СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 21:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 окт 2022, 15:26
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
имеем щиток на лестничной плошадке, вне квартиры, в нем установлен выключатель, счетчик, два автомата по 16, подключение люминием, от щитка до квартиры 8 метров.
задача необходимо провести три новые линии медные, одна из которых обязательно с нолем и землей для стиралки
вопрос какое сечение кабеля необходимо?
решение
1 схема в щиток к имеющимся устанавливаем дополнительно три автомата, соединяем все перемычками (? сечение) и кидаем до квартиры проводку (3Х2,5) ну и плюс две жилы ноль и земля
2 схема подключаемся после счетчика на входах имеющихся автоматах тремя жилами (? сечение, предположительно 3Х2,5) в квартире устанавливаем три автомата
3 схема подключаемся после счетчика на входе имеющегося одного автомата одной жилой (? сечение ) в квартире устанавливаем три автомата, подключаемся к одному и соединяем остальные перемычками
последний предпочтительный меньше расходников, меньше размер кабельканала, положительней эстетический вид
также вопрос длина кабельканала 8 метров включает в себя 10 поворотов 90* (не много ли изгибов 90* для кабеля? ) будет ли крименалом над дверью вместо одного прохода в 90* пройти под 45) длина менее 0,5м, а в другом заменить 90* на 60* длина 10 см ?
выскажите ваше мнение в ответах на вопросы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: вопросы которые мешают понять
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 06:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
zagqa123456 писал(а):
имеем щиток на лестничной плошадке, вне квартиры, в нем установлен выключатель, счетчик, два автомата по 16, подключение люминием, от щитка до квартиры 8 метров.
задача необходимо провести три новые линии медные, одна из которых обязательно с нолем и землей для стиралки
вопрос какое сечение кабеля необходимо?
решение
1 схема в щиток к имеющимся устанавливаем дополнительно три автомата, соединяем все перемычками (? сечение) и кидаем до квартиры проводку (3Х2,5) ну и плюс две жилы ноль и земля
2 схема подключаемся после счетчика на входах имеющихся автоматах тремя жилами (? сечение, предположительно 3Х2,5) в квартире устанавливаем три автомата
3 схема подключаемся после счетчика на входе имеющегося одного автомата одной жилой (? сечение ) в квартире устанавливаем три автомата, подключаемся к одному и соединяем остальные перемычками
последний предпочтительный меньше расходников, меньше размер кабельканала, положительней эстетический вид
также вопрос длина кабельканала 8 метров включает в себя 10 поворотов 90* (не много ли изгибов 90* для кабеля? ) будет ли крименалом над дверью вместо одного прохода в 90* пройти под 45) длина менее 0,5м, а в другом заменить 90* на 60* длина 10 см ?
выскажите ваше мнение в ответах на вопросы.

1 Сечение перемычки в зависимости от разрешенной мощности. Не мене 4мм2, если газ и 10мм2 если электроплита. Для розеток - кабель 3х2,5, для освещения 3х1,5.
2 Кабель до квартиры в зависимости от мощности. Если газ - минимум 3х4, если электроплита - 3х10.
3 Количество поворот ни на что не влияет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: вопросы которые мешают понять
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 14:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 окт 2022, 15:26
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Немного не понятно
цитата----Сечение перемычки в зависимости от разрешенной мощности. Не менее 4мм2, если газ. Для розеток - кабель 3х2,5, для освещения 3х1,5.
сначала речь о перемычках на автоматах, что значит от разрешенной мощность (если стоит автомат на 16 то это 3700 значит перемычки 2,5 квадрата будет за глаза, можно предположить по максимальному потреблению 4 квадрата это 9 квт, или если стоит автомат на 63, перемычки надо на 10, потребляем не больше 9квт то можно поставить сечением 4 )
далее если надо подсоединить 5 автоматов один на газ как я понимаю освешение плиты, электроподжиг, второй на машинку, третий на розетки, четвертый и пятый на лампочку, вы хотите сказать, что можно с одного автомата на другой автомат кинуть разного сечения перемычки или речь идет,что все перемычки одинаковые и зависят от максимального потребителя, а кабель после автомата до разетки куда подключается поджиг плиты 3х2,5


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: вопросы которые мешают понять
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 14:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 окт 2022, 15:26
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
и еще на имеющихся автоматах перемычки люминий 3-4мм если доставляем дополнительно еще 3 то люминий надо заменить на медь? и еще вопрос если от счетчика к автоматам опять идет люминий 4 (кстати стиралка тьфу тьфу работает но с напругой) то надо однозначно заменить или желательно заменить? (отступление - к пониманию профессионализма официально имеющихся электриков, они делают, а горят люди и им ни чего за это не бывает даже департация не светит) (вот и приходится додумывать и разбираться самим)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: вопросы которые мешают понять
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 17:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
zagqa123456 писал(а):
Немного не понятно
цитата----Сечение перемычки в зависимости от разрешенной мощности. Не менее 4мм2, если газ. Для розеток - кабель 3х2,5, для освещения 3х1,5.
сначала речь о перемычках на автоматах, что значит от разрешенной мощность (если стоит автомат на 16 то это 3700 значит перемычки 2,5 квадрата будет за глаза, можно предположить по максимальному потреблению 4 квадрата это 9 квт, или если стоит автомат на 63, перемычки надо на 10, потребляем не больше 9квт то можно поставить сечением 4 )
далее если надо подсоединить 5 автоматов один на газ как я понимаю освешение плиты, электроподжиг, второй на машинку, третий на розетки, четвертый и пятый на лампочку, вы хотите сказать, что можно с одного автомата на другой автомат кинуть разного сечения перемычки или речь идет,что все перемычки одинаковые и зависят от максимального потребителя, а кабель после автомата до разетки куда подключается поджиг плиты 3х2,5

Перемычки - это все соединения между автоматами.
Для розеток - кабель 3х2,5, для освещения 3х1,5 - это групповыли линии, которые выходят со щита.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: вопросы которые мешают понять
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 17:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
zagqa123456 писал(а):
и еще на имеющихся автоматах перемычки люминий 3-4мм если доставляем дополнительно еще 3 то люминий надо заменить на медь? и еще вопрос если от счетчика к автоматам опять идет люминий 4 (кстати стиралка тьфу тьфу работает но с напругой) то надо однозначно заменить или желательно заменить? (отступление - к пониманию профессионализма официально имеющихся электриков, они делают, а горят люди и им ни чего за это не бывает даже департация не светит) (вот и приходится додумывать и разбираться самим)

По-хорошему, на розетки должны быть установлены дифавтоматы.
А какой у вас автомат перед счетчиком? 25А?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: вопросы которые мешают понять
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 18:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 окт 2022, 15:26
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
перед счетчиком крутилка на 4 положения сколько она может пропускать пока информации нет

старый пакетный выключатель сколько он ампер выдерживает не больше 40 но наверно 25 раз автоматы 16


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC