Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 20:33

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Помогите с расчетом мощности электрической сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 16:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Хочу удостоверится в правильности своих расчетах, знающие, подскажите пожалуйста.

Есть следующие потребители, и правильно ли я подобрал кабель+АВ ?

1) Шкаф жарочно-пекарский, 380 В - 16,5 кВт. Кабель 5х6, АВ С32.
2) Шкаф ШРЭ - 2.1, 380 В - 1,6 кВт. Кабель 5х1.5, АВ С10.
3) Тестомес 30 л, 2-х скоростной, 380 В - 1,1 кВт. Кабель 5х1.5, АВ С10
4) Весы SL-100-6 , 220 В - 0,1 кВт. Кабель 3х2.5, АВ С16.
5) Ларь морозильная, 220 В - 0,18 кВт. Кабель 3х2.5, АВ С16
6) Витрина холодильная 220 В - 0,23 кВт. Кабель 3х2.5, АВ С16
7) Плита электрическая, 380 В - 16,8 кВт. Кабель 5х6, АВ С32.
8) Освещение - 0,1 кВт. Кабель 3х1.5, АВ С10

Общая мощность - 36,6 кВт.

Немного не хватает полной уверенности, и хочу посоветоваться со знающими людьми.

1) Вводной кабель ВВГ нг ls 5х16.
2) Счетчик 3-х фазный
3) Автоматический выкл. С63, после счетчика.
4) Реле напряжения 3-х фазное
5) Контакор 80А


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 17:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Хочу удостоверится в правильности своих расчетах, знающие, подскажите пожалуйста.

Есть следующие потребители, и правильно ли я подобрал кабель+АВ ?

1) Шкаф жарочно-пекарский, 380 В - 16,5 кВт. Кабель 5х6, АВ С32.
2) Шкаф ШРЭ - 2.1, 380 В - 1,6 кВт. Кабель 5х1.5, АВ С10.
3) Тестомес 30 л, 2-х скоростной, 380 В - 1,1 кВт. Кабель 5х1.5, АВ С10
4) Весы SL-100-6 , 220 В - 0,1 кВт. Кабель 3х2.5, АВ С16.
5) Ларь морозильная, 220 В - 0,18 кВт. Кабель 3х2.5, АВ С16
6) Витрина холодильная 220 В - 0,23 кВт. Кабель 3х2.5, АВ С16
7) Плита электрическая, 380 В - 16,8 кВт. Кабель 5х6, АВ С32.
8) Освещение - 0,1 кВт. Кабель 3х1.5, АВ С10

Общая мощность - 36,6 кВт.

Немного не хватает полной уверенности, и хочу посоветоваться со знающими людьми.

1) Вводной кабель ВВГ нг ls 5х16.
2) Счетчик 3-х фазный
3) Автоматический выкл. С63, после счетчика.
4) Реле напряжения 3-х фазное
5) Контакор 80А

1 и 7 лучше наверное поставить С40.
По мелким потребителям можно уменьшить автоматы и сечения.
Также не забываете, что на розетки нужно ставить УЗО.
Не правильно таким образом считать нагрузки. Расчет нагрузок электрического щита производится с учетом коэффициентов спроса или использования. У вас получается завышена расчетная мощность.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 17:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По пункту 1, и 7 у меня вышел расчетный ток в 27 А, разве 32 А не подойдет ? А как узнать коэффициент спроса ? Понятное дело что все сразу скорее всего не может включится, но предусмотреть же надо такое ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 17:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
По пункту 1, и 7 у меня вышел расчетный ток в 27 А, разве 32 А не подойдет ? А как узнать коэффициент спроса ? Понятное дело что все сразу скорее всего не может включится, но предусмотреть же надо такое ?

Если не будет длительных пусковых токов, то может и подойдет, лучше подстраховаться.
Нужно знать назначение. В вашем случае наверное подойдет:
СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа), см. таблица 7.9.
Так не проектируют. Только на освещение принимается Кс=1 и то не всегда.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 17:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А почему у них могут быть пусковые токи ? Это же нагревательные элементы, не двигатели ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 17:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
А почему у них могут быть пусковые токи ? Это же нагревательные элементы, не двигатели ?

Может быть еще перекос фаз. У меня такое на объекте было.
Выбор защитного аппарата для гриля

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 19:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Купили реле напряжения, на тестомес, 380 В, 1.1 кВт, какой подобрать контактор ? Наверное лучше модульный ? щит у меня Щит распределительный навесной ЩРн-36з IP31 с замком (MKM14-N-36-31-Z), с защитной металлической крышкой.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 19:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Купили реле напряжения, на тестомес, 380 В, 1.1 кВт, какой подобрать контактор ? Наверное лучше модульный ? щит у меня Щит распределительный навесной ЩРн-36з IP31 с замком (MKM14-N-36-31-Z), с защитной металлической крышкой.

Модульный станет идеально. Даже КМИ-10910 первой величины должен стать в этот щит, глубина его 80мм.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 19:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имеете ввиду этом ? Контактор КМИ малогабаритный 9А катушка управления 230В АС 1НО (КМИ-10910) Но защитная крышка не встанет на то место ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 20:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
У тестомеса же двигатель, пусковой ток не должен вышибать АВ С10 же ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика