Заголовок сообщения: Схема для частного дома на 3 фазы
Добавлено: 20 ноя 2019, 06:41
Зарегистрирован: 20 ноя 2019, 06:17 Сообщений: 15 Благодарил (а):15 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Выделенная мощность 15 кВт. В доме будет плита с газовыми и электрическими конфорками. В гараже будет генератор.
У меня планируются 4 щитка, ниже общая схема без 4-го щитка (дом), им займусь значительно позже.
Вложение:
01.png
1. Щиток 1 - вводной. Сам щиток уже установлен на временном столбе и его вводной автомат опломбирован. Он собран по немного другой схеме - вероятно будет переделан на схему, приведенную ниже (в щитке все под завязку, много в него не поместится):
Вложение:
02.png
2. Щиток 2 - гараж, будет расположен внутри неотапливаемого гаража. От него потянутся кабели во времянку и в дом, к щиткам 3 и 4 соответственно:
Вложение:
03.png
3. Щиток 3 - времянка (мастерская в будущем). Его схема будет в следующем сообщении.
- - -
Схемы рисовал сам (не специалист), местами точечно советовался с другими. Хотелось бы узнать не переборщил ли я с количеством автоматов, УЗО и т. д? Можно ли упростить вышеприведенные схемы?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Схема для частного дома на 3 фазы
Добавлено: 20 ноя 2019, 07:15
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Селективность защитных аппаратов хромает. Селективность защитных аппаратов Т.е. нельзя устанавливать последовательно два одинаковых автомата. Сечение кабелей 5х16 - думаю можно меньше сделать, все зависит от длины. По количеству групп... относительно не плохо.
Заголовок сообщения: Re: Схема для частного дома на 3 фазы
Добавлено: 20 ноя 2019, 07:51
Зарегистрирован: 20 ноя 2019, 06:17 Сообщений: 15 Благодарил (а):15 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Селективность защитных аппаратов хромает. Селективность защитных аппаратов Т.е. нельзя устанавливать последовательно два одинаковых автомата.
Вы имеете в виду автоматы 8 и 22 ? - они выполняют роль 'рубильников', например когда требуется отключить щиток или линию к щитку. Какие номиналы Вы бы посоветовали в этом случае?
k-igor писал(а):
Сечение кабелей 5х16 - думаю можно меньше сделать, все зависит от длины.
Между щитками 2 и 3 будет около 17 м, а 2 и 4 наверное около 20 м. Какое сечение кабеля лучше использовать?
ПС Как убрать баннер сверху? - пишу с ноута, размер страницы увеличен и баннер занимает половину страницы.
Заголовок сообщения: Re: Схема для частного дома на 3 фазы
Добавлено: 20 ноя 2019, 09:10
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
atztek писал(а):
k-igor писал(а):
Селективность защитных аппаратов хромает. Селективность защитных аппаратов Т.е. нельзя устанавливать последовательно два одинаковых автомата.
Вы имеете в виду автоматы 8 и 22 ? - они выполняют роль 'рубильников', например когда требуется отключить щиток или линию к щитку. Какие номиналы Вы бы посоветовали в этом случае?
k-igor писал(а):
Сечение кабелей 5х16 - думаю можно меньше сделать, все зависит от длины.
Между щитками 2 и 3 будет около 17 м, а 2 и 4 наверное около 20 м. Какое сечение кабеля лучше использовать?
Нет такого понятия выполняют роль "рубильников", хотя я вас понимаю, о чем вы. Вместо автоматов можно поставить обычные выключатели нагрузки. У вас автоматы 32А не согласуются друг с другом. Все работать будет, если кто-то будет проверять, могут придраться. Кабеля 5х6 будет достаточно.
Заголовок сообщения: Re: Схема для частного дома на 3 фазы
Добавлено: 20 ноя 2019, 15:43
Зарегистрирован: 20 ноя 2019, 06:17 Сообщений: 15 Благодарил (а):15 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Нет такого понятия выполняют роль "рубильников", хотя я вас понимаю, о чем вы. Вместо автоматов можно поставить обычные выключатели нагрузки. У вас автоматы 32А не согласуются друг с другом. Все работать будет, если кто-то будет проверять, могут придраться. Кабеля 5х6 будет достаточно.
Спасибо! Подумаю над этим.
Еще один вопрос - в Щитке 3 (последняя схема), можно ли сократить количество УЗО ? Да и вообще, можно ли упростить/удешевить приведенные выше схемы?
Заголовок сообщения: Re: Схема для частного дома на 3 фазы
Добавлено: 20 ноя 2019, 18:51
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
atztek писал(а):
Еще один вопрос - в Щитке 3 (последняя схема), можно ли сократить количество УЗО ? Да и вообще, можно ли упростить/удешевить приведенные выше схемы?
