ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬ СХЕМУ
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=7400
Страница 1 из 1

Автор:  Lafresk [ 15 дек 2022, 11:01 ]
Заголовок сообщения:  ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬ СХЕМУ

Нужно описать как работает, как течет ток, за что отвечают концевики, ПТК и тд, максимум, что можно рассказать.
СПАСИБО! :shock:

Автор:  viktor_belgorod [ 07 янв 2023, 21:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬ СХЕМУ

Не скажу что прям силён в этом, но тезисно попробую.
Схема управления механизмом электрическим однооборотным (МЭО).
МЭО обычно ставится на заслонки (но не только).
Для защиты схемы применен АП-50Б (SF1). Питание от него подается через пускатель ФЦ-0610 (AMS1). Управление осуществляется программно-техническим комплексом КВИНТ. Предусмотрена блокировка с сигналом на закрытие из схемы защиты.
На диаграмме показано состояние конечных выключателей в зависимости от положения заслонки. Обычно берут положение 15 и 85 градусов.
На примере SQ3 - при положении "меньше" замкнуты контакты 6-4 МЭО (не используется в данной схеме, резерв), а при промежуточном положении и положении "больше" замкнуты контакты 6-5 МЭО.
SQ1 и SQ2 - контакты конечного положения (открыто-закрыто).
Через клемму 8 МЭО в зависимости от положения задвижки подаётся питание на соответствующее реле управления ПТК (разрешение на открытие или закрытие, клеммы 7 и 9 МЭО).
Сигнал на открытие (5 и 6 МЭО) и закрытие (2 и 3 МЭО) поступает от ПТК.

Честно говоря про ФЦ ничего не знаю, а гуглить сейчас лень. Если ещё актуально - пишите, постараюсь ответить на вопросы не с такой задержкой