Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 08 май 2024, 09:47

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Работоспособность схемы
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 16:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kreg писал(а):
k-igor писал(а):
После счетчика или перед УЗО я бы поставил автомат на 25 или 32А.


прочитал по проводу 25, 32 не будет греться кабель если нагрузка прибавится?
а на 25 не будет много "ложных" срабатываний?
а узо 40А (ас) или 32А (а) лучше?

Автомат на то и ставят, чтобы кабели не перегревались.
Ложные срабатывания от номинала никак не зависят. Здесь как повезет. Вы на одно УЗО вешаете 4 автомата, т.е. почти всю проводку. Ложные срабатывания могут быть, если проводка старая.
УЗО тип А лучше. Если автомат будет на 25А, то не имеет значение на сколько у вас УЗО: на 32А или 40А, главное чтобы номинал автомата был меньше номинала УЗО.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Работоспособность схемы
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 17:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 дек 2022, 16:20
Сообщений: 41
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):

Ложные срабатывания от номинала никак не завясят. Здесь как повезет. Вы на одно УЗО вешаете 4 автомата, т.е. почти всю проводку. Ложные срабатывания могут быть, если проводка старая.
.



вы имеете ввиду, что я присоединяю новую проводку с узо к автомату 16, который на старой проводке, я правильно понял про: если проводка старая?

на схеме два автомата 16. --- для узо они как 32 или как 16 не где не нашел ссумируются они или нет?


Последний раз редактировалось kreg 22 дек 2022, 17:29, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Работоспособность схемы
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 17:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 дек 2022, 16:20
Сообщений: 41
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
предполагаю (планирую) такую


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Работоспособность схемы
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 17:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 дек 2022, 16:20
Сообщений: 41
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
вопросы на схеме!
хотелось бы ваше мнение по схеме? обращаю внимание вопросами ? где сильно плаваю!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Работоспособность схемы
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 18:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kreg писал(а):
k-igor писал(а):

Ложные срабатывания от номинала никак не зависят. Здесь как повезет. Вы на одно УЗО вешаете 4 автомата, т.е. почти всю проводку. Ложные срабатывания могут быть, если проводка старая.
.



вы имеете ввиду, что я присоединяю новую проводку с узо к автомату 16, который на старой проводке, я правильно понял про: если проводка старая?

на схеме два автомата 16. --- для узо они как 32 или как 16 не где не нашел ссумируются они или нет?

Если на автоматах сидит старая проводка, то могут быть проблемы. Со временем изоляция стареет и появляются токи утечки.
Два автомата 16 - это два автомата 16 )) Математика здесь не работает.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Работоспособность схемы
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 18:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kreg писал(а):
предполагаю (планирую) такую

2-й вариант.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Работоспособность схемы
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 04:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 дек 2022, 16:20
Сообщений: 41
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
подскажите (электромагнитный расцепитель срабатывает в автоматах с характеристикой "С" - при превышении тока в 5-10 раз от номинального, а в автоматах с характеристикой "В" электромагнитный расцепитель срабатывает при превышении тока в 3-5 раз от номинального)
на схеме
если поставить двух полюсной автомат В25 то при возникновении тока 75А он сработает, а автоматы С16 нет? или тоже сработают?
если поставить один автомат В16 из четырех то при возникновении на этой цепи тока 48А он сработает, а автомат С25 нет?
получается что для схемы лучше поставить в16? или не так все просто?

да еще чтоб старой проводке не было скучно предполагаю, что нужно поставить узо на 32 под два автомата 16?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Работоспособность схемы
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 05:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 дек 2022, 16:20
Сообщений: 41
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
высмотрел, что некоторые электрики требуют в квартиры устанавливать автоматику на 6.0кА, а не на 4.5кА, в монуале сказано, что для квартир расчет исходит из 3.0кА какая-то неразбириха, хватит 4.5кА? не понятно как работает и чем больше лучше, если пришло 4,5 то автоматика на 6,0 не сработает? прав ли я или не прав?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Работоспособность схемы
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 07:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kreg писал(а):
подскажите (электромагнитный расцепитель срабатывает в автоматах с характеристикой "С" - при превышении тока в 5-10 раз от номинального, а в автоматах с характеристикой "В" электромагнитный расцепитель срабатывает при превышении тока в 3-5 раз от номинального)
на схеме
если поставить двух полюсной автомат В25 то при возникновении тока 75А он сработает, а автоматы С16 нет? или тоже сработают?
если поставить один автомат В16 из четырех то при возникновении на этой цепи тока 48А он сработает, а автомат С25 нет?
получается что для схемы лучше поставить в16? или не так все просто?

да еще чтоб старой проводке не было скучно предполагаю, что нужно поставить узо на 32 под два автомата 16?

Не все так просто, нужно делать построение время-токовых характеристик.
Хотите ставьте еще УЗО. Я вам изначально предлгал схему, где было два УЗО))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Работоспособность схемы
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 07:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kreg писал(а):
высмотрел, что некоторые электрики требуют в квартиры устанавливать автоматику на 6.0кА, а не на 4.5кА, в монуале сказано, что для квартир расчет исходит из 3.0кА какая-то неразбириха, хватит 4.5кА? не понятно как работает и чем больше лучше, если пришло 4,5 то автоматика на 6,0 не сработает? прав ли я или не прав?

4,5кА для квартиры достаточно. У вас там токи КЗ будут низкие, нет смысла ставить 6кА.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика