Скажите, пожалуйста, как лучше всего запитать несколько стиральных бытовых (не промышленных) машин?
Объект - общежитие коридорного типа, в котором есть помещение "постирочная". Где фактически стоят несколько (около 10) стиральных машин. Планируется реконструкция объекта полностью.
К каждой машинке тащить отдельный провод 2,5 мм? (Количество групп вырастет...)
Или можно притащить несколько потолще и разделить? (В щитке? Каждый 6 мм в отдельном щитке?) Возможно ли технически (например, 4 штуки 3х6 мм) и верно ли? И, главное, надо ли? Присутствует желание увеличить количество линий, потому что не известно сколько стиралок там будет установлено, и не навтыкаются ли они с помощью удлинителей в 1 гнездо?
Мощность стиралок не дана.

Сильно не ругайтесь, только учусь :?

Автор:  k-igor [ 02 фев 2021, 16:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как лучше всего запитать несколько стир.машин?

Feddy писал(а):
Доброго дня!
Скажите, пожалуйста, как лучше всего запитать несколько стиральных бытовых (не промышленных) машин?
Объект - общежитие коридорного типа, в котором есть помещение "постирочная". Где фактически стоят несколько (около 10) стиральных машин. Планируется реконструкция объекта полностью.
К каждой машинке тащить отдельный провод 2,5 мм? (Количество групп вырастет...)
Или можно притащить несколько потолще и разделить? (В щитке? Каждый 6 мм в отдельном щитке?) Возможно ли технически (например, 4 штуки 3х6 мм) и верно ли? И, главное, надо ли? Присутствует желание увеличить количество линий, потому что не известно сколько стиралок там будет установлено, и не навтыкаются ли они с помощью удлинителей в 1 гнездо?
Мощность стиралок не дана.

Сильно не ругайтесь, только учусь :?

Возможны разные варианты.
Как вариант, по месту установить распределительный щиток и запитать все стиральные машины от него, разделив по возможности на 3 либо 6 групп.

Автор:  Feddy [ 03 фев 2021, 07:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как лучше всего запитать несколько стир.машин?

Спасибо!

Автор:  Feddy [ 04 фев 2021, 14:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Общежитие коридорного типа.

Ещё такой вопрос.
В ПУЭ есть пункт:
Электропроводки и кабельные линии
7.1.32. Внутренние электропроводки должны выполняться с учетом следующего:
...
3. В жилых зданиях светильники лестничных клеток, вестибюлей, холлов, поэтажных коридоров и других внутридомовых помещений вне квартир должны питаться по самостоятельным линиям от ВРУ или отдельных групповых щитков, питаемых от ВРУ. Присоединение этих светильников к этажным и квартирным щиткам не допускается.

В этом же общежитии коридорного типа, в котором планируется всё та же реконструкция, на этаже есть 3 щитка: 2 - освещения и 1 силовой. Заказчик планирует на этаж установить отдельный счетчик (и кроме него по счетчику для каждой комнаты) и запитать от силового щита, получается, через счетчик, и освещение. Освещение - всего 9 групп (общего пользования). 4 в одном крыле, и 5 в другом. (В комнатах освещение идет (пойдёт) от своего комнатного щитка).

Верно ли выделение в общем щитке 9 групп на освещение? Не противоречит ли ПУЭ? Ведь щиток-то, по сути, останется 1 на этаж, получается "этажный"? Или к общежитию это не относится?
Надо ли выделять отдельный щиток освещения? (Заказчик изначально отмёл этот вариант).

Автор:  k-igor [ 04 фев 2021, 18:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Общежитие коридорного типа.

Feddy писал(а):
Ещё такой вопрос.
В ПУЭ есть пункт:
Электропроводки и кабельные линии
7.1.32. Внутренние электропроводки должны выполняться с учетом следующего:
...
3. В жилых зданиях светильники лестничных клеток, вестибюлей, холлов, поэтажных коридоров и других внутридомовых помещений вне квартир должны питаться по самостоятельным линиям от ВРУ или отдельных групповых щитков, питаемых от ВРУ. Присоединение этих светильников к этажным и квартирным щиткам не допускается.

В этом же общежитии коридорного типа, в котором планируется всё та же реконструкция, на этаже есть 3 щитка: 2 - освещения и 1 силовой. Заказчик планирует на этаж установить отдельный счетчик (и кроме него по счетчику для каждой комнаты) и запитать от силового щита, получается, через счетчик, и освещение. Освещение - всего 9 групп (общего пользования). 4 в одном крыле, и 5 в другом. (В комнатах освещение идет (пойдёт) от своего комнатного щитка).

Верно ли выделение в общем щитке 9 групп на освещение? Не противоречит ли ПУЭ? Ведь щиток-то, по сути, останется 1 на этаж, получается "этажный"? Или к общежитию это не относится?
Надо ли выделять отдельный щиток освещения? (Заказчик изначально отмёл этот вариант).

Я считаю, что освещение коридоров и л/к нужно выполнять от ВРУ.
Общежите - это ведь жилое здание, по моему мнению.
У вас 9 групп освещения на одном этаже?

Автор:  Feddy [ 05 фев 2021, 14:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Общежитие коридорного типа.

