Зарегистрирован: 16 сен 2019, 19:08 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Вечер добрый. Вопрос по контуру заземления в гараже. Сделал контур заземления в яме гаража. (фото 1). Забито 4 штыря по 2 метра (диаметр 22мм), обвязаны лентой 40х4 с помощью сварки. К первому (слева) подведена лента от щитка (длина 5 метров). Фото щитка прилагаю. Начинаю проверять контур: 1 способ: мультиметром: красный провод на фазу, черный на контур заземления. Напряжение 224В. Замеряю в сети, показания идентичны. 2 способ: контрольная лампа 95Вт: дин провод от лампы на фазу, второй на контур происходит КЗ и выбивает автомат. При этом выбивает автомат на 30А, который распределяет фазы, а не тот на 25А, через который подключена розетка. Ткните носом, что сделал не так?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения