 Заголовок сообщения: Помогите с расчетом мощности электрической сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 16:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Хочу удостоверится в правильности своих расчетах, знающие, подскажите пожалуйста.

Есть следующие потребители, и правильно ли я подобрал кабель+АВ ?

1) Шкаф жарочно-пекарский, 380 В - 16,5 кВт. Кабель 5х6, АВ С32.
2) Шкаф ШРЭ - 2.1, 380 В - 1,6 кВт. Кабель 5х1.5, АВ С10.
3) Тестомес 30 л, 2-х скоростной, 380 В - 1,1 кВт. Кабель 5х1.5, АВ С10
4) Весы SL-100-6 , 220 В - 0,1 кВт. Кабель 3х2.5, АВ С16.
5) Ларь морозильная, 220 В - 0,18 кВт. Кабель 3х2.5, АВ С16
6) Витрина холодильная 220 В - 0,23 кВт. Кабель 3х2.5, АВ С16
7) Плита электрическая, 380 В - 16,8 кВт. Кабель 5х6, АВ С32.
8) Освещение - 0,1 кВт. Кабель 3х1.5, АВ С10

Общая мощность - 36,6 кВт.

Немного не хватает полной уверенности, и хочу посоветоваться со знающими людьми.

1) Вводной кабель ВВГ нг ls 5х16.
2) Счетчик 3-х фазный
3) Автоматический выкл. С63, после счетчика.
4) Реле напряжения 3-х фазное
5) Контакор 80А


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 17:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Хочу удостоверится в правильности своих расчетах, знающие, подскажите пожалуйста.

Есть следующие потребители, и правильно ли я подобрал кабель+АВ ?

1) Шкаф жарочно-пекарский, 380 В - 16,5 кВт. Кабель 5х6, АВ С32.
2) Шкаф ШРЭ - 2.1, 380 В - 1,6 кВт. Кабель 5х1.5, АВ С10.
3) Тестомес 30 л, 2-х скоростной, 380 В - 1,1 кВт. Кабель 5х1.5, АВ С10
4) Весы SL-100-6 , 220 В - 0,1 кВт. Кабель 3х2.5, АВ С16.
5) Ларь морозильная, 220 В - 0,18 кВт. Кабель 3х2.5, АВ С16
6) Витрина холодильная 220 В - 0,23 кВт. Кабель 3х2.5, АВ С16
7) Плита электрическая, 380 В - 16,8 кВт. Кабель 5х6, АВ С32.
8) Освещение - 0,1 кВт. Кабель 3х1.5, АВ С10

Общая мощность - 36,6 кВт.

Немного не хватает полной уверенности, и хочу посоветоваться со знающими людьми.

1) Вводной кабель ВВГ нг ls 5х16.
2) Счетчик 3-х фазный
3) Автоматический выкл. С63, после счетчика.
4) Реле напряжения 3-х фазное
5) Контакор 80А

1 и 7 лучше наверное поставить С40.
По мелким потребителям можно уменьшить автоматы и сечения.
Также не забываете, что на розетки нужно ставить УЗО.
Не правильно таким образом считать нагрузки. Расчет нагрузок электрического щита производится с учетом коэффициентов спроса или использования. У вас получается завышена расчетная мощность.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 17:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По пункту 1, и 7 у меня вышел расчетный ток в 27 А, разве 32 А не подойдет ? А как узнать коэффициент спроса ? Понятное дело что все сразу скорее всего не может включится, но предусмотреть же надо такое ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 17:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
По пункту 1, и 7 у меня вышел расчетный ток в 27 А, разве 32 А не подойдет ? А как узнать коэффициент спроса ? Понятное дело что все сразу скорее всего не может включится, но предусмотреть же надо такое ?

Если не будет длительных пусковых токов, то может и подойдет, лучше подстраховаться.
Нужно знать назначение. В вашем случае наверное подойдет:
СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа), см. таблица 7.9.
Так не проектируют. Только на освещение принимается Кс=1 и то не всегда.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 17:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А почему у них могут быть пусковые токи ? Это же нагревательные элементы, не двигатели ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 17:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
А почему у них могут быть пусковые токи ? Это же нагревательные элементы, не двигатели ?

Может быть еще перекос фаз. У меня такое на объекте было.
Выбор защитного аппарата для гриля

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 19:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Купили реле напряжения, на тестомес, 380 В, 1.1 кВт, какой подобрать контактор ? Наверное лучше модульный ? щит у меня Щит распределительный навесной ЩРн-36з IP31 с замком (MKM14-N-36-31-Z), с защитной металлической крышкой.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 19:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Купили реле напряжения, на тестомес, 380 В, 1.1 кВт, какой подобрать контактор ? Наверное лучше модульный ? щит у меня Щит распределительный навесной ЩРн-36з IP31 с замком (MKM14-N-36-31-Z), с защитной металлической крышкой.

Модульный станет идеально. Даже КМИ-10910 первой величины должен стать в этот щит, глубина его 80мм.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 19:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имеете ввиду этом ? Контактор КМИ малогабаритный 9А катушка управления 230В АС 1НО (КМИ-10910) Но защитная крышка не встанет на то место ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом мощности электрической сети
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 20:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
У тестомеса же двигатель, пусковой ток не должен вышибать АВ С10 же ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика