Заголовок сообщения: Re: Общежитие коридорного типа.
Добавлено: 26 фев 2021, 11:37
Зарегистрирован: 01 фев 2021, 07:27 Сообщений: 8 Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили:1 раз.
Доброго времени суток! В продолжение той же темы - коридорного общежития.
Аварийное освещение решено выполнить при помощи двух светильников с АКБ (напротив лестниц). Вопрос: 1. Правильно ли я понимаю, что питаться они будут от этажного ЩО? 2. Питаться они будут по ВВГнг FRLS 3х1,5? 3. Надо закладывать двойную длину ВВГнг FRLS 3х1,5 от ЩО к каждому светильнику? Спасибо
Заголовок сообщения: Re: Общежитие коридорного типа.
Добавлено: 26 фев 2021, 13:00
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Feddy писал(а):
Доброго времени суток! В продолжение той же темы - коридорного общежития.
Аварийное освещение решено выполнить при помощи двух светильников с АКБ (напротив лестниц). Вопрос: 1. Правильно ли я понимаю, что питаться они будут от этажного ЩО? 2. Питаться они будут по ВВГнг FRLS 3х1,5? 3. Надо закладывать двойную длину ВВГнг FRLS 3х1,5 от ЩО к каждому светильнику? Спасибо
Здесь есть некоторые нюансы и каждый может трактовать по-своему. 1 Если светильник с АКБ, то его можно питать условно с любого щита. 2 FRLS 4х1,5. 3 Зачем двойную длину? У меня на блоге есть ряд статей на эту тему, поищите
Заголовок сообщения: Re: Общежитие коридорного типа.
Добавлено: 26 фев 2021, 16:39
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
k-igor писал(а):
Feddy писал(а):
Доброго времени суток! В продолжение той же темы - коридорного общежития.
Аварийное освещение решено выполнить при помощи двух светильников с АКБ (напротив лестниц). Вопрос: 1. Правильно ли я понимаю, что питаться они будут от этажного ЩО? 2. Питаться они будут по ВВГнг FRLS 3х1,5? 3. Надо закладывать двойную длину ВВГнг FRLS 3х1,5 от ЩО к каждому светильнику? Спасибо
Здесь есть некоторые нюансы и каждый может трактовать по-своему. 1 Если светильник с АКБ, то его можно питать условно с любого щита. 2 FRLS 4х1,5. 3 Зачем двойную длину? У меня на блоге есть ряд статей на эту тему, поищите
1 В нормах РФ есть такой пункт, что аварийное питается отдельной линией от рабочего начиная от ВРУ (СП 256 вроде, точно не помню) 2 согласен, даже для АКБ нужен огнестойкий кабель, и 4-я жила для некоммутируемой фазы 3 тоже не понял для чего
За это сообщение автора viktor_belgorod поблагодарил: Feddy (11 авг 2021, 15:57)