Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Не скажу что прям силён в этом, но тезисно попробую. Схема управления механизмом электрическим однооборотным (МЭО). МЭО обычно ставится на заслонки (но не только). Для защиты схемы применен АП-50Б (SF1). Питание от него подается через пускатель ФЦ-0610 (AMS1). Управление осуществляется программно-техническим комплексом КВИНТ. Предусмотрена блокировка с сигналом на закрытие из схемы защиты. На диаграмме показано состояние конечных выключателей в зависимости от положения заслонки. Обычно берут положение 15 и 85 градусов. На примере SQ3 - при положении "меньше" замкнуты контакты 6-4 МЭО (не используется в данной схеме, резерв), а при промежуточном положении и положении "больше" замкнуты контакты 6-5 МЭО. SQ1 и SQ2 - контакты конечного положения (открыто-закрыто). Через клемму 8 МЭО в зависимости от положения задвижки подаётся питание на соответствующее реле управления ПТК (разрешение на открытие или закрытие, клеммы 7 и 9 МЭО). Сигнал на открытие (5 и 6 МЭО) и закрытие (2 и 3 МЭО) поступает от ПТК.
Честно говоря про ФЦ ничего не знаю, а гуглить сейчас лень. Если ещё актуально - пишите, постараюсь ответить на вопросы не с такой задержкой