СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 20:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 окт 2019, 20:17
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
[*]Добрый вечер. Пошу помощи в схеме подключения потолочного инфракрасного обогревателя к электронному терморегулятору.
Желательно подробно, чтобы не допустить ошибку!
Заранее благодарен!


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Схема подключения обогревателя к терморегулятору
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 20:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 окт 2019, 20:17
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Это собственно сами приборы.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема подключения обогревателя к терморегулятору
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 21:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 окт 2019, 20:17
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
по схеме я понимаю так:
из сети веду провода - N один в терморегулятор (вход 2), другой напрямую в обогреватель на N, т.е. нужно два конца
так же от сети - L веду на терморегулятор (вход 1), затем от туда перемычку на вход 4, после чего из выхода 3 на терморегуляторе подвожу провод к фазе на обогревателе.
я все правильно понимаю? или я все же ЛОХ? )))
по проводу заземления я вопрос не поднимаю.
еще раз заранее благодарен!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема подключения обогревателя к терморегулятору
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 09:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
H00LIGAN писал(а):
по схеме я понимаю так:
из сети веду провода - N один в терморегулятор (вход 2), другой напрямую в обогреватель на N, т.е. нужно два конца
так же от сети - L веду на терморегулятор (вход 1), затем от туда перемычку на вход 4, после чего из выхода 3 на терморегуляторе подвожу провод к фазе на обогревателе.
я все правильно понимаю? или я все же ЛОХ? )))
по проводу заземления я вопрос не поднимаю.
еще раз заранее благодарен!

На обогреватель подводите ноль, фазу он получит из контакта 3.
Цитата:
из сети веду провода - N один в терморегулятор (вход 2), другой напрямую в обогреватель на N, т.е. нужно два конца
так же от сети - L веду на терморегулятор (вход 1), затем от туда перемычку на вход 4.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика