Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Схема для частного дома на 3 фазы http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=6321 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | k-igor [ 21 ноя 2019, 08:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для частного дома на 3 фазы |
atztek писал(а): k-igor писал(а): 1 Замените УЗО 10мА на 30мА. 2 Зачем УЗО 10мА в последней группе? Где-то видел что для 'мокрых процессов' (стиральная машина и т.п.) УЗО должно быть на 10 мА. Т.е. это не так? k-igor писал(а): 4 Зачем вам автоматы на 13А? Ставьте на 16А, они дешевле и проще купить. Спасибо! Исправлю. k-igor писал(а): 3 РКН можете поставить как трехфазное, так и 3 однофазных. Нет денег - не ставьте либо поставьте 1 на наиболее ответственную группу. Там во всех группах есть аппаратура, которую не хотелось бы спалить. А все же, если вместо цепочки РКН=>автомат 32А=>УЗО (несколько параллельных)=>автоматы 16А использовать (дифавтомат с защитой от перенапряжения)=>автомат 32А=>автоматы 16А Такое допустимо? (могу нарисовать эти участки в виде схемы, чтобы было понятнее что я имею в виду) - Если 'да', то вариант будет вполне приемлем, только что придется бегать в гараж, включать дифавтоматы, но не думаю что это будет частым явлением. Цитата: А.4.15 Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при применении одной линии для санитарно-технической кабины, кухни и коридора, следует применять УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА. Я к дифавтоматам с защитой от перенапряжения отношусь скептически. Вы можете их использовать, но только для защиты отдельных групп, не так как вы предлагаете. |
Автор: | atztek [ 25 ноя 2019, 14:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для частного дома на 3 фазы |
k-igor писал(а): ... В одном видео на ютубе прочитал в комментариях (речь шла об однофазной схеме щитка) : Цитата: Вопрос: - одна нулевая шина на два УЗО? Ответ: - Нет, ноль после каждого узо отдельный, я знаю эту фишку. Потом там же другие посетители: Цитата: но в основном когда, что то сгорит, самая частая проблема когда подключают несколько дифов на разные фазы, а ноль общий перемычками и если подающий ноль отгарает от колодки, то горят приборы, особенно пульты сауны, зарядки телефонов и ноутов, от такой горе сборки да же дифы не помогают. Пожалуйста, объясните в чем 'прикол' в раздельных нулях после УЗО/дифавтоматов? |
Автор: | k-igor [ 25 ноя 2019, 18:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для частного дома на 3 фазы |
atztek писал(а): k-igor писал(а): ... В одном видео на ютубе прочитал в комментариях (речь шла об однофазной схеме щитка) : Цитата: Вопрос: - одна нулевая шина на два УЗО? Ответ: - Нет, ноль после каждого узо отдельный, я знаю эту фишку. Потом там же другие посетители: Цитата: но в основном когда, что то сгорит, самая частая проблема когда подключают несколько дифов на разные фазы, а ноль общий перемычками и если подающий ноль отгарает от колодки, то горят приборы, особенно пульты сауны, зарядки телефонов и ноутов, от такой горе сборки да же дифы не помогают. Пожалуйста, объясните в чем 'прикол' в раздельных нулях после УЗО/дифавтоматов? Вы путаете разные ситуации. У каждого УЗО(дифавтомата) - свой ноль, такой принцип работы данного изделия. Отгарание нуля никак не связано с работой УЗО. Это больше проблема старых ВРУ. Если сделать все нормально, то об этой проблеме можно забыть. Обрыв нулевого провода Простейшая защита от обрыва (отгорания) нулевого провода |
Автор: | k-igor [ 28 ноя 2019, 11:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для частного дома на 3 фазы |
Для трехфазных щитов можно применить такое реле: Трехфазное реле напряжения и тока с дисп. MRVA-3 63A EKF. Раньше таких не видел. |
Автор: | atztek [ 02 дек 2019, 07:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для частного дома на 3 фазы |
k-igor писал(а): ... Возник вопрос по ГЗШ. Предполагается заземление типа TN-C-S. Вот здесь (Рисунок 54.1а - Пример 1) видел вот такой вариант: Вложение: 01.png А в статье - Деление PEN. Разбираемся с шинами PEN, PE, N и ГЗШ: https://zen.yandex.ru/media/electromozg/delenie-pen-razbiraemsia-s-shinami-pen-pe-n-i-gzsh-5d35b280e3062c00aeeba8ff , обнаружил реализацию: Вложение: 02.png Цитата: Для иллюстрации простейшего разделения PEN я из подручных комплектующих на скорую руку состряпал и сфотографировал вот такой вариант... Слева шина PE, выполняющая функцию PEN и ГЗШ, а справа — N. Снизу на шину PE подключен проводник PEN, далее проводник заземлителя, затем перемычка на шину N. Сверху шины подключен провод, заземляющий корпуса щитка. (с) Можно ли реализовать подобное в реальном вводном щите, т. е. один в один как на фото, с такими же шинами? |
