Доброго дня!
Скажите, пожалуйста, как лучше всего запитать несколько стиральных бытовых (не промышленных) машин?
Объект - общежитие коридорного типа, в котором есть помещение "постирочная". Где фактически стоят несколько (около 10) стиральных машин. Планируется реконструкция объекта полностью.
К каждой машинке тащить отдельный провод 2,5 мм? (Количество групп вырастет...)
Или можно притащить несколько потолще и разделить? (В щитке? Каждый 6 мм в отдельном щитке?) Возможно ли технически (например, 4 штуки 3х6 мм) и верно ли? И, главное, надо ли? Присутствует желание увеличить количество линий, потому что не известно сколько стиралок там будет установлено, и не навтыкаются ли они с помощью удлинителей в 1 гнездо?
Мощность стиралок не дана.

Сильно не ругайтесь, только учусь :?


Последний раз редактировалось Feddy 04 фев 2021, 14:02, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Как лучше всего запитать несколько стир.машин?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 16:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Feddy писал(а):
Доброго дня!
Скажите, пожалуйста, как лучше всего запитать несколько стиральных бытовых (не промышленных) машин?
Объект - общежитие коридорного типа, в котором есть помещение "постирочная". Где фактически стоят несколько (около 10) стиральных машин. Планируется реконструкция объекта полностью.
К каждой машинке тащить отдельный провод 2,5 мм? (Количество групп вырастет...)
Или можно притащить несколько потолще и разделить? (В щитке? Каждый 6 мм в отдельном щитке?) Возможно ли технически (например, 4 штуки 3х6 мм) и верно ли? И, главное, надо ли? Присутствует желание увеличить количество линий, потому что не известно сколько стиралок там будет установлено, и не навтыкаются ли они с помощью удлинителей в 1 гнездо?
Мощность стиралок не дана.

Сильно не ругайтесь, только учусь :?

Возможны разные варианты.
Как вариант, по месту установить распределительный щиток и запитать все стиральные машины от него, разделив по возможности на 3 либо 6 групп.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Feddy (05 фев 2021, 14:56)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как лучше всего запитать несколько стир.машин?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 07:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 фев 2021, 07:27
Сообщений: 8
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Общежитие коридорного типа.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 14:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 фев 2021, 07:27
Сообщений: 8
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Ещё такой вопрос.
В ПУЭ есть пункт:
Электропроводки и кабельные линии
7.1.32. Внутренние электропроводки должны выполняться с учетом следующего:
...
3. В жилых зданиях светильники лестничных клеток, вестибюлей, холлов, поэтажных коридоров и других внутридомовых помещений вне квартир должны питаться по самостоятельным линиям от ВРУ или отдельных групповых щитков, питаемых от ВРУ. Присоединение этих светильников к этажным и квартирным щиткам не допускается.

В этом же общежитии коридорного типа, в котором планируется всё та же реконструкция, на этаже есть 3 щитка: 2 - освещения и 1 силовой. Заказчик планирует на этаж установить отдельный счетчик (и кроме него по счетчику для каждой комнаты) и запитать от силового щита, получается, через счетчик, и освещение. Освещение - всего 9 групп (общего пользования). 4 в одном крыле, и 5 в другом. (В комнатах освещение идет (пойдёт) от своего комнатного щитка).

Верно ли выделение в общем щитке 9 групп на освещение? Не противоречит ли ПУЭ? Ведь щиток-то, по сути, останется 1 на этаж, получается "этажный"? Или к общежитию это не относится?
Надо ли выделять отдельный щиток освещения? (Заказчик изначально отмёл этот вариант).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Общежитие коридорного типа.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 18:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Feddy писал(а):
Ещё такой вопрос.
В ПУЭ есть пункт:
Электропроводки и кабельные линии
7.1.32. Внутренние электропроводки должны выполняться с учетом следующего:
...
3. В жилых зданиях светильники лестничных клеток, вестибюлей, холлов, поэтажных коридоров и других внутридомовых помещений вне квартир должны питаться по самостоятельным линиям от ВРУ или отдельных групповых щитков, питаемых от ВРУ. Присоединение этих светильников к этажным и квартирным щиткам не допускается.

В этом же общежитии коридорного типа, в котором планируется всё та же реконструкция, на этаже есть 3 щитка: 2 - освещения и 1 силовой. Заказчик планирует на этаж установить отдельный счетчик (и кроме него по счетчику для каждой комнаты) и запитать от силового щита, получается, через счетчик, и освещение. Освещение - всего 9 групп (общего пользования). 4 в одном крыле, и 5 в другом. (В комнатах освещение идет (пойдёт) от своего комнатного щитка).

Верно ли выделение в общем щитке 9 групп на освещение? Не противоречит ли ПУЭ? Ведь щиток-то, по сути, останется 1 на этаж, получается "этажный"? Или к общежитию это не относится?
Надо ли выделять отдельный щиток освещения? (Заказчик изначально отмёл этот вариант).

