Автор: | Тырдым [ 01 окт 2018, 10:47 ] |
Заголовок сообщения: | Объединение N-проводника на вводе |
Нужен совет. Стоит ли объединять N-проводники двух питающих линий (от ТП) на вводе в щит с АВР? Имею ввиду какие ставить на вводе АВ? 4Р или 3Р? |
Автор: | k-igor [ 01 окт 2018, 12:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Объединение N-проводника на вводе |
Тырдым писал(а): Нужен совет. Стоит ли объединять N-проводники двух питающих линий (от ТП) на вводе в щит с АВР? Имею ввиду какие ставить на вводе АВ? 4Р или 3Р? ГОСТ Р 50571-4-44 (Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех): Цитата: 444.4.7 Переключение источников питания В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник, если он имеется в электроустановке (см. рисунки 44.R9A, 44.R9В, 44.R9С). N-проводники у вас будут соединены через PE(ГЗШ). |