Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Оцените схему на жизнеспособность
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=5809
Страница 1 из 1

Автор:  vlasum [ 30 янв 2019, 13:29 ]
Заголовок сообщения:  Оцените схему на жизнеспособность

Вложение:
Схема щитка11.png

Автор:  k-igor [ 30 янв 2019, 13:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Оцените схему на жизнеспособность

vlasum писал(а):
Вложение:
Схема щитка11.png

Зачем контактор? Вы воровать электроэнергию хотите? :D
На розетки нужно дифавтоматы ставить.

Автор:  vlasum [ 30 янв 2019, 13:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Оцените схему на жизнеспособность

:D Так это ж схема принципиальная, а не реальная :D Так как, будет работать или нет?

Автор:  k-igor [ 30 янв 2019, 14:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Оцените схему на жизнеспособность

vlasum писал(а):
:D Так это ж схема принципиальная, а не реальная :D Так как, будет работать или нет?

Сбоку контактора это вы показали подключение катушки?
Теоретически будет работать, но так делать нельзя))

Автор:  vlasum [ 30 янв 2019, 14:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Оцените схему на жизнеспособность

Сбоку контактора-это питание и да-так делать не нужно, аяяй)))

Автор:  k-igor [ 30 янв 2019, 14:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Оцените схему на жизнеспособность

vlasum писал(а):
Сбоку контактора-это питание и да-так делать не нужно, аяяй)))

А зачем вообще вам контактор в этой схеме?
Если сработает вводной автомат, чтобы отключилось все питание? Чтобы не спалили? :D

Автор:  vlasum [ 30 янв 2019, 14:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Оцените схему на жизнеспособность

Ну да, типа того, назло буржуям)

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/