Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Объединение N-проводника на вводе
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=5572
Страница 1 из 1

Автор:  Тырдым [ 01 окт 2018, 10:47 ]
Заголовок сообщения:  Объединение N-проводника на вводе

Нужен совет. Стоит ли объединять N-проводники двух питающих линий (от ТП) на вводе в щит с АВР? Имею ввиду какие ставить на вводе АВ? 4Р или 3Р?

Автор:  k-igor [ 01 окт 2018, 12:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Объединение N-проводника на вводе

Тырдым писал(а):
Нужен совет. Стоит ли объединять N-проводники двух питающих линий (от ТП) на вводе в щит с АВР? Имею ввиду какие ставить на вводе АВ? 4Р или 3Р?

ГОСТ Р 50571-4-44 (Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех):
Цитата:
444.4.7 Переключение источников питания
В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник, если он имеется в электроустановке (см. рисунки 44.R9A, 44.R9В, 44.R9С).

N-проводники у вас будут соединены через PE(ГЗШ).
phpBB [youtube]

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group