 Заголовок сообщения: Подключение двигателя с выбором режимов управления
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 13:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 май 2020, 12:58
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!!! Как можно реализовать управления двигателя с выбором режимов ручной( управление с кнопок) и автоматический ( управление с ПЛК) через переключатель?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двигателя с выбором режимов управления
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 13:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
arialls писал(а):
Добрый день!!! Как можно реализовать управления двигателя с выбором режимов ручной( управление с кнопок) и автоматический ( управление с ПЛК) через переключатель?

ПЛК выдает "сухой" контакт на управление?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двигателя с выбором режимов управления
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 15:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
k-igor писал(а):
arialls писал(а):
Добрый день!!! Как можно реализовать управления двигателя с выбором режимов ручной( управление с кнопок) и автоматический ( управление с ПЛК) через переключатель?

ПЛК выдает "сухой" контакт на управление?

не мешает еще аварийный стоп после QF, но тут надо разбираться в компоновке оборудования


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика