Заголовок сообщения: вопросы которые мешают понять
Добавлено: 25 окт 2022, 21:37
Зарегистрирован: 25 окт 2022, 15:26 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
имеем щиток на лестничной плошадке, вне квартиры, в нем установлен выключатель, счетчик, два автомата по 16, подключение люминием, от щитка до квартиры 8 метров. задача необходимо провести три новые линии медные, одна из которых обязательно с нолем и землей для стиралки вопрос какое сечение кабеля необходимо? решение 1 схема в щиток к имеющимся устанавливаем дополнительно три автомата, соединяем все перемычками (? сечение) и кидаем до квартиры проводку (3Х2,5) ну и плюс две жилы ноль и земля 2 схема подключаемся после счетчика на входах имеющихся автоматах тремя жилами (? сечение, предположительно 3Х2,5) в квартире устанавливаем три автомата 3 схема подключаемся после счетчика на входе имеющегося одного автомата одной жилой (? сечение ) в квартире устанавливаем три автомата, подключаемся к одному и соединяем остальные перемычками последний предпочтительный меньше расходников, меньше размер кабельканала, положительней эстетический вид также вопрос длина кабельканала 8 метров включает в себя 10 поворотов 90* (не много ли изгибов 90* для кабеля? ) будет ли крименалом над дверью вместо одного прохода в 90* пройти под 45) длина менее 0,5м, а в другом заменить 90* на 60* длина 10 см ? выскажите ваше мнение в ответах на вопросы.
Заголовок сообщения: Re: вопросы которые мешают понять
Добавлено: 26 окт 2022, 06:40
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
zagqa123456 писал(а):
имеем щиток на лестничной плошадке, вне квартиры, в нем установлен выключатель, счетчик, два автомата по 16, подключение люминием, от щитка до квартиры 8 метров. задача необходимо провести три новые линии медные, одна из которых обязательно с нолем и землей для стиралки вопрос какое сечение кабеля необходимо? решение 1 схема в щиток к имеющимся устанавливаем дополнительно три автомата, соединяем все перемычками (? сечение) и кидаем до квартиры проводку (3Х2,5) ну и плюс две жилы ноль и земля 2 схема подключаемся после счетчика на входах имеющихся автоматах тремя жилами (? сечение, предположительно 3Х2,5) в квартире устанавливаем три автомата 3 схема подключаемся после счетчика на входе имеющегося одного автомата одной жилой (? сечение ) в квартире устанавливаем три автомата, подключаемся к одному и соединяем остальные перемычками последний предпочтительный меньше расходников, меньше размер кабельканала, положительней эстетический вид также вопрос длина кабельканала 8 метров включает в себя 10 поворотов 90* (не много ли изгибов 90* для кабеля? ) будет ли крименалом над дверью вместо одного прохода в 90* пройти под 45) длина менее 0,5м, а в другом заменить 90* на 60* длина 10 см ? выскажите ваше мнение в ответах на вопросы.
1 Сечение перемычки в зависимости от разрешенной мощности. Не мене 4мм2, если газ и 10мм2 если электроплита. Для розеток - кабель 3х2,5, для освещения 3х1,5. 2 Кабель до квартиры в зависимости от мощности. Если газ - минимум 3х4, если электроплита - 3х10. 3 Количество поворот ни на что не влияет.
Заголовок сообщения: Re: вопросы которые мешают понять
Добавлено: 26 окт 2022, 14:34
Зарегистрирован: 25 окт 2022, 15:26 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Немного не понятно цитата----Сечение перемычки в зависимости от разрешенной мощности. Не менее 4мм2, если газ. Для розеток - кабель 3х2,5, для освещения 3х1,5. сначала речь о перемычках на автоматах, что значит от разрешенной мощность (если стоит автомат на 16 то это 3700 значит перемычки 2,5 квадрата будет за глаза, можно предположить по максимальному потреблению 4 квадрата это 9 квт, или если стоит автомат на 63, перемычки надо на 10, потребляем не больше 9квт то можно поставить сечением 4 ) далее если надо подсоединить 5 автоматов один на газ как я понимаю освешение плиты, электроподжиг, второй на машинку, третий на розетки, четвертый и пятый на лампочку, вы хотите сказать, что можно с одного автомата на другой автомат кинуть разного сечения перемычки или речь идет,что все перемычки одинаковые и зависят от максимального потребителя, а кабель после автомата до разетки куда подключается поджиг плиты 3х2,5
Заголовок сообщения: Re: вопросы которые мешают понять
Добавлено: 26 окт 2022, 14:47
Зарегистрирован: 25 окт 2022, 15:26 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
и еще на имеющихся автоматах перемычки люминий 3-4мм если доставляем дополнительно еще 3 то люминий надо заменить на медь? и еще вопрос если от счетчика к автоматам опять идет люминий 4 (кстати стиралка тьфу тьфу работает но с напругой) то надо однозначно заменить или желательно заменить? (отступление - к пониманию профессионализма официально имеющихся электриков, они делают, а горят люди и им ни чего за это не бывает даже департация не светит) (вот и приходится додумывать и разбираться самим)
Заголовок сообщения: Re: вопросы которые мешают понять
Добавлено: 26 окт 2022, 17:52
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
zagqa123456 писал(а):
Немного не понятно цитата----Сечение перемычки в зависимости от разрешенной мощности. Не менее 4мм2, если газ. Для розеток - кабель 3х2,5, для освещения 3х1,5. сначала речь о перемычках на автоматах, что значит от разрешенной мощность (если стоит автомат на 16 то это 3700 значит перемычки 2,5 квадрата будет за глаза, можно предположить по максимальному потреблению 4 квадрата это 9 квт, или если стоит автомат на 63, перемычки надо на 10, потребляем не больше 9квт то можно поставить сечением 4 ) далее если надо подсоединить 5 автоматов один на газ как я понимаю освешение плиты, электроподжиг, второй на машинку, третий на розетки, четвертый и пятый на лампочку, вы хотите сказать, что можно с одного автомата на другой автомат кинуть разного сечения перемычки или речь идет,что все перемычки одинаковые и зависят от максимального потребителя, а кабель после автомата до разетки куда подключается поджиг плиты 3х2,5
Перемычки - это все соединения между автоматами. Для розеток - кабель 3х2,5, для освещения 3х1,5 - это групповыли линии, которые выходят со щита.
Заголовок сообщения: Re: вопросы которые мешают понять
Добавлено: 26 окт 2022, 17:55
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
zagqa123456 писал(а):
и еще на имеющихся автоматах перемычки люминий 3-4мм если доставляем дополнительно еще 3 то люминий надо заменить на медь? и еще вопрос если от счетчика к автоматам опять идет люминий 4 (кстати стиралка тьфу тьфу работает но с напругой) то надо однозначно заменить или желательно заменить? (отступление - к пониманию профессионализма официально имеющихся электриков, они делают, а горят люди и им ни чего за это не бывает даже департация не светит) (вот и приходится додумывать и разбираться самим)
По-хорошему, на розетки должны быть установлены дифавтоматы. А какой у вас автомат перед счетчиком? 25А?