 Заголовок сообщения: Схема автоматов и номинал
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 05:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 дек 2022, 08:14
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
:?: Здравствуйте, хотел попросить в очередной раз помощи и совета профессионалов. Сейчас по новой переделываем проводку в квартире и составили такую схему. Сразу скажу что собираем все специально на 2-х полюсных автоматах. Есть ряд вопросов:

1. Верно ли все в схеме подключения?
2. Не надо ли поменять основное УЗО и реле местами (типа "пакетный автомат → счетчик → автомат на входе в квартиру → общее УЗО → реле напряжения → группа автоматов")?
3. Может быть есть смысл просто убрать узо и поставить дифф. автомат на входе в квартиру (вместо автомата на 50А) и после него реле напряжения. То есть было "пакетный автомат → счетчик → автомат на входе в квартиру → реле напряжения → общее УЗО → группа автоматов", а сделать "пакетный автомат → счетчик → дифф. автомат на входе в квартиру → реле напряжения → группа автоматов".
4. Если не затруднит, проверьте пожалуйста номиналы автоматов (особенно тех, что выделены розовым).


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Схема автоматов и номинал
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 09:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Marsupilami писал(а):
:?: Здравствуйте, хотел попросить в очередной раз помощи и совета профессионалов. Сейчас по новой переделываем проводку в квартире и составили такую схему. Сразу скажу что собираем все специально на 2-х полюсных автоматах. Есть ряд вопросов:

1. Верно ли все в схеме подключения?
2. Не надо ли поменять основное УЗО и реле местами (типа "пакетный автомат → счетчик → автомат на входе в квартиру → общее УЗО → реле напряжения → группа автоматов")?
3. Может быть есть смысл просто убрать узо и поставить дифф. автомат на входе в квартиру (вместо автомата на 50А) и после него реле напряжения. То есть было "пакетный автомат → счетчик → автомат на входе в квартиру → реле напряжения → общее УЗО → группа автоматов", а сделать "пакетный автомат → счетчик → дифф. автомат на входе в квартиру → реле напряжения → группа автоматов".
4. Если не затруднит, проверьте пожалуйста номиналы автоматов (особенно тех, что выделены розовым).

Чтобы не было проблем с сетевой компанией, я бы вам посоветовал сделать так:
1 Перед счетчиком поставить автомат на 50А. Если квартира с электроплитой обычно так))
2 Вместо общего автомата поставить общее УЗО (противопожарное, селективное) на 100мА, затем реле.
3 Розеточные группы должны быть защищены УЗО. Поэтому нужно автоматы менять на дифы либо ставить дополнительные УЗО, если там подключаются розетки.
4 Провод 6мм2 поменять на 10мм2.
5 Автомат кухня 25А...скорее всего завышен.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема автоматов и номинал
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 11:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 дек 2022, 08:14
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Marsupilami писал(а):
:?: Здравствуйте, хотел попросить в очередной раз помощи и совета профессионалов. Сейчас по новой переделываем проводку в квартире и составили такую схему. Сразу скажу что собираем все специально на 2-х полюсных автоматах. Есть ряд вопросов:

1. Верно ли все в схеме подключения?
2. Не надо ли поменять основное УЗО и реле местами (типа "пакетный автомат → счетчик → автомат на входе в квартиру → общее УЗО → реле напряжения → группа автоматов")?
3. Может быть есть смысл просто убрать узо и поставить дифф. автомат на входе в квартиру (вместо автомата на 50А) и после него реле напряжения. То есть было "пакетный автомат → счетчик → автомат на входе в квартиру → реле напряжения → общее УЗО → группа автоматов", а сделать "пакетный автомат → счетчик → дифф. автомат на входе в квартиру → реле напряжения → группа автоматов".
4. Если не затруднит, проверьте пожалуйста номиналы автоматов (особенно тех, что выделены розовым).