Я считаю, что освещение коридоров и л/к нужно выполнять от ВРУ.
Общежите - это ведь жилое здание, по моему мнению.
У вас 9 групп освещения на одном этаже?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Общежитие коридорного типа.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 14:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 фев 2021, 07:27
Сообщений: 8
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Цитата:
" "Я считаю, что освещение коридоров и л/к нужно выполнять от ВРУ.
Общежите - это ведь жилое здание, по моему мнению.
У вас 9 групп освещения на одном этаже?
"

Дело в том, что реконструируется всего один пятый этаж. И запитываться хотят через счетчик. 9 групп - это "общественного пользования" (ванная, сан/узлы, хоз. помещения; дублируются для двух крыльев общаги) Там перегородка на этаже ещё предусматривается).

Получается, самостоятельную линию к ВРУ тянуть надо?
Лучше существующие щитки обновить, установить туда счетчики и впихнуть 9 дифавтоматов, например, в 2 щитка (на старом месте) или объединить в один щиток?

Верно ли будет, что освещение в жилых комнатах будет от квартирного щитка (установленного в комнате)? Так как пожелание это присутствует в ТЗ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Общежитие коридорного типа.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 17:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Feddy писал(а):
Цитата:
" "Я считаю, что освещение коридоров и л/к нужно выполнять от ВРУ.
Общежите - это ведь жилое здание, по моему мнению.
У вас 9 групп освещения на одном этаже?
"

Дело в том, что реконструируется всего один пятый этаж. И запитываться хотят через счетчик. 9 групп - это "общественного пользования" (ванная, сан/узлы, хоз. помещения; дублируются для двух крыльев общаги) Там перегородка на этаже ещё предусматривается).

Получается, самостоятельную линию к ВРУ тянуть надо?
Лучше существующие щитки обновить, установить туда счетчики и впихнуть 9 дифавтоматов, например, в 2 щитка (на старом месте) или объединить в один щиток?

Верно ли будет, что освещение в жилых комнатах будет от квартирного щитка (установленного в комнате)? Так как пожелание это присутствует в ТЗ.

По какому принципу разбиваете на группы освещение помещений общего пользования? На каждое помещение - группа? Что-то мне кажется многовато у вас групп для одного этажа.
Однозначно сказать не могу, но скорее всего освещение от ВРУ нужно подключать.
Один или два щита - зависит сколько счетчиков будет. Как правило, в один этажный щит ставят не более 6 счетчиков.
Освещение в жилых комнтах - от квартирных щитков, только так.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Feddy (07 фев 2021, 15:39)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Общежитие коридорного типа.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 15:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 фев 2021, 07:27
Сообщений: 8
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
Feddy писал(а):
Цитата:
" "Я считаю, что освещение коридоров и л/к нужно выполнять от ВРУ.
Общежите - это ведь жилое здание, по моему мнению.
У вас 9 групп освещения на одном этаже?
"

Дело в том, что реконструируется всего один пятый этаж. И запитываться хотят через счетчик. 9 групп - это "общественного пользования" (ванная, сан/узлы, хоз. помещения; дублируются для двух крыльев общаги) Там перегородка на этаже ещё предусматривается).

Получается, самостоятельную линию к ВРУ тянуть надо?
Лучше существующие щитки обновить, установить туда счетчики и впихнуть 9 дифавтоматов, например, в 2 щитка (на старом месте) или объединить в один щиток?

Верно ли будет, что освещение в жилых комнатах будет от квартирного щитка (установленного в комнате)? Так как пожелание это присутствует в ТЗ.

По какому принципу разбиваете на группы освещение помещений общего пользования? На каждое помещение - группа? Что-то мне кажется многовато у вас групп для одного этажа.
Однозначно сказать не могу, но скорее всего освещение от ВРУ нужно подключать.
Один или два щита - зависит сколько счетчиков будет. Как правило, в один этажный щит ставят не более 6 счетчиков.
Освещение в жилых комнатах - от квартирных щитков, только так.


Очень большое спасибо! Да, на каждое помещение (общественное освещение) отдельная группа. По желанию заказчика. Правда, можно по двум крыльям не разбивать, и получится всего 4-5.
Будем тянуться к ВРУ с освещением коридорным.
Почему в 1 этажный щит ставят не более 6 счётчиков? От конструкции щита? Мне предложили все однофазные счётчики жилых комнат загнать в 1 большой силовой шкаф. Примерно 1х2 м....? :?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Общежитие коридорного типа.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 18:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Feddy писал(а):
Очень большое спасибо! Да, на каждое помещение (общественное освещение) отдельная группа. По желанию заказчика. Правда, можно по двум крыльям не разбивать, и получится всего 4-5.
Будем тянуться к ВРУ с освещением коридорным.
Почему в 1 этажный щит ставят не более 6 счётчиков? От конструкции щита? Мне предложили все однофазные счётчики жилых комнат загнать в 1 большой силовой шкаф. Примерно 1х2 м....? :?

Может у вас освещение с розетками совмещено? Если только освещение - глупо на каждое помещие делать отдельную группу. Надеюсь заказчик понимает, что хочет))
Я ориентируеюсь на типовые изделия. Стандартный этажный щит - 6 счетчиков.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Feddy (08 фев 2021, 06:14)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Общежитие коридорного типа.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 06:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 фев 2021, 07:27
Сообщений: 8
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
Может у вас освещение с розетками совмещено? Если только освещение - глупо на каждое помещие делать отдельную группу. Надеюсь заказчик понимает, что хочет))
Я ориентируеюсь на типовые изделия. Стандартный этажный щит - 6 счетчиков.


Спасибо огроменное! Про группы освещения уточню. :D


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика