Автор: | atztek [ 20 ноя 2019, 06:41 ] |
Заголовок сообщения: | Схема для частного дома на 3 фазы |
Выделенная мощность 15 кВт. В доме будет плита с газовыми и электрическими конфорками. В гараже будет генератор. У меня планируются 4 щитка, ниже общая схема без 4-го щитка (дом), им займусь значительно позже. Вложение: 01.png 1. Щиток 1 - вводной. Сам щиток уже установлен на временном столбе и его вводной автомат опломбирован. Он собран по немного другой схеме - вероятно будет переделан на схему, приведенную ниже (в щитке все под завязку, много в него не поместится): Вложение: 02.png 2. Щиток 2 - гараж, будет расположен внутри неотапливаемого гаража. От него потянутся кабели во времянку и в дом, к щиткам 3 и 4 соответственно: Вложение: 03.png 3. Щиток 3 - времянка (мастерская в будущем). Его схема будет в следующем сообщении. - - - Схемы рисовал сам (не специалист), местами точечно советовался с другими. Хотелось бы узнать не переборщил ли я с количеством автоматов, УЗО и т. д? Можно ли упростить вышеприведенные схемы? |
Автор: | atztek [ 20 ноя 2019, 06:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для частного дома на 3 фазы |
В этом сообщении схема, которая не вошла в предыдущее сообщение. Вложение: 04.png
|
Автор: | k-igor [ 20 ноя 2019, 07:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для частного дома на 3 фазы |
Селективность защитных аппаратов хромает. Селективность защитных аппаратов Т.е. нельзя устанавливать последовательно два одинаковых автомата. Сечение кабелей 5х16 - думаю можно меньше сделать, все зависит от длины. По количеству групп... относительно не плохо. |
Автор: | atztek [ 20 ноя 2019, 07:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для частного дома на 3 фазы |
k-igor писал(а): Селективность защитных аппаратов хромает. Селективность защитных аппаратов Т.е. нельзя устанавливать последовательно два одинаковых автомата. Вы имеете в виду автоматы 8 и 22 ? - они выполняют роль 'рубильников', например когда требуется отключить щиток или линию к щитку. Какие номиналы Вы бы посоветовали в этом случае? k-igor писал(а): Сечение кабелей 5х16 - думаю можно меньше сделать, все зависит от длины. Между щитками 2 и 3 будет около 17 м, а 2 и 4 наверное около 20 м. Какое сечение кабеля лучше использовать? ПС Как убрать баннер сверху? - пишу с ноута, размер страницы увеличен и баннер занимает половину страницы. |
Автор: | k-igor [ 20 ноя 2019, 09:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для частного дома на 3 фазы |
atztek писал(а): k-igor писал(а): Селективность защитных аппаратов хромает. Селективность защитных аппаратов Т.е. нельзя устанавливать последовательно два одинаковых автомата. Вы имеете в виду автоматы 8 и 22 ? - они выполняют роль 'рубильников', например когда требуется отключить щиток или линию к щитку. Какие номиналы Вы бы посоветовали в этом случае? k-igor писал(а): Сечение кабелей 5х16 - думаю можно меньше сделать, все зависит от длины. Между щитками 2 и 3 будет около 17 м, а 2 и 4 наверное около 20 м. Какое сечение кабеля лучше использовать? Нет такого понятия выполняют роль "рубильников", хотя я вас понимаю, о чем вы. Вместо автоматов можно поставить обычные выключатели нагрузки. У вас автоматы 32А не согласуются друг с другом. Все работать будет, если кто-то будет проверять, могут придраться. Кабеля 5х6 будет достаточно. |
Автор: | atztek [ 20 ноя 2019, 15:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для частного дома на 3 фазы |
k-igor писал(а): Нет такого понятия выполняют роль "рубильников", хотя я вас понимаю, о чем вы. Вместо автоматов можно поставить обычные выключатели нагрузки. У вас автоматы 32А не согласуются друг с другом. Все работать будет, если кто-то будет проверять, могут придраться. Кабеля 5х6 будет достаточно. Спасибо! Подумаю над этим. Еще один вопрос - в Щитке 3 (последняя схема), можно ли сократить количество УЗО ? Да и вообще, можно ли упростить/удешевить приведенные выше схемы? |
Автор: | k-igor [ 20 ноя 2019, 18:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для частного дома на 3 фазы |