Автор: | k-igor [ 02 дек 2019, 07:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для частного дома на 3 фазы |
atztek писал(а): k-igor писал(а): ... Возник вопрос по ГЗШ. Предполагается заземление типа TN-C-S. Вот здесь (Рисунок 54.1а - Пример 1) видел вот такой вариант: Вложение: 01.png А в статье - Деление PEN. Разбираемся с шинами PEN, PE, N и ГЗШ: https://zen.yandex.ru/media/electromozg/delenie-pen-razbiraemsia-s-shinami-pen-pe-n-i-gzsh-5d35b280e3062c00aeeba8ff , обнаружил реализацию: Вложение: 02.png Цитата: Для иллюстрации простейшего разделения PEN я из подручных комплектующих на скорую руку состряпал и сфотографировал вот такой вариант... Слева шина PE, выполняющая функцию PEN и ГЗШ, а справа — N. Снизу на шину PE подключен проводник PEN, далее проводник заземлителя, затем перемычка на шину N. Сверху шины подключен провод, заземляющий корпуса щитка. (с) Можно ли реализовать подобное в реальном вводном щите, т. е. один в один как на фото, с такими же шинами? Да. |
Автор: | alterg [ 04 дек 2019, 18:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для частного дома на 3 фазы |
Хороший кабель выбрали! |
Автор: | atztek [ 12 дек 2019, 19:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для частного дома на 3 фазы |
Собрал щиток времянки, вернулся к теме прокладки кабелей. Я раньше планировал провести кабель ВВГнг-ls 5х6 (или алюминиевый 5х12..15, кажется АВВГ) сквозь стену из арболита. Сейчас расхотелось дырявить стену между гаражом и времянкой, думаю провести кабель из гаража во времянку (строение под единой крышей, разделенное стеной) через чердачное перекрытие, утепленное опилками. Т. е. сверху 25 см опилок, под ними картон и доска толщиной 25 мм. Думал что можно проложить кабель через опилки в трубе ПВХ или в несколько гофрированных труб (одна в другой), но судя по всему это не так. Получается что единственный вариант - провести кабель в стальной трубе со стенками толщиной 3 мм или может есть более простые варианты? Со стальной трубой вижу несколько сложностей: - Как изогнуть трубу (трубогиба нет)? Может есть готовые? - Стальная труба выступает мостиком холода. - В ней наверное может образовываться конденсат, который будет стекать вниз (в кабель-канал). Вложение: Кабель 01.jpg Вложение: Кабель 02.jpg
|
Автор: | k-igor [ 12 дек 2019, 19:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для частного дома на 3 фазы |
atztek писал(а): Собрал щиток времянки, вернулся к теме прокладки кабелей. Я раньше планировал провести кабель ВВГнг-ls 5х6 (или алюминиевый 5х12..15, кажется АВВГ) сквозь стену из арболита. Сейчас расхотелось дырявить стену между гаражом и времянкой, думаю провести кабель из гаража во времянку (строение под единой крышей, разделенное стеной) через чердачное перекрытие, утепленное опилками. Т. е. сверху 25 см опилок, под ними картон и доска толщиной 25 мм. Думал что можно проложить кабель через опилки в трубе ПВХ или в несколько гофрированных труб (одна в другой), но судя по всему это не так. Получается что единственный вариант - провести кабель в стальной трубе со стенками толщиной 3 мм или может есть более простые варианты? Со стальной трубой вижу несколько сложностей: - Как изогнуть трубу (трубогиба нет)? Может есть готовые? - Стальная труба выступает мостиком холода. - В ней наверное может образовываться конденсат, который будет стекать вниз (в кабель-канал). Вложение: Кабель 01.jpg Вложение: Кабель 02.jpg А зачем через чердак? Почему через стену не можете завести? |
Автор: | atztek [ 12 дек 2019, 19:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для частного дома на 3 фазы |
k-igor писал(а): А зачем через чердак? Почему через стену не можете завести? Стена тоже не кирпич и не бетон, арболит хоть и не поддерживает горение, но все же горючий материал, т.е. желательно прокладывать кабель в стальной трубе, только что гнуть не надо. Кроме того высока вероятность что в будущем придется все переделывать, включая проводку кабеля через стену. Придется опять дырявить стену и т.д. |