Подскажите на сколько целесообразна данная схема? Или есть более простой способ подключения с задержкой на включение и отключение приточки? Из условия: Приточка должна вкл через 30 сек после вкл света и отк приточка должна через 30 сек после выключения света. Так же приточка должна работать при включенном сушильном шкафу.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Тырдым писал(а):
Подскажите на сколько целесообразна данная схема? Или есть более простой способ подключения с задержкой на включение и отключение приточки? Из условия: Приточка должна вкл через 30 сек после вкл света и отк приточка должна через 30 сек после выключения света. Так же приточка должна работать при включенном сушильном шкафу.
30 сек обязательно? Или можно больше? Я к тому, что есть готовые блоки типа БЗТ-300-СУ и схему думаю можно было бы сделать значительно проще.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Есть еще БЗТ-300-СУ-Ф, можно настроить время включения и отключения.
Таймер для санузлов «Гранит БЗТ-300-СУ-Ф» предназначен для автоматического включения и выключения вытяжной вентиляции санузла. Таймер включает/выключает вентилятор через заданное время после включения/выключения света.
Напряжение сети 220 В ± 20 % Мощность вентилятора, не более 300 Вт Задержка включения вентилятора 0–3 мин Задержка выключения вентилятора 0–15 мин Диапазон рабочих температур 0...+40 °C
Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43 Сообщений: 109 Откуда: Россия Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:3 раз.
k-igor писал(а):
Есть еще БЗТ-300-СУ-Ф
Спсб за информацию, но так как есть два контролируемых тока, то пришлось оставить РТ-03М(возможность тока комутации 16А) и настройка на два режима работы вентиляции.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Тырдым писал(а):
k-igor писал(а):
Есть еще БЗТ-300-СУ-Ф
Спсб за информацию, но так как есть два контролируемых тока, то пришлось оставить РТ-03М(возможность тока комутации 16А) и настройка на два режима работы вентиляции.
Зачем контролировать ток? Или у вас особо ответственная система? Можно ведь управлять и по состоянию выключателя, контактора и схема получится дешевле и проще.