atztek писал(а): Еще один вопрос - в Щитке 3 (последняя схема), можно ли сократить количество УЗО ? Да и вообще, можно ли упростить/удешевить приведенные выше схемы? Поставьте трехфазное УЗО, будет дешевле. Удешевить - если ставить бюджетные производители. У вас еще достаточно рационально все распределено, недавно делал аудит проекта, так там раза в 3 больше было групп)) |
Автор: | atztek [ 20 ноя 2019, 20:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для частного дома на 3 фазы |
k-igor писал(а): Поставьте трехфазное УЗО, будет дешевле. В таком случае, если УЗО где-нибудь 'зацепит', электричество пропадет повсюду. Но как для времянки возможно неплохая идея, тем более что у меня высвободится УЗО из вводного щитка - там сейчас обычное УЗО 3П на 30 мА, нужно будет заменить его на селективное УЗО 3П на 300 мА. k-igor писал(а): У вас еще достаточно рационально все распределено, недавно делал аудит проекта, так там раза в 3 больше было групп)) Не торопитесь с выводами, Вы еще схему моего 4-го щитка не видели Но я им сейчас заниматься не буду, может за зиму придумаю как его упростить. - - - У меня во 2-ом щитке есть Реле Контроля Напряжения (помечено как 'опционально'). 1. Там должно быть 1 трехфазное или 3 однофазных? 2. Насколько я понимаю оно должно спасти аппаратуру в случае обрыва нуля (и скачков напряжения). Но цена таких РКН очень кусается. - Можно ли решить эту задачу (в основном - обрыв нуля) иначе/дешевле? - Я слышал о дифференциальном автомате с защитой от перенапряжения - тоже недешевый прибор, но может в этом случае можно отказаться от всех других УЗО в щитках (кроме вводного)? |
Автор: | k-igor [ 21 ноя 2019, 06:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для частного дома на 3 фазы |
atztek писал(а): k-igor писал(а): Поставьте трехфазное УЗО, будет дешевле. В таком случае, если УЗО где-нибудь 'зацепит', электричество пропадет повсюду. Но как для времянки возможно неплохая идея, тем более что у меня высвободится УЗО из вводного щитка - там сейчас обычное УЗО 3П на 30 мА, нужно будет заменить его на селективное УЗО 3П на 300 мА. k-igor писал(а): У вас еще достаточно рационально все распределено, недавно делал аудит проекта, так там раза в 3 больше было групп)) Не торопитесь с выводами, Вы еще схему моего 4-го щитка не видели Но я им сейчас заниматься не буду, может за зиму придумаю как его упростить. - - - У меня во 2-ом щитке есть Реле Контроля Напряжения (помечено как 'опционально'). 1. Там должно быть 1 трехфазное или 3 однофазных? 2. Насколько я понимаю оно должно спасти аппаратуру в случае обрыва нуля (и скачков напряжения). Но цена таких РКН очень кусается. - Можно ли решить эту задачу (в основном - обрыв нуля) иначе/дешевле? - Я слышал о дифференциальном автомате с защитой от перенапряжения - тоже недешевый прибор, но может в этом случае можно отказаться от всех других УЗО в щитках (кроме вводного)? 1 Замените УЗО 10мА на 30мА. 2 Зачем УЗО 10мА в последней группе? 3 РКН можете поставить как трехфазное, так и 3 однофазных. Нет денег - не ставьте либо поставьте 1 на наиболее ответственную группу. 4 Зачем вам автоматы на 13А? Ставьте на 16А, они дешевле и проще купить. |
Автор: | atztek [ 21 ноя 2019, 07:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для частного дома на 3 фазы |
k-igor писал(а): 1 Замените УЗО 10мА на 30мА. 2 Зачем УЗО 10мА в последней группе? Где-то видел что для 'мокрых процессов' (стиральная машина и т.п.) УЗО должно быть на 10 мА. Т.е. это не так? k-igor писал(а): 4 Зачем вам автоматы на 13А? Ставьте на 16А, они дешевле и проще купить. Спасибо! Исправлю. k-igor писал(а): 3 РКН можете поставить как трехфазное, так и 3 однофазных. Нет денег - не ставьте либо поставьте 1 на наиболее ответственную группу. Там во всех группах есть аппаратура, которую не хотелось бы спалить. А все же, если вместо цепочки РКН=>автомат 32А=>УЗО (несколько параллельных)=>автоматы 16А использовать (дифавтомат с защитой от перенапряжения)=>автомат 32А=>автоматы 16А Такое допустимо? (могу нарисовать эти участки в виде схемы, чтобы было понятнее что я имею в виду) - Если 'да', то вариант будет вполне приемлем, только что придется бегать в гараж, включать дифавтоматы, но не думаю что это будет частым явлением. |