схемы

??????????????
КАКОВА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ?

Автор:  kreg [ 29 янв 2023, 11:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Работоспособность схемы

все супер и без сопливых!

Автор:  viktor_belgorod [ 29 янв 2023, 11:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Работоспособность схемы

kreg писал(а):
все супер и без сопливых!

Записал: kreg не сопливый, лучше с ним не общаться, а то заражу :geek:

Автор:  kreg [ 31 янв 2023, 15:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Работоспособность схемы

viktor_belgorod писал(а):
kreg писал(а):
все супер и без сопливых!

Записал: kreg не сопливый, лучше с ним не общаться, а то заражу :geek:


тему я открыл 20 декабря, сейчас 31 января, ответы надо ждать по несколько дней! не во всех ответах присутствует конкретика, приходится переспрашивать! и опять ждать! так на, что вы обижаетесь, на себя если только! последний вопрос был задан 26 января если бы не мой ответ, наверно дождаться вашего ответа было бы не возможно! ну и в чем ваша помощь людям! если почитать другие темы становится все понятно пустяшные вопросы вы мурыжите долго и со вкусом, а конкретные вопросы игнорируются! удачи в вашей политике!