Схема автоматов и номинал
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=7402
Страница 1 из 1

Автор:  Marsupilami [ 16 дек 2022, 05:28 ]
Заголовок сообщения:  Схема автоматов и номинал

:?: Здравствуйте, хотел попросить в очередной раз помощи и совета профессионалов. Сейчас по новой переделываем проводку в квартире и составили такую схему. Сразу скажу что собираем все специально на 2-х полюсных автоматах. Есть ряд вопросов:

1. Верно ли все в схеме подключения?
2. Не надо ли поменять основное УЗО и реле местами (типа "пакетный автомат → счетчик → автомат на входе в квартиру → общее УЗО → реле напряжения → группа автоматов")?
3. Может быть есть смысл просто убрать узо и поставить дифф. автомат на входе в квартиру (вместо автомата на 50А) и после него реле напряжения. То есть было "пакетный автомат → счетчик → автомат на входе в квартиру → реле напряжения → общее УЗО → группа автоматов", а сделать "пакетный автомат → счетчик → дифф. автомат на входе в квартиру → реле напряжения → группа автоматов".
4. Если не затруднит, проверьте пожалуйста номиналы автоматов (особенно тех, что выделены розовым).

Автор:  k-igor [ 16 дек 2022, 09:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема автоматов и номинал

Marsupilami писал(а):
:?: Здравствуйте, хотел попросить в очередной раз помощи и совета профессионалов. Сейчас по новой переделываем проводку в квартире и составили такую схему. Сразу скажу что собираем все специально на 2-х полюсных автоматах. Есть ряд вопросов:

1. Верно ли все в схеме подключения?
2. Не надо ли поменять основное УЗО и реле местами (типа "пакетный автомат → счетчик → автомат на входе в квартиру → общее УЗО → реле напряжения → группа автоматов")?
3. Может быть есть смысл просто убрать узо и поставить дифф. автомат на входе в квартиру (вместо автомата на 50А) и после него реле напряжения. То есть было "пакетный автомат → счетчик → автомат на входе в квартиру → реле напряжения → общее УЗО → группа автоматов", а сделать "пакетный автомат → счетчик → дифф. автомат на входе в квартиру → реле напряжения → группа автоматов".
4. Если не затруднит, проверьте пожалуйста номиналы автоматов (особенно тех, что выделены розовым).

Чтобы не было проблем с сетевой компанией, я бы вам посоветовал сделать так:
1 Перед счетчиком поставить автомат на 50А. Если квартира с электроплитой обычно так))
2 Вместо общего автомата поставить общее УЗО (противопожарное, селективное) на 100мА, затем реле.
3 Розеточные группы должны быть защищены УЗО. Поэтому нужно автоматы менять на дифы либо ставить дополнительные УЗО, если там подключаются розетки.
4 Провод 6мм2 поменять на 10мм2.
5 Автомат кухня 25А...скорее всего завышен.

Автор:  Marsupilami [ 16 дек 2022, 11:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема автоматов и номинал

k-igor писал(а):
Marsupilami писал(а):
:?: Здравствуйте, хотел попросить в очередной раз помощи и совета профессионалов. Сейчас по новой переделываем проводку в квартире и составили такую схему. Сразу скажу что собираем все специально на 2-х полюсных автоматах. Есть ряд вопросов:

1. Верно ли все в схеме подключения?
2. Не надо ли поменять основное УЗО и реле местами (типа "пакетный автомат → счетчик → автомат на входе в квартиру → общее УЗО → реле напряжения → группа автоматов")?
3. Может быть есть смысл просто убрать узо и поставить дифф. автомат на входе в квартиру (вместо автомата на 50А) и после него реле напряжения. То есть было "пакетный автомат → счетчик → автомат на входе в квартиру → реле напряжения → общее УЗО → группа автоматов", а сделать "пакетный автомат → счетчик → дифф. автомат на входе в квартиру → реле напряжения → группа автоматов".
4. Если не затруднит, проверьте пожалуйста номиналы автоматов (особенно тех, что выделены розовым).

