Автор:  PAF [ 21 ноя 2018, 07:55 ]
Заголовок сообщения:  Проверьте схему

Добрый день господа электрики.
Проверьте пожалуйста схему квартирного электрощита. Критика принимается. :D

Автор:  k-igor [ 21 ноя 2018, 08:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверьте схему

У вас дом с электроплитами или вы самостоятельно электроплиту ставите в свою квартиру? От этого зависит вводной автомат.

Автор:  PAF [ 21 ноя 2018, 08:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверьте схему

Дом с электроплитой.

Автор:  k-igor [ 21 ноя 2018, 08:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверьте схему

PAF писал(а):
Дом с электроплитой.

Если вы из РФ, то согласно СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа) на квартиру выделяют 10 кВт.
Следовательно, максимальный ток у вас может быть 46,4А.
Значит, вводной автомат можно поставить даже 50А.
Вы поставили 40А, это не ошибка, но вы себя ограничиваете в разрешенной мощности.
Какой мощности у вас проточный водонагреватель? Как говорил один заказчик, меньше 5кВт нет особого смысла ставить, лучше поставить накопительный.
В этажном щите можете поставить автомат на 50А, а в квартирном щитке - выключатель нагрузки на 63А.

Автор:  PAF [ 21 ноя 2018, 08:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверьте схему

Проточный водонагреватель так и предполагал 5кВт. В этажном щите на мою квартиру идет три автомата: плита - 50А, освещение - 16А, розетки - 16А. И один здоровенный автомат на 100А - это видимо общий на 4 квартиры.
Если я вводной поставлю 50А, то мне и УЗО надо поменять иначе кто его защитит???

Автор:  k-igor [ 21 ноя 2018, 09:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверьте схему

PAF писал(а):
Проточный водонагреватель так и предполагал 5кВт. В этажном щите на мою квартиру идет три автомата: плита - 50А, освещение - 16А, розетки - 16А. И один здоровенный автомат на 100А - это видимо общий на 4 квартиры.
Если я вводной поставлю 50А, то мне и УЗО надо поменять иначе кто его защитит???

Должен сказать, что вводной автомат даже нужно выбирать с учетом мощности 11 кВт:
Цитата:
12.5 Номинальные токи трехфазных комбинированных расцепителей автоматических выключателей с учетом 10.1 для защиты групповых линий и вводов квартир, включая линии к
электроплитам, должны выбираться в соответствии с расчетными нагрузками.
Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартирных и этажных щитков жилых зданий должны определяться исходя из расчетной мощности – 11кВт на квартиру с
электроплитами и 7кВт – на квартиру с газовыми плитами, если иные значения не заданы потребителем.

Т.е. в этажном щите можете поставить автомат даже 63А. В квартирном щитке на вводе лучше ставить выключатель нагрузки.
Номинал УЗО лучше увеличить.
Несколько статей по теме:
Электрический щит для квартиры или дома
Эконом схема квартирного щитка за 50$
Оптимальная схема квартирного электрощита
Посмотрите, может пересмотрите свою схему ;)

Автор:  PAF [ 21 ноя 2018, 10:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверьте схему

k-igor писал(а):
PAF писал(а):
Проточный водонагреватель так и предполагал 5кВт. В этажном щите на мою квартиру идет три автомата: плита - 50А, освещение - 16А, розетки - 16А. И один здоровенный автомат на 100А - это видимо общий на 4 квартиры.
Если я вводной поставлю 50А, то мне и УЗО надо поменять иначе кто его защитит???

Должен сказать, что вводной автомат даже нужно выбирать с учетом мощности 11 кВт:
Цитата:
12.5 Номинальные токи трехфазных комбинированных расцепителей автоматических выключателей с учетом 10.1 для защиты групповых линий и вводов квартир, включая линии к
электроплитам, должны выбираться в соответствии с расчетными нагрузками.
Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартирных и этажных щитков жилых зданий должны определяться исходя из расчетной мощности – 11кВт на квартиру с
электроплитами и 7кВт – на квартиру с газовыми плитами, если иные значения не заданы потребителем.

Т.е. в этажном щите можете поставить автомат даже 63А. В квартирном щитке на вводе лучше ставить выключатель нагрузки.
Номинал УЗО лучше увеличить.
Несколько статей по теме:
Электрический щит для квартиры или дома
Эконом схема квартирного щитка за 50$
Оптимальная схема квартирного электрощита
Посмотрите, может пересмотрите свою схему ;)


Спасибо. Посмотрю, может и правда что-то переделаю.