Доброго дня! Скажите, пожалуйста, как лучше всего запитать несколько стиральных бытовых (не промышленных) машин? Объект - общежитие коридорного типа, в котором есть помещение "постирочная". Где фактически стоят несколько (около 10) стиральных машин. Планируется реконструкция объекта полностью. К каждой машинке тащить отдельный провод 2,5 мм? (Количество групп вырастет...) Или можно притащить несколько потолще и разделить? (В щитке? Каждый 6 мм в отдельном щитке?) Возможно ли технически (например, 4 штуки 3х6 мм) и верно ли? И, главное, надо ли? Присутствует желание увеличить количество линий, потому что не известно сколько стиралок там будет установлено, и не навтыкаются ли они с помощью удлинителей в 1 гнездо? Мощность стиралок не дана.
Сильно не ругайтесь, только учусь
Последний раз редактировалось Feddy 04 фев 2021, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Как лучше всего запитать несколько стир.машин?
Добавлено: 02 фев 2021, 16:27
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Feddy писал(а):
Доброго дня! Скажите, пожалуйста, как лучше всего запитать несколько стиральных бытовых (не промышленных) машин? Объект - общежитие коридорного типа, в котором есть помещение "постирочная". Где фактически стоят несколько (около 10) стиральных машин. Планируется реконструкция объекта полностью. К каждой машинке тащить отдельный провод 2,5 мм? (Количество групп вырастет...) Или можно притащить несколько потолще и разделить? (В щитке? Каждый 6 мм в отдельном щитке?) Возможно ли технически (например, 4 штуки 3х6 мм) и верно ли? И, главное, надо ли? Присутствует желание увеличить количество линий, потому что не известно сколько стиралок там будет установлено, и не навтыкаются ли они с помощью удлинителей в 1 гнездо? Мощность стиралок не дана.
Сильно не ругайтесь, только учусь
Возможны разные варианты. Как вариант, по месту установить распределительный щиток и запитать все стиральные машины от него, разделив по возможности на 3 либо 6 групп.
Заголовок сообщения: Re: Общежитие коридорного типа.
Добавлено: 04 фев 2021, 14:12
Зарегистрирован: 01 фев 2021, 07:27 Сообщений: 8 Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили:1 раз.
Ещё такой вопрос. В ПУЭ есть пункт: Электропроводки и кабельные линии 7.1.32. Внутренние электропроводки должны выполняться с учетом следующего: ... 3. В жилых зданиях светильники лестничных клеток, вестибюлей, холлов, поэтажных коридоров и других внутридомовых помещений вне квартир должны питаться по самостоятельным линиям от ВРУ или отдельных групповых щитков, питаемых от ВРУ. Присоединение этих светильников к этажным и квартирным щиткам не допускается.
В этом же общежитии коридорного типа, в котором планируется всё та же реконструкция, на этаже есть 3 щитка: 2 - освещения и 1 силовой. Заказчик планирует на этаж установить отдельный счетчик (и кроме него по счетчику для каждой комнаты) и запитать от силового щита, получается, через счетчик, и освещение. Освещение - всего 9 групп (общего пользования). 4 в одном крыле, и 5 в другом. (В комнатах освещение идет (пойдёт) от своего комнатного щитка).
Верно ли выделение в общем щитке 9 групп на освещение? Не противоречит ли ПУЭ? Ведь щиток-то, по сути, останется 1 на этаж, получается "этажный"? Или к общежитию это не относится? Надо ли выделять отдельный щиток освещения? (Заказчик изначально отмёл этот вариант).
Заголовок сообщения: Re: Общежитие коридорного типа.
Добавлено: 04 фев 2021, 18:09
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Feddy писал(а):
Ещё такой вопрос. В ПУЭ есть пункт: Электропроводки и кабельные линии 7.1.32. Внутренние электропроводки должны выполняться с учетом следующего: ... 3. В жилых зданиях светильники лестничных клеток, вестибюлей, холлов, поэтажных коридоров и других внутридомовых помещений вне квартир должны питаться по самостоятельным линиям от ВРУ или отдельных групповых щитков, питаемых от ВРУ. Присоединение этих светильников к этажным и квартирным щиткам не допускается.
В этом же общежитии коридорного типа, в котором планируется всё та же реконструкция, на этаже есть 3 щитка: 2 - освещения и 1 силовой. Заказчик планирует на этаж установить отдельный счетчик (и кроме него по счетчику для каждой комнаты) и запитать от силового щита, получается, через счетчик, и освещение. Освещение - всего 9 групп (общего пользования). 4 в одном крыле, и 5 в другом. (В комнатах освещение идет (пойдёт) от своего комнатного щитка).
Верно ли выделение в общем щитке 9 групп на освещение? Не противоречит ли ПУЭ? Ведь щиток-то, по сути, останется 1 на этаж, получается "этажный"? Или к общежитию это не относится? Надо ли выделять отдельный щиток освещения? (Заказчик изначально отмёл этот вариант).
Я считаю, что освещение коридоров и л/к нужно выполнять от ВРУ. Общежите - это ведь жилое здание, по моему мнению. У вас 9 групп освещения на одном этаже?
Заголовок сообщения: Re: Общежитие коридорного типа.
Добавлено: 05 фев 2021, 14:49
Зарегистрирован: 01 фев 2021, 07:27 Сообщений: 8 Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили:1 раз.
Цитата:
" "Я считаю, что освещение коридоров и л/к нужно выполнять от ВРУ. Общежите - это ведь жилое здание, по моему мнению. У вас 9 групп освещения на одном этаже?