Чтобы не было проблем с сетевой компанией, я бы вам посоветовал сделать так:
1 Перед счетчиком поставить автомат на 50А. Если квартира с электроплитой обычно так))
2 Вместо общего автомата поставить общее УЗО (противопожарное, селективное) на 100мА, затем реле.
3 Розеточные группы должны быть защищены УЗО. Поэтому нужно автоматы менять на дифы либо ставить дополнительные УЗО, если там подключаются розетки.
4 Провод 6мм2 поменять на 10мм2.
5 Автомат кухня 25А...скорее всего завышен.


1. Получается до счетчика просто автомат на 50А?
2. А в чем разница противопожарного селективного УЗО и обычного УЗО?
3. Зачем ставить еще УЗО, если на входе в квартиру вы порекомендовали поставить УЗО? То есть счетчик -> УЗО -> Реле
4. 10 мм2 я мало вероятно что смогу поставить, электрик их управляющей компании на 6 мм2 ругался то
5. Чайник, микроволновка, холодильник, блендер могут одновременно работать, а если сезон закаток, то КПД жены мне кажется все 20 киловатт )))

Еще вопрос по номиналу Реле.

Автор:  k-igor [ 16 дек 2022, 11:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема автоматов и номинал

Marsupilami писал(а):
k-igor писал(а):
Marsupilami писал(а):
:?: Здравствуйте, хотел попросить в очередной раз помощи и совета профессионалов. Сейчас по новой переделываем проводку в квартире и составили такую схему. Сразу скажу что собираем все специально на 2-х полюсных автоматах. Есть ряд вопросов:

1. Верно ли все в схеме подключения?
2. Не надо ли поменять основное УЗО и реле местами (типа "пакетный автомат → счетчик → автомат на входе в квартиру → общее УЗО → реле напряжения → группа автоматов")?
3. Может быть есть смысл просто убрать узо и поставить дифф. автомат на входе в квартиру (вместо автомата на 50А) и после него реле напряжения. То есть было "пакетный автомат → счетчик → автомат на входе в квартиру → реле напряжения → общее УЗО → группа автоматов", а сделать "пакетный автомат → счетчик → дифф. автомат на входе в квартиру → реле напряжения → группа автоматов".
4. Если не затруднит, проверьте пожалуйста номиналы автоматов (особенно тех, что выделены розовым).

Чтобы не было проблем с сетевой компанией, я бы вам посоветовал сделать так:
1 Перед счетчиком поставить автомат на 50А. Если квартира с электроплитой обычно так))
2 Вместо общего автомата поставить общее УЗО (противопожарное, селективное) на 100мА, затем реле.
3 Розеточные группы должны быть защищены УЗО. Поэтому нужно автоматы менять на дифы либо ставить дополнительные УЗО, если там подключаются розетки.
4 Провод 6мм2 поменять на 10мм2.
5 Автомат кухня 25А...скорее всего завышен.


1. Получается до счетчика просто автомат на 50А?
2. А в чем разница противопожарного селективного УЗО и обычного УЗО?
3. Зачем ставить еще УЗО, если на входе в квартиру вы порекомендовали поставить УЗО? То есть счетчик -> УЗО -> Реле
4. 10 мм2 я мало вероятно что смогу поставить, электрик их управляющей компании на 6 мм2 ругался то
5. Чайник, микроволновка, холодильник, блендер могут одновременно работать, а если сезон закаток, то КПД жены мне кажется все 20 киловатт )))

Еще вопрос по номиналу Реле.

1 У вас там был 63А, нужно 50А.
2,3 Назначение противопожарного - защита от пожара, а не от поражения электрическим током. Оно срабатывает чуть медленнее по сравнению с обычным. Если поставите обычное на 30мА, то возможны ложные срабатывания.
Я бы вам пособетовал бы ставить на все отходящие группы дифавтоматы, а на вводе вместо УЗО - выключатель нагрузки. В своем доме я именно так и собираюсь делать.
Возникает встречныый вопрос, а зачем вы в ванную и туалет поставили дифы, есле у вас на вводе было УЗО?))
4 А смысл тогда ставить автомат на 50А, если провод 6мм2. У вас провод будет работать на пределе. Может и ничего не случится, как повезет))
5 А какое сечение провода у вас будет? 3х2,5?

Автор:  МегаВольтыч [ 19 дек 2022, 10:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема автоматов и номинал

Если не секрет , в какой программе так красиво схему нарисовали????)))