Поставьте трехфазное УЗО, будет дешевле. Удешевить - если ставить бюджетные производители. У вас еще достаточно рационально все распределено, недавно делал аудит проекта, так там раза в 3 больше было групп))
Заголовок сообщения: Re: Схема для частного дома на 3 фазы
Добавлено: 20 ноя 2019, 20:12
Зарегистрирован: 20 ноя 2019, 06:17 Сообщений: 15 Благодарил (а):15 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Поставьте трехфазное УЗО, будет дешевле.
В таком случае, если УЗО где-нибудь 'зацепит', электричество пропадет повсюду. Но как для времянки возможно неплохая идея, тем более что у меня высвободится УЗО из вводного щитка - там сейчас обычное УЗО 3П на 30 мА, нужно будет заменить его на селективное УЗО 3П на 300 мА.
k-igor писал(а):
У вас еще достаточно рационально все распределено, недавно делал аудит проекта, так там раза в 3 больше было групп))
Не торопитесь с выводами, Вы еще схему моего 4-го щитка не видели
Но я им сейчас заниматься не буду, может за зиму придумаю как его упростить.
- - -
У меня во 2-ом щитке есть Реле Контроля Напряжения (помечено как 'опционально'). 1. Там должно быть 1 трехфазное или 3 однофазных? 2. Насколько я понимаю оно должно спасти аппаратуру в случае обрыва нуля (и скачков напряжения). Но цена таких РКН очень кусается. - Можно ли решить эту задачу (в основном - обрыв нуля) иначе/дешевле? - Я слышал о дифференциальном автомате с защитой от перенапряжения - тоже недешевый прибор, но может в этом случае можно отказаться от всех других УЗО в щитках (кроме вводного)?
Заголовок сообщения: Re: Схема для частного дома на 3 фазы
Добавлено: 21 ноя 2019, 06:11
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
atztek писал(а):
k-igor писал(а):
Поставьте трехфазное УЗО, будет дешевле.
В таком случае, если УЗО где-нибудь 'зацепит', электричество пропадет повсюду. Но как для времянки возможно неплохая идея, тем более что у меня высвободится УЗО из вводного щитка - там сейчас обычное УЗО 3П на 30 мА, нужно будет заменить его на селективное УЗО 3П на 300 мА.
k-igor писал(а):
У вас еще достаточно рационально все распределено, недавно делал аудит проекта, так там раза в 3 больше было групп))
Не торопитесь с выводами, Вы еще схему моего 4-го щитка не видели
Но я им сейчас заниматься не буду, может за зиму придумаю как его упростить.
- - -
У меня во 2-ом щитке есть Реле Контроля Напряжения (помечено как 'опционально'). 1. Там должно быть 1 трехфазное или 3 однофазных? 2. Насколько я понимаю оно должно спасти аппаратуру в случае обрыва нуля (и скачков напряжения). Но цена таких РКН очень кусается. - Можно ли решить эту задачу (в основном - обрыв нуля) иначе/дешевле? - Я слышал о дифференциальном автомате с защитой от перенапряжения - тоже недешевый прибор, но может в этом случае можно отказаться от всех других УЗО в щитках (кроме вводного)?
1 Замените УЗО 10мА на 30мА. 2 Зачем УЗО 10мА в последней группе? 3 РКН можете поставить как трехфазное, так и 3 однофазных. Нет денег - не ставьте либо поставьте 1 на наиболее ответственную группу. 4 Зачем вам автоматы на 13А? Ставьте на 16А, они дешевле и проще купить.
Заголовок сообщения: Re: Схема для частного дома на 3 фазы
Добавлено: 21 ноя 2019, 07:23
Зарегистрирован: 20 ноя 2019, 06:17 Сообщений: 15 Благодарил (а):15 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
1 Замените УЗО 10мА на 30мА. 2 Зачем УЗО 10мА в последней группе?
Где-то видел что для 'мокрых процессов' (стиральная машина и т.п.) УЗО должно быть на 10 мА. Т.е. это не так?
k-igor писал(а):
4 Зачем вам автоматы на 13А? Ставьте на 16А, они дешевле и проще купить.
Спасибо! Исправлю.
k-igor писал(а):
3 РКН можете поставить как трехфазное, так и 3 однофазных. Нет денег - не ставьте либо поставьте 1 на наиболее ответственную группу.
Там во всех группах есть аппаратура, которую не хотелось бы спалить.
А все же, если вместо цепочки РКН=>автомат 32А=>УЗО (несколько параллельных)=>автоматы 16А
использовать (дифавтомат с защитой от перенапряжения)=>автомат 32А=>автоматы 16А
Такое допустимо? (могу нарисовать эти участки в виде схемы, чтобы было понятнее что я имею в виду) - Если 'да', то вариант будет вполне приемлем, только что придется бегать в гараж, включать дифавтоматы, но не думаю что это будет частым явлением.