1 и 7 лучше наверное поставить С40. По мелким потребителям можно уменьшить автоматы и сечения. Также не забываете, что на розетки нужно ставить УЗО. Не правильно таким образом считать нагрузки. Расчет нагрузок электрического щита производится с учетом коэффициентов спроса или использования. У вас получается завышена расчетная мощность.
Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети
Добавлено: 26 мар 2018, 17:20
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
По пункту 1, и 7 у меня вышел расчетный ток в 27 А, разве 32 А не подойдет ? А как узнать коэффициент спроса ? Понятное дело что все сразу скорее всего не может включится, но предусмотреть же надо такое ?
Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети
Добавлено: 26 мар 2018, 17:28
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
По пункту 1, и 7 у меня вышел расчетный ток в 27 А, разве 32 А не подойдет ? А как узнать коэффициент спроса ? Понятное дело что все сразу скорее всего не может включится, но предусмотреть же надо такое ?
Если не будет длительных пусковых токов, то может и подойдет, лучше подстраховаться. Нужно знать назначение. В вашем случае наверное подойдет: СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа), см. таблица 7.9. Так не проектируют. Только на освещение принимается Кс=1 и то не всегда.
Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети
Добавлено: 27 мар 2018, 19:17
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Купили реле напряжения, на тестомес, 380 В, 1.1 кВт, какой подобрать контактор ? Наверное лучше модульный ? щит у меня Щит распределительный навесной ЩРн-36з IP31 с замком (MKM14-N-36-31-Z), с защитной металлической крышкой.
Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети
Добавлено: 27 мар 2018, 19:50
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Купили реле напряжения, на тестомес, 380 В, 1.1 кВт, какой подобрать контактор ? Наверное лучше модульный ? щит у меня Щит распределительный навесной ЩРн-36з IP31 с замком (MKM14-N-36-31-Z), с защитной металлической крышкой.
Модульный станет идеально. Даже КМИ-10910 первой величины должен стать в этот щит, глубина его 80мм.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей