СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 19:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 сен 2019, 19:08
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вечер добрый. Вопрос по контуру заземления в гараже.
Сделал контур заземления в яме гаража. (фото 1).
Забито 4 штыря по 2 метра (диаметр 22мм), обвязаны лентой 40х4 с помощью сварки. К первому (слева) подведена лента от щитка (длина 5 метров). Фото щитка прилагаю.
Начинаю проверять контур:
1 способ: мультиметром: красный провод на фазу, черный на контур заземления. Напряжение 224В. Замеряю в сети, показания идентичны.
2 способ: контрольная лампа 95Вт: дин провод от лампы на фазу, второй на контур происходит КЗ и выбивает автомат. При этом выбивает автомат на 30А, который распределяет фазы, а не тот на 25А, через который подключена розетка.
Ткните носом, что сделал не так?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 19:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Нарисуйте схему всех соединений. Куда вы контур заземления подключили?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 19:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 сен 2019, 19:08
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Нарисуйте схему всех соединений. Куда вы контур заземления подключили?


Еще никуда, так как выбивало узо, я и побоялся что мкнуть будет, а на фото заземление на дверцу щита выведено


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контур заземления
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 20:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
zvv писал(а):
k-igor писал(а):
Нарисуйте схему всех соединений. Куда вы контур заземления подключили?


Еще никуда, так как выбивало узо, я и побоялся что мкнуть будет, а на фото заземление на дверцу щита выведено

Вы определитесь, в чем проблема? УЗО срабатывает или КЗ?
Проверяйте все соединения, особенно подключение проводников N и PE.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика