Доброго времени суток!
В продолжение той же темы - коридорного общежития.

Аварийное освещение решено выполнить при помощи двух светильников с АКБ (напротив лестниц).
Вопрос: 1. Правильно ли я понимаю, что питаться они будут от этажного ЩО?
2. Питаться они будут по ВВГнг FRLS 3х1,5?
3. Надо закладывать двойную длину ВВГнг FRLS 3х1,5 от ЩО к каждому светильнику?
Спасибо :)

Автор:  k-igor [ 26 фев 2021, 13:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Общежитие коридорного типа.

Feddy писал(а):
Доброго времени суток!
В продолжение той же темы - коридорного общежития.

Аварийное освещение решено выполнить при помощи двух светильников с АКБ (напротив лестниц).
Вопрос: 1. Правильно ли я понимаю, что питаться они будут от этажного ЩО?
2. Питаться они будут по ВВГнг FRLS 3х1,5?
3. Надо закладывать двойную длину ВВГнг FRLS 3х1,5 от ЩО к каждому светильнику?
Спасибо :)

Здесь есть некоторые нюансы и каждый может трактовать по-своему.
1 Если светильник с АКБ, то его можно питать условно с любого щита.
2 FRLS 4х1,5.
3 Зачем двойную длину?
У меня на блоге есть ряд статей на эту тему, поищите :)

Автор:  viktor_belgorod [ 26 фев 2021, 16:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Общежитие коридорного типа.

k-igor писал(а):
Feddy писал(а):
Доброго времени суток!
В продолжение той же темы - коридорного общежития.

Аварийное освещение решено выполнить при помощи двух светильников с АКБ (напротив лестниц).
Вопрос: 1. Правильно ли я понимаю, что питаться они будут от этажного ЩО?
2. Питаться они будут по ВВГнг FRLS 3х1,5?
3. Надо закладывать двойную длину ВВГнг FRLS 3х1,5 от ЩО к каждому светильнику?
Спасибо :)

Здесь есть некоторые нюансы и каждый может трактовать по-своему.
1 Если светильник с АКБ, то его можно питать условно с любого щита.
2 FRLS 4х1,5.
3 Зачем двойную длину?
У меня на блоге есть ряд статей на эту тему, поищите :)


1 В нормах РФ есть такой пункт, что аварийное питается отдельной линией от рабочего начиная от ВРУ (СП 256 вроде, точно не помню)
2 согласен, даже для АКБ нужен огнестойкий кабель, и 4-я жила для некоммутируемой фазы
3 тоже не понял для чего