Чтобы не было проблем с сетевой компанией, я бы вам посоветовал сделать так:
1 Перед счетчиком поставить автомат на 50А. Если квартира с электроплитой обычно так))
2 Вместо общего автомата поставить общее УЗО (противопожарное, селективное) на 100мА, затем реле.
3 Розеточные группы должны быть защищены УЗО. Поэтому нужно автоматы менять на дифы либо ставить дополнительные УЗО, если там подключаются розетки.
4 Провод 6мм2 поменять на 10мм2.
5 Автомат кухня 25А...скорее всего завышен.


1. Получается до счетчика просто автомат на 50А?
2. А в чем разница противопожарного селективного УЗО и обычного УЗО?
3. Зачем ставить еще УЗО, если на входе в квартиру вы порекомендовали поставить УЗО? То есть счетчик -> УЗО -> Реле
4. 10 мм2 я мало вероятно что смогу поставить, электрик их управляющей компании на 6 мм2 ругался то
5. Чайник, микроволновка, холодильник, блендер могут одновременно работать, а если сезон закаток, то КПД жены мне кажется все 20 киловатт )))

Еще вопрос по номиналу Реле.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема автоматов и номинал
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 11:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Marsupilami писал(а):
k-igor писал(а):
Marsupilami писал(а):
:?: Здравствуйте, хотел попросить в очередной раз помощи и совета профессионалов. Сейчас по новой переделываем проводку в квартире и составили такую схему. Сразу скажу что собираем все специально на 2-х полюсных автоматах. Есть ряд вопросов:

1. Верно ли все в схеме подключения?
2. Не надо ли поменять основное УЗО и реле местами (типа "пакетный автомат → счетчик → автомат на входе в квартиру → общее УЗО → реле напряжения → группа автоматов")?
3. Может быть есть смысл просто убрать узо и поставить дифф. автомат на входе в квартиру (вместо автомата на 50А) и после него реле напряжения. То есть было "пакетный автомат → счетчик → автомат на входе в квартиру → реле напряжения → общее УЗО → группа автоматов", а сделать "пакетный автомат → счетчик → дифф. автомат на входе в квартиру → реле напряжения → группа автоматов".
4. Если не затруднит, проверьте пожалуйста номиналы автоматов (особенно тех, что выделены розовым).

Чтобы не было проблем с сетевой компанией, я бы вам посоветовал сделать так:
1 Перед счетчиком поставить автомат на 50А. Если квартира с электроплитой обычно так))
2 Вместо общего автомата поставить общее УЗО (противопожарное, селективное) на 100мА, затем реле.
3 Розеточные группы должны быть защищены УЗО. Поэтому нужно автоматы менять на дифы либо ставить дополнительные УЗО, если там подключаются розетки.
4 Провод 6мм2 поменять на 10мм2.
5 Автомат кухня 25А...скорее всего завышен.


1. Получается до счетчика просто автомат на 50А?
2. А в чем разница противопожарного селективного УЗО и обычного УЗО?
3. Зачем ставить еще УЗО, если на входе в квартиру вы порекомендовали поставить УЗО? То есть счетчик -> УЗО -> Реле
4. 10 мм2 я мало вероятно что смогу поставить, электрик их управляющей компании на 6 мм2 ругался то
5. Чайник, микроволновка, холодильник, блендер могут одновременно работать, а если сезон закаток, то КПД жены мне кажется все 20 киловатт )))

Еще вопрос по номиналу Реле.

1 У вас там был 63А, нужно 50А.
2,3 Назначение противопожарного - защита от пожара, а не от поражения электрическим током. Оно срабатывает чуть медленнее по сравнению с обычным. Если поставите обычное на 30мА, то возможны ложные срабатывания.
Я бы вам пособетовал бы ставить на все отходящие группы дифавтоматы, а на вводе вместо УЗО - выключатель нагрузки. В своем доме я именно так и собираюсь делать.
Возникает встречныый вопрос, а зачем вы в ванную и туалет поставили дифы, есле у вас на вводе было УЗО?))
4 А смысл тогда ставить автомат на 50А, если провод 6мм2. У вас провод будет работать на пределе. Может и ничего не случится, как повезет))
5 А какое сечение провода у вас будет? 3х2,5?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема автоматов и номинал
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 10:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 дек 2022, 09:41
Сообщений: 2
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Если не секрет , в какой программе так красиво схему нарисовали????)))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика