Схема квартирного щитка с УЗО
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=5236
Страница 1 из 2

Автор:  Молот [ 08 фев 2018, 20:12 ]
Заголовок сообщения:  Схема квартирного щитка с УЗО

1.Посмотрите схему, все ли верно?
Тут и дифы и УЗО.
2. Можно что-то упростить?
3. Нормально, что духовка без дифа и Узо?

Автор:  k-igor [ 08 фев 2018, 20:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема квартирного щитка с УЗО

Молот писал(а):
1.Посмотрите схему, все ли верно?
Тут и дифы и УЗО.
2. Можно что-то упростить?
3. Нормально, что духовка без дифа и Узо?

Давно хочу записать видео по поводу квартирного щитка. На ютубе такого насмотришься...
1 Кс для квартир не применяют. Есть удельная мощность 10кВт - это и будет расчетная нагрузка одной квартиры. Также смотрите СП по поводу выбора защитных аппаратов на вводе.
2 На вводе поставьте выключатель нагрузки.
3 На духовой шкаф - диф(УЗО).
4 Количество розеточных групп кухни можно сократить.
5 Количество розеточных групп комнат можно сократить.
6 Зачем ДСУП в туалете? Есть нормы?
7 Почему сечение 6 для ДСУП?

Автор:  Молот [ 08 фев 2018, 21:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема квартирного щитка с УЗО

k-igor писал(а):
Давно хочу записать видео по поводу квартирного щитка. На ютубе такого насмотришься...
1 Кс для квартир не применяют. Есть удельная мощность 10кВт - это и будет расчетная нагрузка одной квартиры. Также смотрите СП по поводу выбора защитных аппаратов на вводе.
2 На вводе поставьте выключатель нагрузки.
3 На духовой шкаф - диф(УЗО).
4 Количество розеточных групп кухни можно сократить.
5 Количество розеточных групп комнат можно сократить.
6 Зачем ДСУП в туалете? Есть нормы?
7 Почему сечение 6 для ДСУП?


2. Можно оставить автомат 50а на вводе? Во временном щитке в квартире стоит именно 50а сейчас.
6. В туалете будет стоять водонагреватель, думаю в этом случае туалет необходимо приравнять ко влажным помещениям?
7. ПУЭ, п. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

Вроде как получается от розеток и ванной до КУП 4 квадрата, а от КУП до щитка нужно вести большим сечением, получается 6.
Верно?

Автор:  k-igor [ 08 фев 2018, 21:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема квартирного щитка с УЗО

Молот писал(а):
2. Можно оставить автомат 50а на вводе? Во временном щитке в квартире стоит именно 50а сейчас.
6. В туалете будет стоять водонагреватель, думаю в этом случае туалет необходимо приравнять ко влажным помещениям?
7. ПУЭ, п. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

Вроде как получается от розеток и ванной до КУП 4 квадрата, а от КУП до щитка нужно вести большим сечением, получается 6.
Верно?

2 -Оставляйте.
6 - Не думаю. Откуда там влага будет?
7 Так где написано, что должно 6мм2?

Автор:  Молот [ 08 фев 2018, 22:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема квартирного щитка с УЗО

k-igor писал(а):
7 Так где написано, что должно 6мм


7. В квартире просто уже проложен до КУПа ванной ПВ3 1х6, это плохо,нужно заменить на 1х4??

И еще вопрос:
Может распеределить все на два узо?
на первом- все розетки кухни+коридор, включая духовку
на втором - все розетки комнат

Плюс на дифах -
1.кондиционер + розетка балкона
2. водонагреватель в туалете

На 1п автоматах -
1.плита
2.освещение
3.освещение

Так возможно? Или это ухудшает ситуацию с безопасностью?

Автор:  k-igor [ 09 фев 2018, 08:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема квартирного щитка с УЗО

Молот писал(а):
k-igor писал(а):
7 Так где написано, что должно 6мм


7. В квартире просто уже проложен до КУПа ванной ПВ3 1х6, это плохо,нужно заменить на 1х4??

И еще вопрос:
Может распеределить все на два узо?
на первом- все розетки кухни+коридор, включая духовку
на втором - все розетки комнат

Плюс на дифах -
1.кондиционер + розетка балкона
2. водонагреватель в туалете

На 1п автоматах -
1.плита
2.освещение
3.освещение

Так возможно? Или это ухудшает ситуацию с безопасностью?

На 4мм менять не нужно, больше еще лучше.
По поводу распределения вы сами решаете, не обязательно уменьшать количество групп, если заказчик не против.
Я планировки не вижу, но как понял у вас 2 этажа.
Например, все розетки комнат 1-го этажа - одна группа, все розетки комнат 2-го этажа - вторая группа. На кухню кроме эл.плиты, духового шкафа - 1-2 группы. + кондиционер, водонагреватель, освещение...

Автор:  Молот [ 09 фев 2018, 10:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема квартирного щитка с УЗО

k-igor писал(а):
По поводу распределения вы сами решаете, не обязательно уменьшать количество групп, если заказчик не против.
Я планировки не вижу, но как понял у вас 2 этажа.
Например, все розетки комнат 1-го этажа - одна группа, все розетки комнат 2-го этажа - вторая группа. На кухню кроме эл.плиты, духового шкафа - 1-2 группы. + кондиционер, водонагреватель, освещение...


Розетки заказчик сам распределил.
Этаж один- это двухкомнатная квартира.
Предлагали установть дифы на все- сказал дорого!
Надо поставить узо и обычные автоматы чтоб было.
вот и вопрос как распределить группы на узо.
Схему которую я предлагаю прилагаю.
Прошу прокомментировать, все ли в порядке в плане безопасности и удобства эксплуатации

Автор:  k-igor [ 09 фев 2018, 11:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема квартирного щитка с УЗО

Молот писал(а):
k-igor писал(а):
По поводу распределения вы сами решаете, не обязательно уменьшать количество групп, если заказчик не против.
Я планировки не вижу, но как понял у вас 2 этажа.
Например, все розетки комнат 1-го этажа - одна группа, все розетки комнат 2-го этажа - вторая группа. На кухню кроме эл.плиты, духового шкафа - 1-2 группы. + кондиционер, водонагреватель, освещение...


Розетки заказчик сам распределил.
Этаж один- это двухкомнатная квартира.
Предлагали установть дифы на все- сказал дорого!
Надо поставить узо и обычные автоматы чтоб было.
вот и вопрос как распределить группы на узо.
Схему которую я предлагаю прилагаю.
Прошу прокомментировать, все ли в порядке в плане безопасности и удобства эксплуатации

В целом нормально. Только как я уже писал, количество групп на кухне и комнатах можно сократить.

Автор:  Молот [ 09 фев 2018, 11:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема квартирного щитка с УЗО

k-igor писал(а):
В целом нормально. Только как я уже писал, количество групп на кухне и комнатах можно сократить.

Спасибо. Ждем видео по квартирам. Реально было бы полезно!!!!

Автор:  k-igor [ 09 фев 2018, 11:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема квартирного щитка с УЗО

Молот писал(а):
k-igor писал(а):
В целом нормально. Только как я уже писал, количество групп на кухне и комнатах можно сократить.

Спасибо. Ждем видео по квартирам. Реально было бы полезно!!!!

Видео будет в курсе. Увидят только те, кто проходит курс обучения...