need_help писал(а):
Я сделал подключение как на схеме - всё работает, Но при включеннии 3-его выключателя горит LED и моргает люстра
Прозвонил тестером:
№1 + №2 = 220в
№1 + №3 = 120в
№1 + №4 = 220в
Люстра горит без №3, только на №4
Не понимаю как мне разделить ноль №4 на люстру и на LED чтобы они горели отдельно?
Почему при включении LED моргает люстра хотя выключатель № 2 выключен и соответсвенно фаза должна быть туда прервана
Не понимаю, что вы нарисовали
Выключатель с подсветкой?