"
Дело в том, что реконструируется всего один пятый этаж. И запитываться хотят через счетчик. 9 групп - это "общественного пользования" (ванная, сан/узлы, хоз. помещения; дублируются для двух крыльев общаги) Там перегородка на этаже ещё предусматривается).
Получается, самостоятельную линию к ВРУ тянуть надо? Лучше существующие щитки обновить, установить туда счетчики и впихнуть 9 дифавтоматов, например, в 2 щитка (на старом месте) или объединить в один щиток?
Верно ли будет, что освещение в жилых комнатах будет от квартирного щитка (установленного в комнате)? Так как пожелание это присутствует в ТЗ.
Заголовок сообщения: Re: Общежитие коридорного типа.
Добавлено: 05 фев 2021, 17:06
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Feddy писал(а):
Цитата:
" "Я считаю, что освещение коридоров и л/к нужно выполнять от ВРУ. Общежите - это ведь жилое здание, по моему мнению. У вас 9 групп освещения на одном этаже?
"
Дело в том, что реконструируется всего один пятый этаж. И запитываться хотят через счетчик. 9 групп - это "общественного пользования" (ванная, сан/узлы, хоз. помещения; дублируются для двух крыльев общаги) Там перегородка на этаже ещё предусматривается).
Получается, самостоятельную линию к ВРУ тянуть надо? Лучше существующие щитки обновить, установить туда счетчики и впихнуть 9 дифавтоматов, например, в 2 щитка (на старом месте) или объединить в один щиток?
Верно ли будет, что освещение в жилых комнатах будет от квартирного щитка (установленного в комнате)? Так как пожелание это присутствует в ТЗ.
По какому принципу разбиваете на группы освещение помещений общего пользования? На каждое помещение - группа? Что-то мне кажется многовато у вас групп для одного этажа. Однозначно сказать не могу, но скорее всего освещение от ВРУ нужно подключать. Один или два щита - зависит сколько счетчиков будет. Как правило, в один этажный щит ставят не более 6 счетчиков. Освещение в жилых комнтах - от квартирных щитков, только так.
Заголовок сообщения: Re: Общежитие коридорного типа.
Добавлено: 07 фев 2021, 15:48
Зарегистрирован: 01 фев 2021, 07:27 Сообщений: 8 Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили:1 раз.
k-igor писал(а):
Feddy писал(а):
Цитата:
" "Я считаю, что освещение коридоров и л/к нужно выполнять от ВРУ. Общежите - это ведь жилое здание, по моему мнению. У вас 9 групп освещения на одном этаже?
"
Дело в том, что реконструируется всего один пятый этаж. И запитываться хотят через счетчик. 9 групп - это "общественного пользования" (ванная, сан/узлы, хоз. помещения; дублируются для двух крыльев общаги) Там перегородка на этаже ещё предусматривается).
Получается, самостоятельную линию к ВРУ тянуть надо? Лучше существующие щитки обновить, установить туда счетчики и впихнуть 9 дифавтоматов, например, в 2 щитка (на старом месте) или объединить в один щиток?
Верно ли будет, что освещение в жилых комнатах будет от квартирного щитка (установленного в комнате)? Так как пожелание это присутствует в ТЗ.
По какому принципу разбиваете на группы освещение помещений общего пользования? На каждое помещение - группа? Что-то мне кажется многовато у вас групп для одного этажа. Однозначно сказать не могу, но скорее всего освещение от ВРУ нужно подключать. Один или два щита - зависит сколько счетчиков будет. Как правило, в один этажный щит ставят не более 6 счетчиков. Освещение в жилых комнатах - от квартирных щитков, только так.
Очень большое спасибо! Да, на каждое помещение (общественное освещение) отдельная группа. По желанию заказчика. Правда, можно по двум крыльям не разбивать, и получится всего 4-5. Будем тянуться к ВРУ с освещением коридорным. Почему в 1 этажный щит ставят не более 6 счётчиков? От конструкции щита? Мне предложили все однофазные счётчики жилых комнат загнать в 1 большой силовой шкаф. Примерно 1х2 м....?
Заголовок сообщения: Re: Общежитие коридорного типа.
Добавлено: 07 фев 2021, 18:40
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Feddy писал(а):
Очень большое спасибо! Да, на каждое помещение (общественное освещение) отдельная группа. По желанию заказчика. Правда, можно по двум крыльям не разбивать, и получится всего 4-5. Будем тянуться к ВРУ с освещением коридорным. Почему в 1 этажный щит ставят не более 6 счётчиков? От конструкции щита? Мне предложили все однофазные счётчики жилых комнат загнать в 1 большой силовой шкаф. Примерно 1х2 м....?
Может у вас освещение с розетками совмещено? Если только освещение - глупо на каждое помещие делать отдельную группу. Надеюсь заказчик понимает, что хочет)) Я ориентируеюсь на типовые изделия. Стандартный этажный щит - 6 счетчиков.
Заголовок сообщения: Re: Общежитие коридорного типа.
Добавлено: 08 фев 2021, 06:16
Зарегистрирован: 01 фев 2021, 07:27 Сообщений: 8 Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили:1 раз.
k-igor писал(а):
Может у вас освещение с розетками совмещено? Если только освещение - глупо на каждое помещие делать отдельную группу. Надеюсь заказчик понимает, что хочет)) Я ориентируеюсь на типовые изделия. Стандартный этажный щит - 6 счетчиков.