Схема для частного дома на 3 фазы http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=6321 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | k-igor [ 12 дек 2019, 20:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для частного дома на 3 фазы |
atztek писал(а): k-igor писал(а): А зачем через чердак? Почему через стену не можете завести? Стена тоже не кирпич и не бетон, арболит хоть и не поддерживает горение, но все же горючий материал, т.е. желательно прокладывать кабель в стальной трубе, только что гнуть не надо. Кроме того высока вероятность что в будущем придется все переделывать, включая проводку кабеля через стену. Придется опять дырявить стену и т.д. Не самое лучшее решение - возьмите маталлорукав. |
Автор: | atztek [ 12 дек 2019, 20:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для частного дома на 3 фазы |
k-igor писал(а): Не самое лучшее решение - возьмите маталлорукав. Металлорукав для проводки через чердачное перекрытие? Он по толщине стенок не проходит - для медной жилы 6 мм2 толщина стенки трубы должна быть не менее 3.2 мм. |
Автор: | k-igor [ 13 дек 2019, 06:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для частного дома на 3 фазы |
atztek писал(а): k-igor писал(а): Не самое лучшее решение - возьмите маталлорукав. Металлорукав для проводки через чердачное перекрытие? Он по толщине стенок не проходит - для медной жилы 6 мм2 толщина стенки трубы должна быть не менее 3.2 мм. Я так делал в деревне у родителей, хотя понимаю, что это не правильно. В трубах дорого и без необходимого инструмента не так просто сделать. Есть герметичный в ПВХ оплетке металлорукав. Ничего с вашим кабелем не станет, даже если труба будет менее 3,2мм. |
Автор: | atztek [ 17 дек 2019, 13:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для частного дома на 3 фазы |
k-igor писал(а): ... Начал рисовать в программе расположение модулей 1-го щитка (схема на 1-й странице), в нем после счетчика идет селективное 3П УЗО, а потом автомат для откатных ворот и дифавтомат для розетки, к которой будут подключаться сварка, триммер и т.п. Сейчас подумал - стоит ли поставить УЗО на откатные ворота? Т.е. после селективного 3П УЗО установить однофазное, а за ним два автомата - для ворот и для розетки. Каково Ваше мнение? |
Автор: | k-igor [ 17 дек 2019, 17:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для частного дома на 3 фазы |
atztek писал(а): k-igor писал(а): ... Начал рисовать в программе расположение модулей 1-го щитка (схема на 1-й странице), в нем после счетчика идет селективное 3П УЗО, а потом автомат для откатных ворот и дифавтомат для розетки, к которой будут подключаться сварка, триммер и т.п. Сейчас подумал - стоит ли поставить УЗО на откатные ворота? Т.е. после селективного 3П УЗО установить однофазное, а за ним два автомата - для ворот и для розетки. Каково Ваше мнение? Я бы поставил. |
Автор: | atztek [ 17 дек 2019, 17:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для частного дома на 3 фазы |
k-igor писал(а): Я бы поставил. УЗО для сварки и двигателя откатных ворот на 30 мА или побольше, например 100 мА ? |
Автор: | k-igor [ 17 дек 2019, 18:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для частного дома на 3 фазы |
atztek писал(а): k-igor писал(а): Я бы поставил. УЗО для сварки и двигателя откатных ворот на 30 мА или побольше, например 100 мА ? Если ставите противопожарное УЗО на вводе, то на данные электроприемники дополнительное УЗО не ставил бы. |
Автор: | atztek [ 17 дек 2019, 19:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для частного дома на 3 фазы |
k-igor писал(а): Если ставите противопожарное УЗО на вводе, то на данные электроприемники дополнительное УЗО не ставил бы. Этот щиток уже установлен (но собран иначе, свободного места в нем нет) - я бы рад отказаться от 2-го УЗО 2П и получить дополнительное пространство. Но есть одно 'но' - в розетку щитка будут включаться приборы, которые будут использоваться на открытом воздухе - в дождь, снег и т.п. Селективное УЗО будет срабатывать с задержкой, а порог его срабатывания на порядок выше чем у УЗО 2П => 300 мА против 30 мА. Не будет ли слишком рискованным удалить из схемы УЗО 2П ? |
Автор: | k-igor [ 18 дек 2019, 06:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для частного дома на 3 фазы |
atztek писал(а): k-igor писал(а): Если ставите противопожарное УЗО на вводе, то на данные электроприемники дополнительное УЗО не ставил бы. Этот щиток уже установлен (но собран иначе, свободного места в нем нет) - я бы рад отказаться от 2-го УЗО 2П и получить дополнительное пространство. Но есть одно 'но' - в розетку щитка будут включаться приборы, которые будут использоваться на открытом воздухе - в дождь, снег и т.п. Селективное УЗО будет срабатывать с задержкой, а порог его срабатывания на порядок выше чем у УЗО 2П => 300 мА против 30 мА. Не будет ли слишком рискованным удалить из схемы УЗО 2П ? Не обязательно на каждую линию ставить УЗО. Можно ведь установить одно общее УЗО+3 автоматических автомата, т.е. одно УЗО будет защищать 3 группы. Есть еще однопольсные дифавтоматы, если нет места в щитке. |