Сделал контур заземления в яме гаража. (фото 1).
Забито 4 штыря по 2 метра (диаметр 22мм), обвязаны лентой 40х4 с помощью сварки. К первому (слева) подведена лента от щитка (длина 5 метров). Фото щитка прилагаю.
Начинаю проверять контур:
1 способ: мультиметром: красный провод на фазу, черный на контур заземления. Напряжение 224В. Замеряю в сети, показания идентичны.
2 способ: контрольная лампа 95Вт: дин провод от лампы на фазу, второй на контур происходит КЗ и выбивает автомат. При этом выбивает автомат на 30А, который распределяет фазы, а не тот на 25А, через который подключена розетка.
Ткните носом, что сделал не так?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 19:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Нарисуйте схему всех соединений. Куда вы контур заземления подключили?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 19:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 сен 2019, 19:08
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Нарисуйте схему всех соединений. Куда вы контур заземления подключили?


Еще никуда, так как выбивало узо, я и побоялся что мкнуть будет, а на фото заземление на дверцу щита выведено


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 20:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
zvv писал(а):
k-igor писал(а):
Нарисуйте схему всех соединений. Куда вы контур заземления подключили?


Еще никуда, так как выбивало узо, я и побоялся что мкнуть будет, а на фото заземление на дверцу щита выведено

Вы определитесь, в чем проблема? УЗО срабатывает или КЗ?
Проверяйте все соединения, особенно подключение проводников N и PE.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика