Автор: | 3-EFFECT [ 26 мар 2018, 16:33 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите с расчетом мощности электрической сети |
Хочу удостоверится в правильности своих расчетах, знающие, подскажите пожалуйста. Есть следующие потребители, и правильно ли я подобрал кабель+АВ ? 1) Шкаф жарочно-пекарский, 380 В - 16,5 кВт. Кабель 5х6, АВ С32. 2) Шкаф ШРЭ - 2.1, 380 В - 1,6 кВт. Кабель 5х1.5, АВ С10. 3) Тестомес 30 л, 2-х скоростной, 380 В - 1,1 кВт. Кабель 5х1.5, АВ С10 4) Весы SL-100-6 , 220 В - 0,1 кВт. Кабель 3х2.5, АВ С16. 5) Ларь морозильная, 220 В - 0,18 кВт. Кабель 3х2.5, АВ С16 6) Витрина холодильная 220 В - 0,23 кВт. Кабель 3х2.5, АВ С16 7) Плита электрическая, 380 В - 16,8 кВт. Кабель 5х6, АВ С32. 8) Освещение - 0,1 кВт. Кабель 3х1.5, АВ С10 Общая мощность - 36,6 кВт. Немного не хватает полной уверенности, и хочу посоветоваться со знающими людьми. 1) Вводной кабель ВВГ нг ls 5х16. 2) Счетчик 3-х фазный 3) Автоматический выкл. С63, после счетчика. 4) Реле напряжения 3-х фазное 5) Контакор 80А |
Автор: | k-igor [ 26 мар 2018, 17:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети |
3-EFFECT писал(а): Хочу удостоверится в правильности своих расчетах, знающие, подскажите пожалуйста. Есть следующие потребители, и правильно ли я подобрал кабель+АВ ? 1) Шкаф жарочно-пекарский, 380 В - 16,5 кВт. Кабель 5х6, АВ С32. 2) Шкаф ШРЭ - 2.1, 380 В - 1,6 кВт. Кабель 5х1.5, АВ С10. 3) Тестомес 30 л, 2-х скоростной, 380 В - 1,1 кВт. Кабель 5х1.5, АВ С10 4) Весы SL-100-6 , 220 В - 0,1 кВт. Кабель 3х2.5, АВ С16. 5) Ларь морозильная, 220 В - 0,18 кВт. Кабель 3х2.5, АВ С16 6) Витрина холодильная 220 В - 0,23 кВт. Кабель 3х2.5, АВ С16 7) Плита электрическая, 380 В - 16,8 кВт. Кабель 5х6, АВ С32. 8) Освещение - 0,1 кВт. Кабель 3х1.5, АВ С10 Общая мощность - 36,6 кВт. Немного не хватает полной уверенности, и хочу посоветоваться со знающими людьми. 1) Вводной кабель ВВГ нг ls 5х16. 2) Счетчик 3-х фазный 3) Автоматический выкл. С63, после счетчика. 4) Реле напряжения 3-х фазное 5) Контакор 80А 1 и 7 лучше наверное поставить С40. По мелким потребителям можно уменьшить автоматы и сечения. Также не забываете, что на розетки нужно ставить УЗО. Не правильно таким образом считать нагрузки. Расчет нагрузок электрического щита производится с учетом коэффициентов спроса или использования. У вас получается завышена расчетная мощность. |
Автор: | 3-EFFECT [ 26 мар 2018, 17:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети |
По пункту 1, и 7 у меня вышел расчетный ток в 27 А, разве 32 А не подойдет ? А как узнать коэффициент спроса ? Понятное дело что все сразу скорее всего не может включится, но предусмотреть же надо такое ? |
Автор: | k-igor [ 26 мар 2018, 17:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети |
3-EFFECT писал(а): По пункту 1, и 7 у меня вышел расчетный ток в 27 А, разве 32 А не подойдет ? А как узнать коэффициент спроса ? Понятное дело что все сразу скорее всего не может включится, но предусмотреть же надо такое ? Если не будет длительных пусковых токов, то может и подойдет, лучше подстраховаться. Нужно знать назначение. В вашем случае наверное подойдет: СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа), см. таблица 7.9. Так не проектируют. Только на освещение принимается Кс=1 и то не всегда. |
Автор: | 3-EFFECT [ 26 мар 2018, 17:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети |
А почему у них могут быть пусковые токи ? Это же нагревательные элементы, не двигатели ? |
Автор: | k-igor [ 26 мар 2018, 17:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети |
3-EFFECT писал(а): А почему у них могут быть пусковые токи ? Это же нагревательные элементы, не двигатели ? Может быть еще перекос фаз. У меня такое на объекте было. Выбор защитного аппарата для гриля |
Автор: | 3-EFFECT [ 27 мар 2018, 19:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети |
Купили реле напряжения, на тестомес, 380 В, 1.1 кВт, какой подобрать контактор ? Наверное лучше модульный ? щит у меня Щит распределительный навесной ЩРн-36з IP31 с замком (MKM14-N-36-31-Z), с защитной металлической крышкой. |
Автор: | k-igor [ 27 мар 2018, 19:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети |
3-EFFECT писал(а): Купили реле напряжения, на тестомес, 380 В, 1.1 кВт, какой подобрать контактор ? Наверное лучше модульный ? щит у меня Щит распределительный навесной ЩРн-36з IP31 с замком (MKM14-N-36-31-Z), с защитной металлической крышкой. Модульный станет идеально. Даже КМИ-10910 первой величины должен стать в этот щит, глубина его 80мм. |
Автор: | 3-EFFECT [ 27 мар 2018, 19:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети |
Имеете ввиду этом ? Контактор КМИ малогабаритный 9А катушка управления 230В АС 1НО (КМИ-10910) Но защитная крышка не встанет на то место ? |
Автор: | 3-EFFECT [ 27 мар 2018, 20:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети |
У тестомеса же двигатель, пусковой ток не должен вышибать АВ С10 же ? |