Тырдым писал(а):
Нужен совет. Стоит ли объединять N-проводники двух питающих линий (от ТП) на вводе в щит с АВР? Имею ввиду какие ставить на вводе АВ? 4Р или 3Р?
ГОСТ Р 50571-4-44 (Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех):Цитата:
444.4.7 Переключение источников питания
В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник, если он имеется в электроустановке (см. рисунки 44.R9A, 44.R9В, 44.R9С).
N-проводники у вас будут соединены через PE(ГЗШ).