Схема c 3 этажными щитами для частного дома
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=6311
Страница 1 из 1

Автор:  David [ 07 ноя 2019, 02:01 ]
Заголовок сообщения:  Схема c 3 этажными щитами для частного дома

Здравствуйте. Прошу ваших советов.
Дом 3-этажный(третий мансард). Щит учета однофазный, на столбе. Вводной автомат C50. К дому идёт СИП 2*16, длина около 10м, заходит на первом этаже в приемной комнате и там устроен щит. Потом в
Система заземления TT, устроен контур заземления.
Сейчас хочу дополнительно установить этажные щиты на втором и третьем этажах.
1) Какое коммутационное устройство надо установить в этажных щитах которые отмечены знаком «1», «2» «3» :
а) селективное УЗО?
б) простой АВ но номиналом меньше вводного автомата(С40)?
в) простой АВ таким же номиналом как вводной автомат но класса B(В50)?
2) Как сохранить селективность, чтобы при кз отключались только автоматы в этажном щитке а не АВ в щите учёта. Главное чтобы вводной АВ(который в щите учета) не выбывал и не бежать в энергокомпанию.
3) Где добавить в щите на первом этаже противопожарный автомат 63A/300мА- сразу при входе в этажный щит как на рисунке?

Автор:  k-igor [ 07 ноя 2019, 06:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема c 3 этажными щитами для частного дома

David писал(а):
Здравствуйте. Прошу ваших советов.
Дом 3-этажный(третий мансард). Щит учета однофазный, на столбе. Вводной автомат C50. К дому идёт СИП 2*16, длина около 10м, заходит на первом этаже в приемной комнате и там устроен щит. Потом в
Система заземления TT, устроен контур заземления.
Сейчас хочу дополнительно установить этажные щиты на втором и третьем этажах.
1) Какое коммутационное устройство надо установить в этажных щитах которые отмечены знаком «1», «2» «3» :
а) селективное УЗО?
б) простой АВ но номиналом меньше вводного автомата(С40)?
в) простой АВ таким же номиналом как вводной автомат но класса B(В50)?
2) Как сохранить селективность, чтобы при кз отключались только автоматы в этажном щитке а не АВ в щите учёта. Главное чтобы вводной АВ(который в щите учета) не выбывал и не бежать в энергокомпанию.
3) Где добавить в щите на первом этаже противопожарный автомат 63A/300мА- сразу при входе в этажный щит как на рисунке?

Можете автоматы С40 поставить или В40, можно обычные выключатели нагрузки.
Противопожарное УЗО на вводе.
А кто вам посоветовал поставить на розеточные группы С32? :D

Автор:  David [ 07 ноя 2019, 11:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема c 3 этажными щитами для частного дома

Цитата:
Можете автоматы С40 поставить или В40, можно обычные выключатели нагрузки.

k-igor, В случае ВН что будет защищать от кз вводной сип на стене второго этажа или стояки связывающие этажи? Можно вводной СИП от места крепления анкера на стену второго зтажа до щита первого этажа в металлической трубе проводить и потом заштукатурить?
Цитата:
А кто вам посоветовал поставить на розеточные группы С32? :D

Поскольку предполагал что в кухне будет большая нагрузка, брал кабель сечением 6мм², а из коробки к 4 розеткам идут 4 провода сечением 4мм².

Автор:  k-igor [ 07 ноя 2019, 12:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема c 3 этажными щитами для частного дома

David писал(а):
Цитата:
Можете автоматы С40 поставить или В40, можно обычные выключатели нагрузки.

k-igor, В случае ВН что будет защищать от кз вводной сип на стене второго этажа или стояки связывающие этажи? Можно вводной СИП от места крепления анкера на стену второго зтажа до щита первого этажа в металлической трубе проводить и потом заштукатурить?
Цитата:
А кто вам посоветовал поставить на розеточные группы С32? :D

Поскольку предполагал что в кухне будет большая нагрузка, брал кабель сечением 6мм², а из коробки к 4 розеткам идут 4 провода сечением 4мм².

А после счетчика у вас ничего нету? По нормам такое не допускается.
В вашем случае лучше АВ поставить. А по-хорошему я бы пересмотрел, действительно ли нужны щитки на 2-м и 3-м этажах...
Сделайте 2-3 группы для кухни, АВ С16. Если электроплита - то отдельная линия.

Автор:  David [ 07 ноя 2019, 14:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема c 3 этажными щитами для частного дома

k-igor писал(а):
Цитата:
А после счетчика у вас ничего нету? По нормам такое не допускается.В вашем случае лучше АВ поставить.

т.е. ВН исключаем и АВ выбираем? Наверно лучше В40 чем C40.

Автор:  k-igor [ 07 ноя 2019, 15:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема c 3 этажными щитами для частного дома

David писал(а):
т.е. ВН исключаем и АВ выбираем? Наверно лучше В40 чем C40.

Ставьте В40, если сможете купить.