Автор: | PAF [ 21 ноя 2018, 07:55 ] |
Заголовок сообщения: | Проверьте схему |
Добрый день господа электрики. Проверьте пожалуйста схему квартирного электрощита. Критика принимается. |
Автор: | k-igor [ 21 ноя 2018, 08:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проверьте схему |
У вас дом с электроплитами или вы самостоятельно электроплиту ставите в свою квартиру? От этого зависит вводной автомат. |
Автор: | PAF [ 21 ноя 2018, 08:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проверьте схему |
Дом с электроплитой. |
Автор: | k-igor [ 21 ноя 2018, 08:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проверьте схему |
PAF писал(а): Дом с электроплитой. Если вы из РФ, то согласно СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа) на квартиру выделяют 10 кВт. Следовательно, максимальный ток у вас может быть 46,4А. Значит, вводной автомат можно поставить даже 50А. Вы поставили 40А, это не ошибка, но вы себя ограничиваете в разрешенной мощности. Какой мощности у вас проточный водонагреватель? Как говорил один заказчик, меньше 5кВт нет особого смысла ставить, лучше поставить накопительный. В этажном щите можете поставить автомат на 50А, а в квартирном щитке - выключатель нагрузки на 63А. |
Автор: | PAF [ 21 ноя 2018, 08:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проверьте схему |
Проточный водонагреватель так и предполагал 5кВт. В этажном щите на мою квартиру идет три автомата: плита - 50А, освещение - 16А, розетки - 16А. И один здоровенный автомат на 100А - это видимо общий на 4 квартиры. Если я вводной поставлю 50А, то мне и УЗО надо поменять иначе кто его защитит??? |
Автор: | k-igor [ 21 ноя 2018, 09:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проверьте схему |
PAF писал(а): Проточный водонагреватель так и предполагал 5кВт. В этажном щите на мою квартиру идет три автомата: плита - 50А, освещение - 16А, розетки - 16А. И один здоровенный автомат на 100А - это видимо общий на 4 квартиры. Если я вводной поставлю 50А, то мне и УЗО надо поменять иначе кто его защитит??? Должен сказать, что вводной автомат даже нужно выбирать с учетом мощности 11 кВт: Цитата: 12.5 Номинальные токи трехфазных комбинированных расцепителей автоматических выключателей с учетом 10.1 для защиты групповых линий и вводов квартир, включая линии к электроплитам, должны выбираться в соответствии с расчетными нагрузками. Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартирных и этажных щитков жилых зданий должны определяться исходя из расчетной мощности – 11кВт на квартиру с электроплитами и 7кВт – на квартиру с газовыми плитами, если иные значения не заданы потребителем. Т.е. в этажном щите можете поставить автомат даже 63А. В квартирном щитке на вводе лучше ставить выключатель нагрузки. Номинал УЗО лучше увеличить. Несколько статей по теме: Электрический щит для квартиры или дома Эконом схема квартирного щитка за 50$ Оптимальная схема квартирного электрощита Посмотрите, может пересмотрите свою схему |
Автор: | PAF [ 21 ноя 2018, 10:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проверьте схему |
k-igor писал(а): PAF писал(а): Проточный водонагреватель так и предполагал 5кВт. В этажном щите на мою квартиру идет три автомата: плита - 50А, освещение - 16А, розетки - 16А. И один здоровенный автомат на 100А - это видимо общий на 4 квартиры. Если я вводной поставлю 50А, то мне и УЗО надо поменять иначе кто его защитит??? Должен сказать, что вводной автомат даже нужно выбирать с учетом мощности 11 кВт: Цитата: 12.5 Номинальные токи трехфазных комбинированных расцепителей автоматических выключателей с учетом 10.1 для защиты групповых линий и вводов квартир, включая линии к электроплитам, должны выбираться в соответствии с расчетными нагрузками. Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартирных и этажных щитков жилых зданий должны определяться исходя из расчетной мощности – 11кВт на квартиру с электроплитами и 7кВт – на квартиру с газовыми плитами, если иные значения не заданы потребителем. Т.е. в этажном щите можете поставить автомат даже 63А. В квартирном щитке на вводе лучше ставить выключатель нагрузки. Номинал УЗО лучше увеличить. Несколько статей по теме: Электрический щит для квартиры или дома Эконом схема квартирного щитка за 50$ Оптимальная схема квартирного электрощита Посмотрите, может пересмотрите свою схему Спасибо. Посмотрю, может и правда что-то переделаю. |