 Заголовок сообщения: Схема c 3 этажными щитами для частного дома
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 02:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 ноя 2019, 13:53
Сообщений: 3
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Прошу ваших советов.
Дом 3-этажный(третий мансард). Щит учета однофазный, на столбе. Вводной автомат C50. К дому идёт СИП 2*16, длина около 10м, заходит на первом этаже в приемной комнате и там устроен щит. Потом в
Система заземления TT, устроен контур заземления.
Сейчас хочу дополнительно установить этажные щиты на втором и третьем этажах.
1) Какое коммутационное устройство надо установить в этажных щитах которые отмечены знаком «1», «2» «3» :
а) селективное УЗО?
б) простой АВ но номиналом меньше вводного автомата(С40)?
в) простой АВ таким же номиналом как вводной автомат но класса B(В50)?
2) Как сохранить селективность, чтобы при кз отключались только автоматы в этажном щитке а не АВ в щите учёта. Главное чтобы вводной АВ(который в щите учета) не выбывал и не бежать в энергокомпанию.
3) Где добавить в щите на первом этаже противопожарный автомат 63A/300мА- сразу при входе в этажный щит как на рисунке?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Последний раз редактировалось David 07 ноя 2019, 15:42, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Схема c 3 этажными щитами для частного дома
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 06:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
David писал(а):
Здравствуйте. Прошу ваших советов.
Дом 3-этажный(третий мансард). Щит учета однофазный, на столбе. Вводной автомат C50. К дому идёт СИП 2*16, длина около 10м, заходит на первом этаже в приемной комнате и там устроен щит. Потом в
Система заземления TT, устроен контур заземления.
Сейчас хочу дополнительно установить этажные щиты на втором и третьем этажах.
1) Какое коммутационное устройство надо установить в этажных щитах которые отмечены знаком «1», «2» «3» :
а) селективное УЗО?
б) простой АВ но номиналом меньше вводного автомата(С40)?
в) простой АВ таким же номиналом как вводной автомат но класса B(В50)?
2) Как сохранить селективность, чтобы при кз отключались только автоматы в этажном щитке а не АВ в щите учёта. Главное чтобы вводной АВ(который в щите учета) не выбывал и не бежать в энергокомпанию.
3) Где добавить в щите на первом этаже противопожарный автомат 63A/300мА- сразу при входе в этажный щит как на рисунке?

Можете автоматы С40 поставить или В40, можно обычные выключатели нагрузки.
Противопожарное УЗО на вводе.
А кто вам посоветовал поставить на розеточные группы С32? :D

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема c 3 этажными щитами для частного дома
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 11:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 ноя 2019, 13:53
Сообщений: 3
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Можете автоматы С40 поставить или В40, можно обычные выключатели нагрузки.

k-igor, В случае ВН что будет защищать от кз вводной сип на стене второго этажа или стояки связывающие этажи? Можно вводной СИП от места крепления анкера на стену второго зтажа до щита первого этажа в металлической трубе проводить и потом заштукатурить?
Цитата:
А кто вам посоветовал поставить на розеточные группы С32? :D

Поскольку предполагал что в кухне будет большая нагрузка, брал кабель сечением 6мм², а из коробки к 4 розеткам идут 4 провода сечением 4мм².


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема c 3 этажными щитами для частного дома
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 12:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
David писал(а):
Цитата:
Можете автоматы С40 поставить или В40, можно обычные выключатели нагрузки.

k-igor, В случае ВН что будет защищать от кз вводной сип на стене второго этажа или стояки связывающие этажи? Можно вводной СИП от места крепления анкера на стену второго зтажа до щита первого этажа в металлической трубе проводить и потом заштукатурить?
Цитата:
А кто вам посоветовал поставить на розеточные группы С32? :D

Поскольку предполагал что в кухне будет большая нагрузка, брал кабель сечением 6мм², а из коробки к 4 розеткам идут 4 провода сечением 4мм².

А после счетчика у вас ничего нету? По нормам такое не допускается.
В вашем случае лучше АВ поставить. А по-хорошему я бы пересмотрел, действительно ли нужны щитки на 2-м и 3-м этажах...
Сделайте 2-3 группы для кухни, АВ С16. Если электроплита - то отдельная линия.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема c 3 этажными щитами для частного дома
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 14:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 ноя 2019, 13:53
Сообщений: 3
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Цитата:
А после счетчика у вас ничего нету? По нормам такое не допускается.В вашем случае лучше АВ поставить.

т.е. ВН исключаем и АВ выбираем? Наверно лучше В40 чем C40.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема c 3 этажными щитами для частного дома
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 15:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
David писал(а):
т.е. ВН исключаем и АВ выбираем? Наверно лучше В40 чем C40.

Ставьте В40, если сможете купить.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: David (07 ноя 2019, 16:26)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика