Схема для частного дома на 3 фазы
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=6321
Страница 3 из 3

Автор:  k-igor [ 12 дек 2019, 20:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема для частного дома на 3 фазы

atztek писал(а):
k-igor писал(а):
А зачем через чердак? Почему через стену не можете завести?


Стена тоже не кирпич и не бетон, арболит хоть и не поддерживает горение, но все же горючий материал, т.е. желательно прокладывать кабель в стальной трубе, только что гнуть не надо. Кроме того высока вероятность что в будущем придется все переделывать, включая проводку кабеля через стену. Придется опять дырявить стену и т.д.

Не самое лучшее решение - возьмите маталлорукав.

Автор:  atztek [ 12 дек 2019, 20:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема для частного дома на 3 фазы

k-igor писал(а):
Не самое лучшее решение - возьмите маталлорукав.


Металлорукав для проводки через чердачное перекрытие?
Он по толщине стенок не проходит - для медной жилы 6 мм2 толщина стенки трубы должна быть не менее 3.2 мм.

Автор:  k-igor [ 13 дек 2019, 06:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема для частного дома на 3 фазы

atztek писал(а):
k-igor писал(а):
Не самое лучшее решение - возьмите маталлорукав.


Металлорукав для проводки через чердачное перекрытие?
Он по толщине стенок не проходит - для медной жилы 6 мм2 толщина стенки трубы должна быть не менее 3.2 мм.

Я так делал в деревне у родителей, хотя понимаю, что это не правильно. В трубах дорого и без необходимого инструмента не так просто сделать.
Есть герметичный в ПВХ оплетке металлорукав.
Ничего с вашим кабелем не станет, даже если труба будет менее 3,2мм.

Автор:  atztek [ 17 дек 2019, 13:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема для частного дома на 3 фазы

k-igor писал(а):
...


Начал рисовать в программе расположение модулей 1-го щитка (схема на 1-й странице), в нем после счетчика идет селективное 3П УЗО, а потом автомат для откатных ворот и дифавтомат для розетки, к которой будут подключаться сварка, триммер и т.п.

Сейчас подумал - стоит ли поставить УЗО на откатные ворота?
Т.е. после селективного 3П УЗО установить однофазное, а за ним два автомата - для ворот и для розетки.
Каково Ваше мнение?

Автор:  k-igor [ 17 дек 2019, 17:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема для частного дома на 3 фазы

atztek писал(а):
k-igor писал(а):
...


Начал рисовать в программе расположение модулей 1-го щитка (схема на 1-й странице), в нем после счетчика идет селективное 3П УЗО, а потом автомат для откатных ворот и дифавтомат для розетки, к которой будут подключаться сварка, триммер и т.п.

Сейчас подумал - стоит ли поставить УЗО на откатные ворота?
Т.е. после селективного 3П УЗО установить однофазное, а за ним два автомата - для ворот и для розетки.
Каково Ваше мнение?

Я бы поставил.

Автор:  atztek [ 17 дек 2019, 17:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема для частного дома на 3 фазы

k-igor писал(а):
Я бы поставил.


УЗО для сварки и двигателя откатных ворот на 30 мА или побольше, например 100 мА ?

Автор:  k-igor [ 17 дек 2019, 18:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема для частного дома на 3 фазы

atztek писал(а):
k-igor писал(а):
Я бы поставил.


УЗО для сварки и двигателя откатных ворот на 30 мА или побольше, например 100 мА ?

Если ставите противопожарное УЗО на вводе, то на данные электроприемники дополнительное УЗО не ставил бы.

Автор:  atztek [ 17 дек 2019, 19:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема для частного дома на 3 фазы

k-igor писал(а):
Если ставите противопожарное УЗО на вводе, то на данные электроприемники дополнительное УЗО не ставил бы.


Этот щиток уже установлен (но собран иначе, свободного места в нем нет) - я бы рад отказаться от 2-го УЗО 2П и получить дополнительное пространство. Но есть одно 'но' - в розетку щитка будут включаться приборы, которые будут использоваться на открытом воздухе - в дождь, снег и т.п. Селективное УЗО будет срабатывать с задержкой, а порог его срабатывания на порядок выше чем у УЗО 2П => 300 мА против 30 мА. Не будет ли слишком рискованным удалить из схемы УЗО 2П ?

Автор:  k-igor [ 18 дек 2019, 06:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема для частного дома на 3 фазы

atztek писал(а):
k-igor писал(а):
Если ставите противопожарное УЗО на вводе, то на данные электроприемники дополнительное УЗО не ставил бы.


Этот щиток уже установлен (но собран иначе, свободного места в нем нет) - я бы рад отказаться от 2-го УЗО 2П и получить дополнительное пространство. Но есть одно 'но' - в розетку щитка будут включаться приборы, которые будут использоваться на открытом воздухе - в дождь, снег и т.п. Селективное УЗО будет срабатывать с задержкой, а порог его срабатывания на порядок выше чем у УЗО 2П => 300 мА против 30 мА. Не будет ли слишком рискованным удалить из схемы УЗО 2П ?

Не обязательно на каждую линию ставить УЗО. Можно ведь установить одно общее УЗО+3 автоматических автомата, т.е. одно УЗО будет защищать 3 группы.
Есть еще однопольсные дифавтоматы, если нет места в щитке.