 Заголовок сообщения: Re: Общежитие коридорного типа.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 11:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 фев 2021, 07:27
Сообщений: 8
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Доброго времени суток!
В продолжение той же темы - коридорного общежития.

Аварийное освещение решено выполнить при помощи двух светильников с АКБ (напротив лестниц).
Вопрос: 1. Правильно ли я понимаю, что питаться они будут от этажного ЩО?
2. Питаться они будут по ВВГнг FRLS 3х1,5?
3. Надо закладывать двойную длину ВВГнг FRLS 3х1,5 от ЩО к каждому светильнику?
Спасибо :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Общежитие коридорного типа.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 13:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Feddy писал(а):
Доброго времени суток!
В продолжение той же темы - коридорного общежития.

Аварийное освещение решено выполнить при помощи двух светильников с АКБ (напротив лестниц).
Вопрос: 1. Правильно ли я понимаю, что питаться они будут от этажного ЩО?
2. Питаться они будут по ВВГнг FRLS 3х1,5?
3. Надо закладывать двойную длину ВВГнг FRLS 3х1,5 от ЩО к каждому светильнику?
Спасибо :)

Здесь есть некоторые нюансы и каждый может трактовать по-своему.
1 Если светильник с АКБ, то его можно питать условно с любого щита.
2 FRLS 4х1,5.
3 Зачем двойную длину?
У меня на блоге есть ряд статей на эту тему, поищите :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Feddy (01 мар 2021, 05:56)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Общежитие коридорного типа.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 16:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
k-igor писал(а):
Feddy писал(а):
Доброго времени суток!
В продолжение той же темы - коридорного общежития.

Аварийное освещение решено выполнить при помощи двух светильников с АКБ (напротив лестниц).
Вопрос: 1. Правильно ли я понимаю, что питаться они будут от этажного ЩО?
2. Питаться они будут по ВВГнг FRLS 3х1,5?
3. Надо закладывать двойную длину ВВГнг FRLS 3х1,5 от ЩО к каждому светильнику?
Спасибо :)

Здесь есть некоторые нюансы и каждый может трактовать по-своему.
1 Если светильник с АКБ, то его можно питать условно с любого щита.
2 FRLS 4х1,5.
3 Зачем двойную длину?
У меня на блоге есть ряд статей на эту тему, поищите :)


1 В нормах РФ есть такой пункт, что аварийное питается отдельной линией от рабочего начиная от ВРУ (СП 256 вроде, точно не помню)
2 согласен, даже для АКБ нужен огнестойкий кабель, и 4-я жила для некоммутируемой фазы
3 тоже не понял для чего



За это сообщение автора viktor_belgorod поблагодарил: Feddy (11 авг 2021, 15:57)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика