Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
PAF писал(а):
Дом с электроплитой.
Если вы из РФ, то согласно СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа) на квартиру выделяют 10 кВт. Следовательно, максимальный ток у вас может быть 46,4А. Значит, вводной автомат можно поставить даже 50А. Вы поставили 40А, это не ошибка, но вы себя ограничиваете в разрешенной мощности. Какой мощности у вас проточный водонагреватель? Как говорил один заказчик, меньше 5кВт нет особого смысла ставить, лучше поставить накопительный. В этажном щите можете поставить автомат на 50А, а в квартирном щитке - выключатель нагрузки на 63А.
Зарегистрирован: 21 ноя 2018, 07:48 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Проточный водонагреватель так и предполагал 5кВт. В этажном щите на мою квартиру идет три автомата: плита - 50А, освещение - 16А, розетки - 16А. И один здоровенный автомат на 100А - это видимо общий на 4 квартиры. Если я вводной поставлю 50А, то мне и УЗО надо поменять иначе кто его защитит???
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
PAF писал(а):
Проточный водонагреватель так и предполагал 5кВт. В этажном щите на мою квартиру идет три автомата: плита - 50А, освещение - 16А, розетки - 16А. И один здоровенный автомат на 100А - это видимо общий на 4 квартиры. Если я вводной поставлю 50А, то мне и УЗО надо поменять иначе кто его защитит???
Должен сказать, что вводной автомат даже нужно выбирать с учетом мощности 11 кВт:
Цитата:
12.5 Номинальные токи трехфазных комбинированных расцепителей автоматических выключателей с учетом 10.1 для защиты групповых линий и вводов квартир, включая линии к электроплитам, должны выбираться в соответствии с расчетными нагрузками. Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартирных и этажных щитков жилых зданий должны определяться исходя из расчетной мощности – 11кВт на квартиру с электроплитами и 7кВт – на квартиру с газовыми плитами, если иные значения не заданы потребителем.
Зарегистрирован: 21 ноя 2018, 07:48 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
PAF писал(а):
Проточный водонагреватель так и предполагал 5кВт. В этажном щите на мою квартиру идет три автомата: плита - 50А, освещение - 16А, розетки - 16А. И один здоровенный автомат на 100А - это видимо общий на 4 квартиры. Если я вводной поставлю 50А, то мне и УЗО надо поменять иначе кто его защитит???
Должен сказать, что вводной автомат даже нужно выбирать с учетом мощности 11 кВт:
Цитата:
12.5 Номинальные токи трехфазных комбинированных расцепителей автоматических выключателей с учетом 10.1 для защиты групповых линий и вводов квартир, включая линии к электроплитам, должны выбираться в соответствии с расчетными нагрузками. Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартирных и этажных щитков жилых зданий должны определяться исходя из расчетной мощности – 11кВт на квартиру с электроплитами и 7кВт – на квартиру с газовыми плитами, если иные значения не заданы потребителем.