Цитата:
" "Я считаю, что освещение коридоров и л/к нужно выполнять от ВРУ.
Общежите - это ведь жилое здание, по моему мнению.
У вас 9 групп освещения на одном этаже?
"

Дело в том, что реконструируется всего один пятый этаж. И запитываться хотят через счетчик. 9 групп - это "общественного пользования" (ванная, сан/узлы, хоз. помещения; дублируются для двух крыльев общаги) Там перегородка на этаже ещё предусматривается).

Получается, самостоятельную линию к ВРУ тянуть надо?
Лучше существующие щитки обновить, установить туда счетчики и впихнуть 9 дифавтоматов, например, в 2 щитка (на старом месте) или объединить в один щиток?

Верно ли будет, что освещение в жилых комнатах будет от квартирного щитка (установленного в комнате)? Так как пожелание это присутствует в ТЗ.

Автор:  k-igor [ 05 фев 2021, 17:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Общежитие коридорного типа.

Feddy писал(а):
Цитата:
" "Я считаю, что освещение коридоров и л/к нужно выполнять от ВРУ.
Общежите - это ведь жилое здание, по моему мнению.
У вас 9 групп освещения на одном этаже?
"

Дело в том, что реконструируется всего один пятый этаж. И запитываться хотят через счетчик. 9 групп - это "общественного пользования" (ванная, сан/узлы, хоз. помещения; дублируются для двух крыльев общаги) Там перегородка на этаже ещё предусматривается).

Получается, самостоятельную линию к ВРУ тянуть надо?
Лучше существующие щитки обновить, установить туда счетчики и впихнуть 9 дифавтоматов, например, в 2 щитка (на старом месте) или объединить в один щиток?

Верно ли будет, что освещение в жилых комнатах будет от квартирного щитка (установленного в комнате)? Так как пожелание это присутствует в ТЗ.

По какому принципу разбиваете на группы освещение помещений общего пользования? На каждое помещение - группа? Что-то мне кажется многовато у вас групп для одного этажа.
Однозначно сказать не могу, но скорее всего освещение от ВРУ нужно подключать.
Один или два щита - зависит сколько счетчиков будет. Как правило, в один этажный щит ставят не более 6 счетчиков.
Освещение в жилых комнтах - от квартирных щитков, только так.

Автор:  Feddy [ 07 фев 2021, 15:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Общежитие коридорного типа.

k-igor писал(а):
Feddy писал(а):
Цитата:
" "Я считаю, что освещение коридоров и л/к нужно выполнять от ВРУ.
Общежите - это ведь жилое здание, по моему мнению.
У вас 9 групп освещения на одном этаже?
"

Дело в том, что реконструируется всего один пятый этаж. И запитываться хотят через счетчик. 9 групп - это "общественного пользования" (ванная, сан/узлы, хоз. помещения; дублируются для двух крыльев общаги) Там перегородка на этаже ещё предусматривается).

Получается, самостоятельную линию к ВРУ тянуть надо?
Лучше существующие щитки обновить, установить туда счетчики и впихнуть 9 дифавтоматов, например, в 2 щитка (на старом месте) или объединить в один щиток?

Верно ли будет, что освещение в жилых комнатах будет от квартирного щитка (установленного в комнате)? Так как пожелание это присутствует в ТЗ.

По какому принципу разбиваете на группы освещение помещений общего пользования? На каждое помещение - группа? Что-то мне кажется многовато у вас групп для одного этажа.
Однозначно сказать не могу, но скорее всего освещение от ВРУ нужно подключать.
Один или два щита - зависит сколько счетчиков будет. Как правило, в один этажный щит ставят не более 6 счетчиков.
Освещение в жилых комнатах - от квартирных щитков, только так.


Очень большое спасибо! Да, на каждое помещение (общественное освещение) отдельная группа. По желанию заказчика. Правда, можно по двум крыльям не разбивать, и получится всего 4-5.
Будем тянуться к ВРУ с освещением коридорным.
Почему в 1 этажный щит ставят не более 6 счётчиков? От конструкции щита? Мне предложили все однофазные счётчики жилых комнат загнать в 1 большой силовой шкаф. Примерно 1х2 м....? :?

Автор:  k-igor [ 07 фев 2021, 18:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Общежитие коридорного типа.

Feddy писал(а):
Очень большое спасибо! Да, на каждое помещение (общественное освещение) отдельная группа. По желанию заказчика. Правда, можно по двум крыльям не разбивать, и получится всего 4-5.
Будем тянуться к ВРУ с освещением коридорным.
Почему в 1 этажный щит ставят не более 6 счётчиков? От конструкции щита? Мне предложили все однофазные счётчики жилых комнат загнать в 1 большой силовой шкаф. Примерно 1х2 м....? :?

Может у вас освещение с розетками совмещено? Если только освещение - глупо на каждое помещие делать отдельную группу. Надеюсь заказчик понимает, что хочет))
Я ориентируеюсь на типовые изделия. Стандартный этажный щит - 6 счетчиков.

Автор:  Feddy [ 08 фев 2021, 06:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Общежитие коридорного типа.

k-igor писал(а):
Может у вас освещение с розетками совмещено? Если только освещение - глупо на каждое помещие делать отдельную группу. Надеюсь заказчик понимает, что хочет))
Я ориентируеюсь на типовые изделия. Стандартный этажный щит - 6 счетчиков.


Спасибо огроменное! Про группы освещения уточню. :D